Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как рассчитать электрическую нагрузку жилого здания с водонагревателями в квартирах?

cis
сообщение 13.7.2026, 9:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 35212



Добрый день!

Как рассчитать электрическую нагрузку жилого здания с водонагревателями в квартирах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.7.2026, 15:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23358
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



самое быстрое - сложить всё
посложнее - учесть периодичность работы оборудования

Вам для чего?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cis
сообщение 13.7.2026, 16:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 35212



Цитата(с2н5он @ 13.7.2026, 15:53) *
самое быстрое - сложить всё
посложнее - учесть периодичность работы оборудования

Вам для чего?


Для ТУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cis
сообщение 14.7.2026, 9:16
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 35212



Цитата(с2н5он @ 13.7.2026, 15:53) *
самое быстрое - сложить всё
посложнее - учесть периодичность работы оборудования

Вам для чего?

Каким образом можно учесть периодичность работы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.7.2026, 10:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23358
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



обратиться к тому кто будет пользователем, что и сколько и когда у него будет работать
Цитата(cis @ 13.7.2026, 16:05) *
Для ТУ
а Вы кто в этом процессе?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cis
сообщение 14.7.2026, 11:53
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 35212



Цитата(с2н5он @ 14.7.2026, 10:15) *
обратиться к тому кто будет пользователем, что и сколько и когда у него будет работать
а Вы кто в этом процессе?

Проектировщик, необходимо подать заявку на ТУ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.7.2026, 16:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23358
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



заявку на ТУ подают не проектировщики, они по ТУ проект делают
глянул проект 2016 г.
МКД 18 квартир,

квартира с водогреем
электроплита -1 шт., хз мощность, автомат на 32 А
водогрей - 1 шт., хз мощность, автомат на 16 А
мощность квартиры в проекте 11,8 кВт.

с двумя водогреями
водогреи, хз мощность, автомат на 25 А
мощность квартиры в проекте 14 кВт.

мощность дома 86 кВт.



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cis
сообщение 14.7.2026, 16:20
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 35212



Цитата(с2н5он @ 14.7.2026, 16:04) *
заявку на ТУ подают не проектировщики, они по ТУ проект делают
глянул проект 2016 г.
МКД 18 квартир,

квартира с водогреем
электроплита -1 шт., хз мощность, автомат на 32 А
водогрей - 1 шт., хз мощность, автомат на 16 А
мощность квартиры в проекте 11,8 кВт.

с двумя водогреями
водогреи, хз мощность, автомат на 25 А
мощность квартиры в проекте 14 кВт.

мощность дома 86 кВт.

Подает заявку Заказчик, проектировщик дает ему цифру для заявки.
Как мощность получилась 86 кВт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2026, 13:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23358
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



надеюсь СП 256.1325800.2016 Вы знаете
запрашиваете заказчика информацию по газификации, ГВС, электроплитам.............. и далее уже можно о чём то говорить

Цитата(cis @ 14.7.2026, 16:20) *
Как мощность получилась 86 кВт?
если вы проектировщик, то знаете, что в проекте расчёты не выкладываются


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cis
сообщение 15.7.2026, 14:08
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 28.8.2013
Пользователь №: 35212



Цитата(с2н5он @ 15.7.2026, 13:48) *
надеюсь СП 256.1325800.2016 Вы знаете
запрашиваете заказчика информацию по газификации, ГВС, электроплитам.............. и далее уже можно о чём то говорить

если вы проектировщик, то знаете, что в проекте расчёты не выкладываются

Если я проектировщик, то обо все этом догадываюсь за исключением одного: как учесть нагрузку водонагревателей в общей нагрузке жилого дома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2026, 15:53
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23358
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не проектировщик, так что из головы, взять мощность одного и по аналогии с квартирами посчитать коэффицент спроса или как там его, добавить к мощи квартиры


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 16.7.2026, 12:04
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8124
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не понятно для каких целей используются водогрейки, без централизованного ГВС или периодического пользования?
Зная суммарную установленную мощность всех нагревателей при постоянном пользовании умножением на коэф. спроса имеем расчетную мощность.
В нормативах и в СП256 не найдете величину К спр., но проектировщики используют:
для накопительных (аккумулирующих) водонагревателей мощностью 1,5–2 кВт — Кс ≈ 0,8;
для проточных водонагревателей мощностью 5–18 кВт — Кс ≈ 0,4.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему