Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор ГЗШ , Выбор ГЗШ при нескольгих ВРУ

Paravan
сообщение 22.8.2008, 13:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 11706



проект: у мну есть 10 ВРУ с питающим кабалем 2х240. и есть еще два ДГУ с питающим кабелем 4х150
если для ВРУ ГЗШ беру 6х80 - 480квадрат, то ГЗШ ДГУ уже 6х10 - 600квадрат
суть вопроса: ГЗШ между собой должны быть соеденены кабелем
если я буду соединять ГЗШ ДГУ И ГЗШ ВРУ мне я так понимаю надо ложить кабель 4х150 и увеличивать ГЗШ всех ВРУ до 6х10 я правильно чухаю??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.8.2008, 15:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7629
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Количество ВРУ д/б = кол-ву питающих кабелей.
ГЗШ организовывается во ВРУ ввода пит. кабеля.
ГЗШ ВРУ и РЕ-шина от ДГУ можно соединять меж. собой без проблем, сечение проводника для их соединения не менее 1/2 сечения РЕ питающего ВРУ кабеля.
Сечение ГЗШ д/б не менее сечения РЕ питающего кабеля.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paravan
сообщение 22.8.2008, 16:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 11706



все сообразил пасип
невнимательно посмотрел
поправлю немного - сечение проводника соединяющего два ГЗШ должно быть не менее половины БОЛЬШЕГО ГЗШ, воооооотъ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 28.9.2008, 20:58
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(gomed12 @ 22.8.2008, 15:39) *
Количество ВРУ д/б = кол-ву питающих кабелей.
ГЗШ организовывается во ВРУ ввода пит. кабеля.
ГЗШ ВРУ и РЕ-шина от ДГУ можно соединять меж. собой без проблем, сечение проводника для их соединения не менее 1/2 сечения РЕ питающего ВРУ кабеля.
Сечение ГЗШ д/б не менее сечения РЕ питающего кабеля.

немного не соглашусь- ВРУ должно быть 1.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.9.2008, 2:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ну, и я немного несоглашусь. Может быть равно, а может быть и не равно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.9.2008, 9:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7629
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Конечно же, если объект небольшой с резервированием по кабелю в одно ВРУ могут войти 2 кабеля, но для большого здания (цеха) обычно несколько вводов и соотвественно ВРУ по количеству кабелей. В этом случае, просто нет необходимости класть по 2 кабеля.
Paravan хочет 10 ВРУ с 2 пит. кабелями, допустим, на 1 или 2 ВРУ, пришли по 1 или 2 кабеля вместе, остальные 8-9 шкафы не будут вводными, а будут просто распределительными.
За кабелями д/б коммутац. аппарат, а после него уже для этого присоединения не м/б ВРУ.
Согласен, при определенных условиях м/б одно или 2 ВРУ.





--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения