Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Счетчик активный , реактивный. , Разные показания , что это значит.

Гость_ZedaJ_*
сообщение 9.9.2008, 20:02
Сообщение #1





Гости






Начал работать на новом предприятии , у меня есть КНТП , в нем умтановлены два счетчика СА 4У и СР 4У.
Когда я пришел ( 26.08.08 ) на них было 70 на СА 90 на СР , теперь 100 и 135 соответственно.
Что это значит ? Реактивный мотает быстрее. Может где популярно можно об этом почитать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 13.9.2008, 17:31
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Активная и реактивная мощность - вещи разные. Но преобладание реактивной мощности над активной не есть хорошо. Можете ли привести замеры, выплоненные с применением выносных приборов: ток, напряжение и угол между ними. Если нет - характер нагрузки: осветительно - отопительная и двигательная, с примерным соотношением. Не исключено, что счетчики включены неправильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZedaJ_*
сообщение 16.9.2008, 18:03
Сообщение #3





Гости






Основная нагрузка 99% , 7 асинхронных двигателей , общей мощностю 30 кВт. Напряжение фазное 245в , ток ( общий ) 60 -65 А. Чем мерять уголмежду ними не знаю , не доводилось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.9.2008, 19:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Чем мерять уголмежду ними не знаю , не доводилось.

Скорее вычисляют.
Для Вашего случая
CosF=(100-70)/(135-90)+(100-70)=30/75=0,4
F=arccos 0,4=66о- опережающий угол между векторами напряжения и тока, что показывает значительное преобладание индуктивной составляющей в общей мощности.
Цитата
Основная нагрузка 99%

Если это основное производственное оборудование, с большой долью вероятности можно сказать, что в основном это оборудование не нагружено до номинального, работает в холостом режиме.
Необходимо: догрузить оборудование, после установить компенсирующие реактивную мощность устройства.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 16.9.2008, 21:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Двигатели, соответственно нагрузка индуктивная. Ну а нагрузка может быть и непостоянная, и не только в течении часа но и зима-лето. Так что насчёт загрузки - надо очень хорошо подумать, а вот компенсацию делать надо бы, хотя это больше надо энергосбыту, чем Вам. Это они должны были заметить и выдать Вам предписание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZedaJ_*
сообщение 17.9.2008, 22:30
Сообщение #6





Гости







Слава, это больше надо энергосбыту, чем Вам
Благо дарю , в общих чертах понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 27.9.2008, 19:16
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(gomed12 @ 16.9.2008, 19:53) *
Если это основное производственное оборудование, с большой долью вероятности можно сказать, что в основном это оборудование не нагружено до номинального, работает в холостом режиме.
Необходимо: догрузить оборудование, после установить компенсирующие реактивную мощность устройства.

U*I*1,73*Cos(фи)=0,4*65*1,73*0,4=17 с чем-то
Недогруз просматривается, но до холостого хода не очень близко
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.9.2008, 20:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(doro @ 27.9.2008, 20:16) *
U*I*1,73*Cos(фи)=0,4*65*1,73*0,4=17 с чем-то
Недогруз просматривается, но до холостого хода не очень близко

Для мощности ЭД необходимо учитывать еще и его кпд.
Основное производственное оборудование (станки, ГПМ, лебедки, конвейеры, экскаваторы и т.д.) с ЭД, мощности ном. и хх не сильно отличаются друг от друга.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)