Гость_Гость_*
сообщение 14.9.2008, 13:05
Сообщение #1





Гости






Здравтвуйте. У меня по расчетам емкостной ток замыкания на землю в сети 10 кВ получился 400 с лишним ампер. Возникли сомнения в правильности расчета. Считал как Iсум=(Uном*Lсум)/350 для воздушных сетей, хотя там кабели но они проложены по воздуху. суммарная длина- считал длину всех кабелей отходящих от РП. подскажите правильно ли или где ошибка. а также неплохо было бы узнать реальную величину емкостного тока в сети 10 кВ с компенсацией и без, по результатам замера. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
*_Garik_*
сообщение 14.9.2008, 19:57
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 368
Регистрация: 25.10.2007
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684



У нас в РЕСе емкосные токи для кабеля проложеного в земле 6 кВ от 7,4А до 8,6А, для ПЛ-10кВ в районе от 9,5 до 12А. Сети без компенсации

Сообщение отредактировал *_Garik_* - 14.9.2008, 19:59


--------------------
Молодой еще но научусь и исправлюсь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игоррр
сообщение 14.9.2008, 20:07
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 596
Регистрация: 27.9.2006
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932



400 А многовато. Я не проектировщик, но мне кажется, что кабель проложеный по воздуху не перестаёт быть кабелем.


--------------------
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_zorg_*
сообщение 15.9.2008, 8:20
Сообщение #4





Гости






Цитата(*_Garik_* @ 14.9.2008, 19:57) *
У нас в РЕСе емкосные токи для кабеля проложеного в земле 6 кВ от 7,4А до 8,6А, для ПЛ-10кВ в районе от 9,5 до 12А. Сети без компенсации

7,4-8,6А для кабеля я так понял для одного? а какая длина? для кабеля Iсум=U*L/10, совпададет ли?

Цитата(Игоррр @ 14.9.2008, 20:07) *
400 А многовато. Я не проектировщик, но мне кажется, что кабель проложеный по воздуху не перестаёт быть кабелем.

незнаю. мне кажется что емкость к земле не зависит от изоляции и кабель протянутый по воздуху считается как ВЛ. тем более что если считать как для кабеля получается вообще за 1000 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ринат К_*
сообщение 16.9.2008, 5:01
Сообщение #5





Гости






Около 10 лет назад мы измеряли ток 1фазного замыкания на землю в нашей сети 6кВ, сети очень разветвленные, в основном кабели в земле и на эстакадах, значение - 70Ампер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.9.2008, 8:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Сечение жил кабеля мм2-------------------- Удельное значение емкостного тока Iс, А/км
при напряжении сети
------------------------------------------------------6 кВ______________10 кВ
16________________________________ 0,40-------------------- 0,55
25________________________________ 0,50-------------------- 0,65
35________________________________ 0,58---------------------0,72
50________________________________ 0,68---------------------0,80
70________________________________ 0,80---------------------0,92
95________________________________ 0,90---------------------1,04
120_______________________________ 1,00---------------------1,16
150_______________________________ 1,18---------------------1,30
185_______________________________ 1,25---------------------1,47
240_______________________________ 1,45---------------------1,70

По-моему, где-то ошибочка в расчетах, связанные с единицами измерения, ведь при суммарном токе в 400 А, протяженность кабельных линий составит в районе 400 км, а это очень разветвленные сети.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.9.2008, 9:59
Сообщение #7





Гости






Цитата(gomed12 @ 16.9.2008, 8:43) *
По-моему, где-то ошибочка в расчетах, связанные с единицами измерения, ведь при суммарном токе в 400 А, протяженность кабельных линий составит в районе 400 км, а это очень разветвленные сети.

точно. ошибься в длине, метры в км не перевел. спасибо всем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения