Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужно ли заземлять ? , Автомобильные весы ( Пульсар-92 )

Гость_ZedaJ_*
сообщение 30.8.2008, 23:15
Сообщение #1





Гости






Проконсультмруйте, нужно ли заземлять металаконструкции атомобильных весов если на них стоят только датчики .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 10.9.2008, 20:13
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



если установка старая- надо, если сделана после 2002 года- то не заземлять, а занулять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZedaJ_*
сообщение 11.9.2008, 18:38
Сообщение #3





Гости






Весы новенькие , нулёвые , только начали работать. А занулить не получиться к ним подходит только контрольный кабель .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.9.2008, 21:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7700
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПУЭ. 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.



Сообщение отредактировал gomed12 - 14.9.2008, 13:54


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 12.9.2008, 10:28
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(ZedaJ @ 11.9.2008, 18:38) *
Весы новенькие , нулёвые , только начали работать. А занулить не получиться к ним подходит только контрольный кабель .

возьми- кинь отдельный проводник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZedaJ_*
сообщение 16.9.2008, 18:13
Сообщение #6





Гости






Спасибо , весы стоят под открытым небом , какое напряжение подходит к датчикам не знаю , поспорт не видел. Занулю на всякий случай , хуже не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.9.2008, 20:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7700
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Занулю на всякий случай , хуже не будет.

Действительно, хуже не будет.
Но проводящие части весов не уравнены с настоящей (под ногами) сырой землей.
При определенных условиях без заземляющего устройства у весов, корпус может немного "пощипать".


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZedaJ_*
сообщение 17.9.2008, 22:45
Сообщение #8





Гости






Цитата(gomed12 @ 16.9.2008, 20:05) *
корпус может немного "пощипать".

В таком случае буду требовать что бы привезли паспорт , надеюсь там написано .
Может положу пятижильный кабель на питание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему