проект: у мну есть 10 ВРУ с питающим кабалем 2х240. и есть еще два ДГУ с питающим кабелем 4х150
если для ВРУ ГЗШ беру 6х80 - 480квадрат, то ГЗШ ДГУ уже 6х10 - 600квадрат суть вопроса: ГЗШ между собой должны быть соеденены кабелем если я буду соединять ГЗШ ДГУ И ГЗШ ВРУ мне я так понимаю надо ложить кабель 4х150 и увеличивать ГЗШ всех ВРУ до 6х10 я правильно чухаю?? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Количество ВРУ д/б = кол-ву питающих кабелей.
ГЗШ организовывается во ВРУ ввода пит. кабеля. ГЗШ ВРУ и РЕ-шина от ДГУ можно соединять меж. собой без проблем, сечение проводника для их соединения не менее 1/2 сечения РЕ питающего ВРУ кабеля. Сечение ГЗШ д/б не менее сечения РЕ питающего кабеля. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.7.2008 Пользователь №: 11706 ![]() |
все сообразил пасип
невнимательно посмотрел поправлю немного - сечение проводника соединяющего два ГЗШ должно быть не менее половины БОЛЬШЕГО ГЗШ, воооооотъ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
Количество ВРУ д/б = кол-ву питающих кабелей. ГЗШ организовывается во ВРУ ввода пит. кабеля. ГЗШ ВРУ и РЕ-шина от ДГУ можно соединять меж. собой без проблем, сечение проводника для их соединения не менее 1/2 сечения РЕ питающего ВРУ кабеля. Сечение ГЗШ д/б не менее сечения РЕ питающего кабеля. немного не соглашусь- ВРУ должно быть 1. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну, и я немного несоглашусь. Может быть равно, а может быть и не равно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Конечно же, если объект небольшой с резервированием по кабелю в одно ВРУ могут войти 2 кабеля, но для большого здания (цеха) обычно несколько вводов и соотвественно ВРУ по количеству кабелей. В этом случае, просто нет необходимости класть по 2 кабеля.
Paravan хочет 10 ВРУ с 2 пит. кабелями, допустим, на 1 или 2 ВРУ, пришли по 1 или 2 кабеля вместе, остальные 8-9 шкафы не будут вводными, а будут просто распределительными. За кабелями д/б коммутац. аппарат, а после него уже для этого присоединения не м/б ВРУ. Согласен, при определенных условиях м/б одно или 2 ВРУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»