Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 27.8.2008, 23:14
Сообщение #1





Гости






Посмотрите и прокомментирцуйте, пожалуйста, схему ВРУ.
У меня просьба, чтобы вы подсказали, что указать насчёт заземления.

ВРУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 28.8.2008, 20:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Автоматы DPX1250 по схеме разрывают не только фазы, но и нуль, и РЕ.
Отходящие кабеля 4 жильные, хотя сети по схеме 5ти проводные.
Что там на отчистных такое мощное?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electric LNB
сообщение 28.8.2008, 22:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 25.11.2007
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 9913



К сообщению от 'Слава' добавлю, что 5-ти полюсных автоматов, насколько я знаю, не бывает ("землю"-то рвать ни в коем случае нельзя). Скорее всего, ошибка в изображении схемы (разделка кабеля на фазу, N и PE изображается до автомата, а не после).
Также присоединяюсь и по поводу кабелей


--------------------
Один из многих жителей тесного электрического мира
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 28.8.2008, 22:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А от ТП кабель пятипроводный или четвёрка? В последнем случае во ВРУ д.б. перемычка между N и РЕ.
А вот по поводу заземления не понял, что значит "что указать"? Наверное следующий лист - схема заземляющего устройства.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 29.8.2008, 17:33
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



1. счётчик включен по схеме прямого включения
2. не указана марка вводного кабеля
3. нет РЕ(ГЗШ) шины в ЩУ
4. во всех П от вводных 3-полюсных автоматов отходят N- и PE- провода
5. нет УЗО
6. во всех П от шин РЕ отходят провода на контура
7. не указана марка кабеля от счётчика на АВР
8. везде отходят 4-жильные кабели вместо 5-жильных
9. проект сделан неграмотно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.8.2008, 18:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18106
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 29.8.2008, 17:33) *
1. счётчик включен по схеме прямого включения
2. не указана марка вводного кабеля
3. нет РЕ(ГЗШ) шины в ЩУ
4. во всех П от вводных 3-полюсных автоматов отходят N- и PE- провода
5. нет УЗО
6. во всех П от шин РЕ отходят провода на контура
7. не указана марка кабеля от счётчика на АВР
8. везде отходят 4-жильные кабели вместо 5-жильных
9. проект сделан неграмотно

1.Заметьте, что и трасформатор присутствует. Конечно счетчик д.б. рядом с тр.тока.
3. Шины N и РЕ лучше сделать общими для всех панелей. Сняв боковые стенки, если панели в отдельных шкафах. Общую РЕ-шину использовать в кач. ГЗШ. Корпуса шкафов подключить к ней индивидуально. К ГЗШ подключить PEN проводники вводных кабелей, от нее перемычки к шине N.
5. Во ВРУ УЗО - излишество нехорошее.

Если ввод от ТП, значит первый щит есть ВУ, а не ЩУ.
Впечатление, что все собирается из разных (разобщенных) щитов. От ЩУ до АВР проводками или шиной вне оболочек?

Сообщение отредактировал Олега - 29.8.2008, 18:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.8.2008, 21:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7613
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Кроме всего, при пользовании от основного источника питания используется система заземления TN-S, а от ДГУ - TT.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 5.9.2008, 6:43
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



Господа, вопрос:
зачем выполнено питание отчистных2,скважины9, ЯРП16 от отходящих фидеров2,7,12 ЩУ, если основное питание АВР подключено после вводного автомата ЩУ (по сути ВУ)?
Вернуться в начало страницы