ВТХ , ВА47-29 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ВТХ , ВА47-29 |
15.10.2026, 11:49
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Есть график, а попадалось типа экселя или чего то подобное, поставил ток- получил время, не ёрзать и щуриться линейкой по графику?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
15.10.2026, 15:02
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В экселе не видел, в основном в логарифмическом масштабе. Без цифр на вертикальной оси вряд ли возможно разбираться. Метрические пропорции между отметками, если говорить о точности, не проходят, если только условно, там тоже логарифмические изменения.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.10.2026, 10:15
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Поздно заметил тему... Выходные прошли в праздности.
А если самостоятельно построить в Excel диаграмму и Excel, опираясь на нее, будет выдавать значение времени в ответ на введенный ток? Можно попробовать составить техзадание, чтобы несколько раз не переделывать. Итак. Графиков, понятно, необходимо три. Характеристики B, C, D. Кривых на каждом графике две - мин и макс. Каждая кривая состоит из трех участков: логарифмический тепловой, линейный электромагнитный (вертикальный) и линейный для больших токов КЗ (линейный пологий). В принципе можно на первом этапе ограничиться только первым участком. IMHO |
|
|
19.10.2026, 11:08
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
это наоборот получается, снятие ВТХ, а не проверка
добавлю инфы, есть куча модульных 25-63 А. тип С нужно проверить работоспособность, ток нагрузки есть только до 100А, соответственно нужно знать точнее время, чтобы не сидеть не ждать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
19.10.2026, 12:47
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Если проверять, то секунда туда-сюда роли не играет.
Например холодный автомат номиналом 25А при токе 100А должен сработать в диапазоне от 12 до 13 секунд (середина логарифма между значениями 10 и 20). Повторно (из горячего состояния) должен сработать через 1-2 секунды. График взят из этого документа: https://cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/n...-40c-873245.pdf В данной ситуации, как мне кажется, принципиально важным является сам факт работы биметалла. Ну и время срабатывания в первом приближении. |
|
|
19.10.2026, 17:14
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Проверить АВ можно его прогрузкой в различных режимах с помощью лабораторных приборов, например, Сатурн-М.
По ВТХ разброс значений будет большой и соответственно точность, и вряд ли кто-то этим заморачивается, потому что есть зависимости от температуры окр. среды, число полюсов, брать необходимо ВТХ конкретного АВ из паспорта производителя. Вычисления - это логарифмическая интерполяция, посредством которого можно вычислить время срабатывания. Если интересно, необходимо на ВТХ использовать для проверяемой кратности токов слева справа известные кратности токов с соответствующими значениями времени срабатывания. ![]() Формула имеет такой же вид, если используется десятичный логарифм или другие основания. Практически, на месте монтажа можно использовать умный счетчик с журналом регистрации событий. Сообщение отредактировал gomed12 - 19.10.2026, 17:16 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
20.10.2026, 8:49
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
В данной ситуации, как мне кажется, принципиально важным является сам факт работы биметалла. Ну и время срабатывания в первом приближении. согласен, на мелких автоматах это просто, а 63 А? даже оставить на полчаса например без присмотра, нагреется задымиться,а не сработает сидеть рядом не вариантgomed12 за приборы я знаю и наша лаборатория сдуру сначала пообещала, а как привезли, пошли в отказ, мы такой мелочью не занимаемся) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
20.10.2026, 12:17
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ВТХ автоматов ВА47-29 дается для всего ряда, при токе прогрузки 252 А для 63 А, кратность будет такая же что и при прогрузке ВА 25 А на 100 А
Для мелочи сделайте сами небольшой стенд, состоящий из ЛАТРа, трансформатора на 500-630 ВА с обмотками 220/1 В, токоизмерительные клещи и электронный секундомер. Сообщение отредактировал gomed12 - 20.10.2026, 12:19 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
20.10.2026, 14:36
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нахрен, я и так добровольно занимаюсь, выгреб у плюшкиных что было, просто выкинуть жалко, другим проще заявку дать и купить
а из оборудования установка ЦУ6800 покоцаннная с 25-и летним стажем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.10.2026, 15:44
Сообщение
#10
|
||
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Для номинала 63А при токе нагрузки 100А у меня получилось время срабатывания 26-250 сек (от полуминуты до 4 минут образно).
