Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравтвуйте. У меня по расчетам емкостной ток замыкания на землю в сети 10 кВ получился 400 с лишним ампер. Возникли сомнения в правильности расчета. Считал как Iсум=(Uном*Lсум)/350 для воздушных сетей, хотя там кабели но они проложены по воздуху. суммарная длина- считал длину всех кабелей отходящих от РП. подскажите правильно ли или где ошибка. а также неплохо было бы узнать реальную величину емкостного тока в сети 10 кВ с компенсацией и без, по результатам замера. Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 ![]() |
У нас в РЕСе емкосные токи для кабеля проложеного в земле 6 кВ от 7,4А до 8,6А, для ПЛ-10кВ в районе от 9,5 до 12А. Сети без компенсации
Сообщение отредактировал *_Garik_* - 14.9.2008, 19:59 -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
400 А многовато. Я не проектировщик, но мне кажется, что кабель проложеный по воздуху не перестаёт быть кабелем.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
Гость_Гость_zorg_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
У нас в РЕСе емкосные токи для кабеля проложеного в земле 6 кВ от 7,4А до 8,6А, для ПЛ-10кВ в районе от 9,5 до 12А. Сети без компенсации 7,4-8,6А для кабеля я так понял для одного? а какая длина? для кабеля Iсум=U*L/10, совпададет ли? 400 А многовато. Я не проектировщик, но мне кажется, что кабель проложеный по воздуху не перестаёт быть кабелем. незнаю. мне кажется что емкость к земле не зависит от изоляции и кабель протянутый по воздуху считается как ВЛ. тем более что если считать как для кабеля получается вообще за 1000 А |
![]() |
|
|
Гость_Ринат К_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Около 10 лет назад мы измеряли ток 1фазного замыкания на землю в нашей сети 6кВ, сети очень разветвленные, в основном кабели в земле и на эстакадах, значение - 70Ампер
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Сечение жил кабеля мм2-------------------- Удельное значение емкостного тока Iс, А/км
при напряжении сети ------------------------------------------------------6 кВ______________10 кВ 16________________________________ 0,40-------------------- 0,55 25________________________________ 0,50-------------------- 0,65 35________________________________ 0,58---------------------0,72 50________________________________ 0,68---------------------0,80 70________________________________ 0,80---------------------0,92 95________________________________ 0,90---------------------1,04 120_______________________________ 1,00---------------------1,16 150_______________________________ 1,18---------------------1,30 185_______________________________ 1,25---------------------1,47 240_______________________________ 1,45---------------------1,70 По-моему, где-то ошибочка в расчетах, связанные с единицами измерения, ведь при суммарном токе в 400 А, протяженность кабельных линий составит в районе 400 км, а это очень разветвленные сети. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()