![]() Счетчик активный , реактивный. , Разные показания , что это значит. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Счетчик активный , реактивный. , Разные показания , что это значит. |
Гость_ZedaJ_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Начал работать на новом предприятии , у меня есть КНТП , в нем умтановлены два счетчика СА 4У и СР 4У.
Когда я пришел ( 26.08.08 ) на них было 70 на СА 90 на СР , теперь 100 и 135 соответственно. Что это значит ? Реактивный мотает быстрее. Может где популярно можно об этом почитать. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Активная и реактивная мощность - вещи разные. Но преобладание реактивной мощности над активной не есть хорошо. Можете ли привести замеры, выплоненные с применением выносных приборов: ток, напряжение и угол между ними. Если нет - характер нагрузки: осветительно - отопительная и двигательная, с примерным соотношением. Не исключено, что счетчики включены неправильно.
|
![]() |
|
Гость_ZedaJ_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Основная нагрузка 99% , 7 асинхронных двигателей , общей мощностю 30 кВт. Напряжение фазное 245в , ток ( общий ) 60 -65 А. Чем мерять уголмежду ними не знаю , не доводилось.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Чем мерять уголмежду ними не знаю , не доводилось. Скорее вычисляют. Для Вашего случая CosF=(100-70)/(135-90)+(100-70)=30/75=0,4 F=arccos 0,4=66о- опережающий угол между векторами напряжения и тока, что показывает значительное преобладание индуктивной составляющей в общей мощности. Цитата Основная нагрузка 99% Если это основное производственное оборудование, с большой долью вероятности можно сказать, что в основном это оборудование не нагружено до номинального, работает в холостом режиме. Необходимо: догрузить оборудование, после установить компенсирующие реактивную мощность устройства. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Двигатели, соответственно нагрузка индуктивная. Ну а нагрузка может быть и непостоянная, и не только в течении часа но и зима-лето. Так что насчёт загрузки - надо очень хорошо подумать, а вот компенсацию делать надо бы, хотя это больше надо энергосбыту, чем Вам. Это они должны были заметить и выдать Вам предписание.
|
![]() |
|
Гость_ZedaJ_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Слава, это больше надо энергосбыту, чем Вам Благо дарю , в общих чертах понял. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Если это основное производственное оборудование, с большой долью вероятности можно сказать, что в основном это оборудование не нагружено до номинального, работает в холостом режиме. Необходимо: догрузить оборудование, после установить компенсирующие реактивную мощность устройства. U*I*1,73*Cos(фи)=0,4*65*1,73*0,4=17 с чем-то Недогруз просматривается, но до холостого хода не очень близко |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
U*I*1,73*Cos(фи)=0,4*65*1,73*0,4=17 с чем-то Недогруз просматривается, но до холостого хода не очень близко Для мощности ЭД необходимо учитывать еще и его кпд. Основное производственное оборудование (станки, ГПМ, лебедки, конвейеры, экскаваторы и т.д.) с ЭД, мощности ном. и хх не сильно отличаются друг от друга. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 17:18 |
|
![]() |