Зачем тратить время на каждый АВ? Можно все АВ этого номинала соединить последовательно и "снимать с дистанции" после срабатывания, продолжая дожимать оставшиеся. А что так и не сработало после 6-7 минут, то в мусор... Хотя... я бы дал второй шанс. Вдруг изделие просто немного закисло и 2-3 срабатывания приведут его в чувство. IMHO |
|
|
||
|
|
21.10.2026, 15:39
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
разве что последовательно, но опять же 1Р только
но мысль хорошая -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.10.2026, 10:55
Сообщение
#12
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
А вот 3P я бы проверял три раза. Каждую фазу отдельно. Ее тоже можно включить в последовательность из 1Р. Но не все три в одну последовательность, а только одну из них. Иначе будет непонятно, кто отработал и кого можно исключать из дальнейших испытаний.
3Р фактически ничем не отличаются от трех 1P за исключением одновременности включения при взводе и одновременности выключения при возникновении перегрузки или КЗ в любом из них. |
|
|
22.10.2026, 15:56
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ок, закрыто
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.10.2026, 12:35
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18569 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
25.10.2026, 16:33
Сообщение
#15
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 698 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
это наоборот получается, снятие ВТХ, а не проверка добавлю инфы, есть куча модульных 25-63 А. тип С нужно проверить работоспособность, ток нагрузки есть только до 100А, соответственно нужно знать точнее время, чтобы не сидеть не ждать Это фуфел какой-то, а не проверка автоматов. Сто ампер, на мой взгляд, мало даже для нормальной проверки 16-ти амперных автоматов. Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.10.2026, 16:51 |
|
|
25.10.2026, 23:02
Сообщение
#16
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
А не под"закиснет" ли оное, со временем, вновь..? Конечно подзакиснет. Время - оно ничего не щадит, как известно. Сто ампер, на мой взгляд, мало даже для нормальной проверки 16-ти амперных автоматов. Для того, чтобы понять , работает ли тепловой расцепитель, вполне достаточно двукратного тока перегрузки. |
|
|
26.10.2026, 8:58
Сообщение
#17
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 698 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Для того, чтобы понять , работает ли тепловой расцепитель, вполне достаточно двукратного тока перегрузки. Автомат типа С, должен отключить линию при десятикратном токе за 0.4 секунды!!! Это техника безопасности!!! Это прописано в нормативных документах!!! Это, на мой взгляд, основное!!! И не факт, что тепловушка, при двукратном токе, что-либо успеет защитить!!! А в общем, каждый развлекается как может! Вопрошающий точно не указывал, с какой целью требовалось провести проверку автоматов, под протокол он это делал, или для себя любимого. Если для себя любимого, то можно и нетакое!!! Сообщение отредактировал sasha4312 - 26.10.2026, 9:14 |
|
|
26.10.2026, 9:09
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
больше для себя - рабочие или на выкид
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.10.2026, 11:53
Сообщение
#19
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
|
|
|
26.10.2026, 20:45
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
больше для себя - рабочие или на выкид Понятно для точной проверки (перегруз, кз) необходим инструментальный метод. Для простой проверки тепловой защиты можно использовать некоторые способы. 1. Считая, что термическое токовое воздействие на биметалл, равноценно любому другому тепловому нагреву, попробовать использовать промышленный фен, изменяя температуру, направленно греть вывод однополюсного и каждый вывод 2,3,4 полюсных АВ по очереди до срабатывания. 2. Более точно можно в качестве нагрузки использовать, подобрав опытным путем, подсоленную воду и два электрода, приближая - удаляя их друг к другу, выставить необходимую нагрузку. 3. Возможно лучший вариант: использование сварочного аппарата с регулировкой и индикацией напряжения. Сообщение отредактировал gomed12 - 26.10.2026, 20:46 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 8:54 |
|
|
|
|