Срочно нужен совет! Знающие люди, подскажите! У меня в квартире (новостройке) трехфазное напряжение и электрическая плита на 3 фазы ( 380 вольт). Провели провод ВВГ 5 жил сеч.4. Куплена розетка фирмы Легран - а в этой розетке только 3 фазы и земля. Для нуля ничего нет. Подскажите чайнику, пожалуйста, что делать? Почему в европейской розетке нет нуля? Значит его можно не подсоединять?
Уважаемые электрики, если подсоединить элетроплиту напрямую без розетки - это не будет противоречить нормам ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Эта розетка для 4-х проводки, ищите 5-ти полюсную.
Цитата подсоединить элетроплиту напрямую без розетки - это не будет противоречить нормам ? Можно и без розетки через клеммную коробку. Только осторожнее ее передвиганием после. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 ![]() |
спасибо за Ваш ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
если подсоединить элетроплиту напрямую без розетки - это не будет противоречить нормам ? Wessen КлК-5![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 ![]() |
спасибо, как раз сегодня присмотрела такую коробку с клеммами. А 5 полюсной розетки в Леруа мерлане нет и сказали не бывает.
Подскажите, а то что у меня имеется розетка на 3 фазы плюс земля - куда ее можно приспособить и для чего вообще фирма легран изготавливает такие розетки без нуля? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата куда ее можно приспособить и для чего вообще фирма легран изготавливает такие розетки без нуля? Возможно, для симметричных нагрузок, не требующих нуля.Цитата А 5 полюсной розетки в Леруа мерлане нет и сказали не бывает. Тогда ниже привожу "миражи" от Legrand![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 ![]() |
у меня точно такого же вида, только 3 фазы и земля. Я ее купила в стране-производителе, а у нас в Леруа мерлане таких нет, только какие-то китайские в 3 раза больше размером и сомнительного качества. во Франции тоже таких нет как на Вашей фотографии - не было. я в 4 больших строительных магазинах там была. У них вообще присоединяют электроплиты, эл.радиаторы без розетки.
Савелий! Можно Вас попросить прислать это фото розетки на мой е-мэйл? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Может быть будет проще запросить указанный девайс по каталожному номеру фирмы Legrand: 0551 57 на 20 А; 055817 на 32 А. Неоднократно пользовали указанные приборы, единственно, что идут они обычно под заказ. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 ![]() |
Спасибо, Виктор за Ваш ответ. Я не знала, что можно заказывать так розетки. Объехала,как дура, полФранции, чтобы найти и не нашла. теперь уже решила подсоединять через коробку с клеммами.
Такой еще вопрос: проточный водонагреватель на 6 квт - однофазный, а фирма,которая делала электропроект - нарисовала 3 фазы к водонагревателю. нужно присоединять простую розетку на 220 вольт и ничего не менять в водонагревателе? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата проточный водонагреватель на 6 квт - однофазный Этот девайс Вам придётся сдать обратно в магазин. При выделенной мощности 14 кВт при трёхфазном питании на одну фазу Вы можете нагрузить не более 4,7 кВт. И это с учётом не работающей трёхфазной плиты.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7588 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата При выделенной мощности 14 кВт Во Франции? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Во Франции? Нет, это в пределах гос. границы... ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 ![]() |
Савелий, спасибо , что Вы мне сказали про нагреватель. Человек, который делает мне ремонт в квартире - уже его давно повесил , и завтра должен был уже закладывать эту стену ( люк в стояке) плиткой. Но раз Вы говорите, что нельзя такой нагреватель - тогда придется срочно его снимать и останавливать плиточные работы в ванной. Будьте добры, чтобы я опять к черту на куличиках не искала, подскажите - где взять проточный водонагреватель на 3 фазы небольшого размера ( в стояке мало места)
Gomed12 - квартира у меня в Москве, это розетки я из Франции везла, да на спецконтроле в аэропорту французском надо мной тоже смеялись - мол, все русские женщины вещи себе везут - а у этой вся сумка в электр. товарах. Просто хотелось качественные розетки, чтобы жить спокойно до конца жизни с этой проводкой и розетками. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А Вы уже на 100% остановили свой выбор на проточнике? Я бы порекомендовал всё же накопительный, большой плоский и нержавеющий... и "кушающий" от одной фазы как чайник, пару киловатт. Советовать проточники не буду, сорри, для этого есть менеджеры в маркетах.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 ![]() |
для накопительного места нет в стояке. А в магазинах нет проточных водонагревателей на 3 фазы. Еще очень мало домов с 3 фазами, поэтому и проблемв - ни розеток таких, ни техники. Электроплиту е с трудом нашла - на которой написано, что можно и 220 вольт и 380 подключать. Поэтому и спрашиваю совет про водонагреватель - в магазинах только 1 фазное все!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Поэтому и спрашиваю совет про водонагреватель - в магазинах только 1 фазное все! Тут Вы сильно заблуждаетесь. Трёхфазных проточников полно, а уж в столице выбор отменный, только менее 12 кВт не слышал... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 ![]() |
а мне можно максимум на сколько квт проточный нагреватель 3 ф.?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
а мне можно максимум на сколько квт проточный нагреватель 3 ф.? В соответствии с выделенной мощностью и учётом иных энергоёмких потребителей, к примеру эл. плита (мощность не известна). А позвольте полюбопытствовать зачем Вам в московской квартире проточный водогрей? Если это реакция на сезонное отключение горячей воды, то Вы сильно усложняете вопрос. Возьмите проточник однофазный на 3-3,5 кВт. Помыть руки, посуду будет достаточно... может и душ летний принять. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 29.7.2008 Пользователь №: 11756 ![]() |
Электроплита мощностью 7,7 квт. Тогда на сколько квт можно брать проточный водонагреватель 3ф? Если однофазный - то менее 4,7 квт, я правильно поняла? А если трехфазный - то на сколько квт?
В соответствии с выделенной мощностью и учётом иных энергоёмких потребителей, к примеру эл. плита (мощность не известна). А позвольте полюбопытствовать зачем Вам в московской квартире проточный водогрей? Если это реакция на сезонное отключение горячей воды, то Вы сильно усложняете вопрос. Возьмите проточник однофазный на 3-3,5 кВт. Помыть руки, посуду будет достаточно... может и душ летний принять. да, это для случая отключения воды. Может я не по тем магазинам хожу, но проточных водонагревателей менее 6 квт не было в магазине, когда я искала зимой. я была в Леруа Мерлане. На рынок не хожу по некоторым соображениям. |
![]() |
|
![]()