Как подписать кабель? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как подписать кабель? |
21.8.2008, 8:57
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Добрый день господа.
По проекту был выполнен монтаж объекта (офиса). Заказчик просит подписать кабель. До этого никто не просил его подписывать. Вопросы: Что на нём надо писать?(я предполагаю, что номер группы) Как это лучше осуществить? (В старых щитовых я видел самодельные пластикоаые и кортоные таблички привязанные к кабелю, а на них сответственно требуемая информация) Какими нормативными документами можно руководствоваться при выполнении данной работы? С уважением Дмитрий. |
|
|
|
|
21.8.2008, 12:10
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Таблички называются кабельными бирками и являются делом обычным.
На бирке пишется (как минимум): номер по кабельному журналу и адрес куда он идет. Если с журналом плохо - пишется сечение и марка, можно длину. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
21.8.2008, 16:20
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
Добрый день господа. По проекту был выполнен монтаж объекта (офиса). Заказчик просит подписать кабель. До этого никто не просил его подписывать. Вопросы: Что на нём надо писать?(я предполагаю, что номер группы) Как это лучше осуществить? (В старых щитовых я видел самодельные пластикоаые и кортоные таблички привязанные к кабелю, а на них сответственно требуемая информация) Какими нормативными документами можно руководствоваться при выполнении данной работы? С уважением Дмитрий. Номер по кабельному журналу(если он есть 1W1(номер по кабельному журналу) КВВГ-7х1,5 (марка кабеля, кол-во жил, сечение жил) Ввод 10кВ Т-1 (адрес откуда кабель идет) 52м (длина кабеля) Этого будет вполне достаточно.Вообщето кабеля обязательно надо маркировать, только мало кто это делает Вот, в ПУЭ нашел:2.3.23. Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т. д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт - номера муфты и даты монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м. 2.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на кабельные силовые линии до 220 кВ, а также линии, выполняемые контрольными кабелями. Кабельные линии более высоких напряжений выполняются по специальным проектам. Дополнительные требования к кабельным линиям приведены в гл. 7.3, 7.4 и 7.7. Сообщение отредактировал Rasmus - 21.8.2008, 16:50 -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
21.8.2008, 16:27
Сообщение
#4
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
А как нормируется кол-во и месторасположение бирок?
|
|
|
|
|
21.8.2008, 17:33
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
А как нормируется кол-во и месторасположение бирок? могу сказать только как это делается у нас- на ПС110кВ:кабель маркируется у основания крепления на панель(у основания разделки кабеля) в доступном для осмотра месте, тоесть с двух сторон кабеля, всего две бирки, в кабельных колодцах бирок нет, хотя по ПУЭ должны быть через 50 метров Сообщение отредактировал Rasmus - 21.8.2008, 17:39 -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
25.8.2008, 15:36
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2008 Пользователь №: 11545 |
|
|
|
25.8.2008, 16:46
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
а еще бирки вешаются в местах прохода кабеля (стены, полы и т.д.) с той и с другой стороны. Простите, а это откуда? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
25.8.2008, 17:32
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7709 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Простите, а это откуда? Может отсюда? ПТЭЭП. 2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в п.2.4.2, диспетчерский номер или наименование. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.8.2008, 18:02
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях... Не приходилось сталкиваться с этим пунктом, за ссылку спасибо.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 2:54 |
|
|
|
|