Здравствуйте. У меня такая ситуация: Есть кабель из квартиры к щитку (многоэтажный дом). Не хватает сечения, а кабель четырёхжильный. Я подумал, что вместо использования жил в кабеле ФАЗА-НОЛЬРАБ-НОЛЬЗАЩ-РЕЗЕРВ сделать использование ФАЗА-ФАЗА-НОЛЬОБЩ-НОЛЬОБЩ
Но, если я подсоединяю общие провода к корпусу щитка (как защитный), то с счётчиком неясности - можно-ли так делать. Если подсоединяю к проводу от счётчика - то если отгорит ноль, то заземлённые корпуса под фазой через лампочки окажутся. Что посоветуете, кроме замены кабеля? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата ФАЗА-ФАЗА-НОЛЬОБЩ-НОЛЬОБЩ Конкретизируйте, 2 фазы и 2 нуля? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Один ноль, одна фаза, четыре провода.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Насколько я понял, Вы имеете желание перейти с первоначального плана - трёхпроводного ввода в квартиру к двухпроводному? Ошиблись в сечении уже уложенного вводного кабеля и теперь делаете параллельное соединение проводников. Если так, то защитного проводника в составе кабеля у Вас уже не будет.
Цитата Что посоветуете, кроме замены кабеля? Разумной альтернативы нет. имхо
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Прокладка "фаза-ноль" возможна только для изолированных помещений, там где нет ОПЧ и СПЧ.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 11287 ![]() |
если к щитку подходят ноль и земля раздельными проводами, то после щитка вы их объединять не можете - ПУЭ запрещает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В панельном, кирпичном доме, с полами из кафеля и т.д. из проводящего материала, эл. питание однофазное д/б 3-х проводное.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
В панельном, кирпичном доме, с полами из кафеля и т.д. из проводящего материала, эл. питание однофазное д/б 3-х проводное. Интересная трактовка ПУЭ. А что, г-н gomed12, если дом не кирпичный, а полы деревянные, да и эл. питание 3-х фазное – можно без «земли»? А по вопросу автора: хотите рискнуть жизнью? Ради бога. Во всяком случае, технически – без проблем. Любопытно, а почему кабель оказался мал? Тоже «съэкономили»? Кстати, рисковать, так рисковать. УЗО (или дифы, что там у Вас) тоже можно продать: еще немножко наварите. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 20.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10279 ![]() |
Самое простое, это протянуть отдельный PE проводник, сечением неменее сечения жилы кабеля, в вашем случае сдвоенного.
-------------------- Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата если дом не кирпичный, а полы деревянные, да и эл. питание 3-х фазное – можно без «земли»? Для электрически изолированных помещений защитный ноль не нужен, при прокладке Вы заносите потенциал в помещение. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Вы явно путаете IT и ТN. Предложил бы изучить п.1.7.86. ПУЭ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7559 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ответ ясно дан в первых постах, а дальнейшая вообщем-то "пустая" дискуссия по Вашей инициативе.
Если больше вопросов нет тему можно закрывать. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
если нагрузка в квартире небольшая- то, наверно, можно сделать фаза- фаза- нуль раб- нуль защитный?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И в чём смысл?
1. Сечение нулевого рабочего проводника осталось тем же. 2. Прочитайте первый пост, там, как раз, речь о нагрузке... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17895 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я представил - гость_Моисей уже два месяца стоит на л/ кл, с проводом в руках,
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |