Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как подписать кабель?

электрик Дмитрий
сообщение 21.8.2008, 8:57
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Добрый день господа.
По проекту был выполнен монтаж объекта (офиса).
Заказчик просит подписать кабель. До этого никто не просил его подписывать. Вопросы:
Что на нём надо писать?(я предполагаю, что номер группы)
Как это лучше осуществить? (В старых щитовых я видел самодельные пластикоаые и кортоные таблички привязанные к кабелю, а на них сответственно требуемая информация)
Какими нормативными документами можно руководствоваться при выполнении данной работы?

С уважением Дмитрий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 21.8.2008, 12:10
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Таблички называются кабельными бирками и являются делом обычным.
На бирке пишется (как минимум): номер по кабельному журналу и адрес куда он идет. Если с журналом плохо - пишется сечение и марка, можно длину.


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 21.8.2008, 16:20
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(электрик Дмитрий @ 21.8.2008, 11:57) *
Добрый день господа.
По проекту был выполнен монтаж объекта (офиса).
Заказчик просит подписать кабель. До этого никто не просил его подписывать. Вопросы:
Что на нём надо писать?(я предполагаю, что номер группы)
Как это лучше осуществить? (В старых щитовых я видел самодельные пластикоаые и кортоные таблички привязанные к кабелю, а на них сответственно требуемая информация)
Какими нормативными документами можно руководствоваться при выполнении данной работы?

С уважением Дмитрий.

Номер по кабельному журналу(если он есть icon_smile.gif )длина кабеля его марка(тип)сечение, кол-во жил и обратный адрес тоесть откуда кабель пришел.Пример:
1W1(номер по кабельному журналу)
КВВГ-7х1,5 (марка кабеля, кол-во жил, сечение жил)
Ввод 10кВ Т-1 (адрес откуда кабель идет)
52м (длина кабеля)
Этого будет вполне достаточно.Вообщето кабеля обязательно надо маркировать, только мало кто это делает icon_sad.gif
Вот, в ПУЭ нашел:2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т. д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.
2.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на кабельные силовые линии до 220 кВ, а также линии, выполняемые контрольными кабелями. Кабельные линии более высоких напряжений выполняются по специальным проектам. Дополнительные требования к кабельным линиям приведены в гл. 7.3, 7.4 и 7.7.

Сообщение отредактировал Rasmus - 21.8.2008, 16:50


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 21.8.2008, 16:27
Сообщение #4


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



А как нормируется кол-во и месторасположение бирок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rasmus
сообщение 21.8.2008, 17:33
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 8858



Цитата(AlexPetrov @ 21.8.2008, 19:27) *
А как нормируется кол-во и месторасположение бирок?

могу сказать только как это делается у нас- на ПС110кВ:кабель маркируется у основания крепления на панель(у основания разделки кабеля) в доступном для осмотра месте, тоесть с двух сторон кабеля, всего две бирки, в кабельных колодцах бирок нет, хотя по ПУЭ должны быть через 50 метров

Сообщение отредактировал Rasmus - 21.8.2008, 17:39


--------------------
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haste
сообщение 25.8.2008, 15:36
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.6.2008
Пользователь №: 11545



Цитата(AlexPetrov @ 21.8.2008, 18:27) *
А как нормируется кол-во и месторасположение бирок?

а еще бирки вешаются в местах прохода кабеля (стены, полы и т.д.) с той и с другой стороны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.8.2008, 16:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(haste @ 25.8.2008, 16:36) *
а еще бирки вешаются в местах прохода кабеля (стены, полы и т.д.) с той и с другой стороны.

Простите, а это откуда?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.8.2008, 17:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7709
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Простите, а это откуда?

Может отсюда?
ПТЭЭП. 2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в
п.2.4.2, диспетчерский номер или наименование.

Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа.

Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.8.2008, 18:02
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях...
Не приходилось сталкиваться с этим пунктом, за ссылку спасибо.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©