1. На утечку с ЛЭП и шинопроводов стоят УЗО? ШП и ЛЭП специальные для осветительных сетей, в не совсем благоприятных условиях существуют, поэтому цеплять УЗО лишним не будет. К тому же утечки тут в основном по загрязненным, мокрым изоляторам. Цитата При отсутствии сети равна нулю. Сопротивление изоляции тоже бесконечность. А в реальных при наличии Цитата Для сети: 1000 м*10*10-5=100 мА сети приемке не подлежат 220/0,1=2,2 кОм-этого сопротивления изоляции не достаточно для эксплуатации этой сети. Поэтому, кроме вероятности в теории, другого не вижу, практическое измерение не проходит. Сообщение отредактировал gomed12 - 2.9.2008, 20:38 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. цеплять УЗО лишним не будет. 2.Сопротивление изоляции тоже бесконечность. 3.А в реальных при наличии сети приемке не подлежат 220/0,1=2,2 кОм-этого сопротивления изоляции не достаточно для эксплуатации этой сети. Поэтому, кроме вероятности в теории, другого не вижу, практическое измерение не проходит. 1. Монтеры городской сети применение не подтвердили. 2. Бесконечность только в полном вакууме. Все остальное имеет проводимость. 3. Сосчитано все правильно. Но попробуйте все ж объяснить: для 1м кабеля изоляция замечательная, а для 1000м никудышняя. Должна как то учитываться протяженность сети. Суммарная длина проводников в здании и более 10000м случается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата для 1м кабеля изоляция замечательная, а для 1000м никудышняя. Сколько? 501 или 499 кило? Должна как то учитываться протяженность сети. Суммарная длина проводников в здании и более 10000м случается. Так ответ не получим, пока не выясним: 1. Измеряем непосредственно утечку и чем? 2. Должна ли она быть в исправной сети и оборудовании? 3. Считаем и берем из справочников? 4. Просто пользуемся (после выполнения пункта 3) величинами, которые ожидаем? Сообщение отредактировал gomed12 - 5.9.2008, 10:30 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Сколько? 501 или 499 кило? Так ответ не получим, пока не выясним: 1. Измеряем непосредственно утечку и чем? 2. Должна ли она быть в исправной сети и оборудовании? 3. Считаем и берем из справочников? 4. Просто пользуемся (после выполнения пункта 3) величинами, которые ожидаем? Конкретно в метрах - это к лаборантам. Я об общей зависимости. С ростом длины порог 0,5 Мом проявится. У разных кабелей при разной длине. Тоже и про оборудование: пусть сопротивление изоляции единицы оборудования =0,6 МОм. При параллельном включении двух таких =0,3. Цех не подключаем? Не лаборант, но предположу, что можно соединить все фазные и нулевые проводники и измерить сопротивл.изоляции между ними и землей. Дальше привлечь Ома. Более смелым: через предохранитель подать на озвученные провода (оторвав ноль от источника) фазу через тестер в режиме mА-метра. Если не измеряем, значит считаем. Потом в магазин. Сообщение отредактировал Олега - 5.9.2008, 13:46 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Не лаборант, Идентично. Утечки (со всех жил) измеряют при испытаниях КЛ выпрямленным высоким напряжением, допуск- 300 мкА для КЛ до 10 кВ, для коротких КЛ (до 100м)-2-3 мкА/кВ. Эти утечки сопоставимы с допустимым сопротивлением изоляции 0,5 мОм. Других измC Сообщение отредактировал gomed12 - 8.9.2008, 19:25 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_ОБОН_* |
![]()
Сообщение
#66
|
Гости ![]() |
Здравствуйте коллеги!
Уважаемые форумчане, в расчете тока утечки по моему ошибка. 1мА=0,001А, 1мкА=0,000001А или, 1мА=0,001мкА (Проверил на всякий случай в справочнике) Значит на 1000м кабеля утечка тока составит1000х10мкА= 10000мкА или 10мА, что очень не много ----------------------------------------- Выше прочитал, что кабель сгорел и при защите УЗО. Ну и что? И сгорит. Если токи проходящие через него равны. УЗО не от этого защищает. Прежде чем критиковать надо разобраться в суте вопроса, хотя бы знать для чего предназначено УЗО. ----------------------------- Согласен с автором по сути вопроса, но не с тональностью сообщения. ПУЭ7 п7.1.84. «Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.»Конец цитаты. Речь в п7.1.84 ПУЭ идет не о КЗ между L и N, а между L и PE, которые согласно ПУЭ п7.1.36 должны быть разделены. С уважением ко всем! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В действительности в п. 4 вместо 1000 м*10*10-5=100 мА д/б 1000 м*10*10-6=10 мА, на что не обратили внимание.
Спасибо, ОБОН. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 16.5.2009 Пользователь №: 14535 ![]() |
... доступная методика рассчета когда нужно ставить на вводе Узо 100 мА а когда 300 мА - какова зависимость от потребителей. Все просто, используйте Рекомендации по выбору УЗО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10280 ![]() |
Garik, до них были АБ25, если не ошибаюсь. Запомнился случай,когда при КЗ сгорели вставки на 80А. При этом АВ на 16А ухом не повел.. Если предположить, что АВ на 16А. имел ток отсечки КЗ 10 номиналов, т.е. 160 А., то вставки на 80А. сгорев за очень малое время, просто не дали возможность АВ сработать. Сообщение отредактировал Serge8284 - 31.10.2010, 21:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Нет, что Вы. Возьмите время-токовые характеристики предохранителя и автомата и увидетет кто там раньше сработает. И в практике точно так же, просто был автомат не исправен. Эти я знаю, плохо работают
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 20249 ![]() |
Утечка, которая зависит от метража проводки вызвана тем, что в сети переменный ток, фактически мы имеем в качестве проводки одну из обкладок конденсатора, другая - Земля. Ну либо, имеем излучающую антенну, кому как угодно этот процесс рассматривать. Был бы постоянный ток, для расчета УЗО протяженность проводки не играла бы роли.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |