Посмотрите и прокомментирцуйте, пожалуйста, схему ВРУ.
У меня просьба, чтобы вы подсказали, что указать насчёт заземления. ВРУ |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Автоматы DPX1250 по схеме разрывают не только фазы, но и нуль, и РЕ.
Отходящие кабеля 4 жильные, хотя сети по схеме 5ти проводные. Что там на отчистных такое мощное? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.11.2007 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 9913 ![]() |
К сообщению от 'Слава' добавлю, что 5-ти полюсных автоматов, насколько я знаю, не бывает ("землю"-то рвать ни в коем случае нельзя). Скорее всего, ошибка в изображении схемы (разделка кабеля на фазу, N и PE изображается до автомата, а не после).
Также присоединяюсь и по поводу кабелей -------------------- Один из многих жителей тесного электрического мира
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А от ТП кабель пятипроводный или четвёрка? В последнем случае во ВРУ д.б. перемычка между N и РЕ.
А вот по поводу заземления не понял, что значит "что указать"? Наверное следующий лист - схема заземляющего устройства. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
1. счётчик включен по схеме прямого включения
2. не указана марка вводного кабеля 3. нет РЕ(ГЗШ) шины в ЩУ 4. во всех П от вводных 3-полюсных автоматов отходят N- и PE- провода 5. нет УЗО 6. во всех П от шин РЕ отходят провода на контура 7. не указана марка кабеля от счётчика на АВР 8. везде отходят 4-жильные кабели вместо 5-жильных 9. проект сделан неграмотно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18106 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. счётчик включен по схеме прямого включения 2. не указана марка вводного кабеля 3. нет РЕ(ГЗШ) шины в ЩУ 4. во всех П от вводных 3-полюсных автоматов отходят N- и PE- провода 5. нет УЗО 6. во всех П от шин РЕ отходят провода на контура 7. не указана марка кабеля от счётчика на АВР 8. везде отходят 4-жильные кабели вместо 5-жильных 9. проект сделан неграмотно 1.Заметьте, что и трасформатор присутствует. Конечно счетчик д.б. рядом с тр.тока. 3. Шины N и РЕ лучше сделать общими для всех панелей. Сняв боковые стенки, если панели в отдельных шкафах. Общую РЕ-шину использовать в кач. ГЗШ. Корпуса шкафов подключить к ней индивидуально. К ГЗШ подключить PEN проводники вводных кабелей, от нее перемычки к шине N. 5. Во ВРУ УЗО - излишество нехорошее. Если ввод от ТП, значит первый щит есть ВУ, а не ЩУ. Впечатление, что все собирается из разных (разобщенных) щитов. От ЩУ до АВР проводками или шиной вне оболочек? Сообщение отредактировал Олега - 29.8.2008, 18:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Кроме всего, при пользовании от основного источника питания используется система заземления TN-S, а от ДГУ - TT.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
Господа, вопрос:
зачем выполнено питание отчистных2,скважины9, ЯРП16 от отходящих фидеров2,7,12 ЩУ, если основное питание АВР подключено после вводного автомата ЩУ (по сути ВУ)? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |