нужен толковый совет. гильзовка, пайка или забить вовсе?:) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
нужен толковый совет. гильзовка, пайка или забить вовсе?:) |
12.7.2026, 23:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2026 Пользователь №: 64876 |
доброго времени суток. постараюсь объяснить абсурдность данной ситуации чтобы вы поняли весь сюр :)
квартира свободной планировки, дико потужились над планировкой, всё вывели, всё изумительно. мастер приступил к работе, всю работу аккуратно выполнил по проекту, но единственное что было не указанным - высота дверей. соответственно он позвонил мне, спросил какую высоту дверей ему закладывать? а что я? вместо того чтобы позвонить другу, что делал планировку окончательную я сказал, что пусть делает стандартную. то бишь - 2.1. дальше сделана электрика прямо поверх дверей , потому что я забыл сказать, чтобы они эти 1.2 км провода провели по полу, а затем и штукатурка. в чём, собственно, и сам вопрос то заключается. теперь я понял сделанный мной бред и хочу высокие двери по типу 2.3 и выше. пусть даже до потолка, без разницы. и что мне теперь делать? какой САМЫЙ безопасный способ "исправить" проводку? зачистить часть штукатурки, провести ее по полу или под самым потолком? и как это сделать лучше? гильзовать? паять? буду рад каждому адекватному совету. благодарю. фото как это выглядит я никак добавить не смог. с сайта не грузит, а ссылок оставлять не дает |
|
|
|
|
| Гость_Гость-мимо шел._* |
13.7.2026, 11:25
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Надо нанять грамотного специалиста.
Лучше электрика. Сделает. Вопрос простой...дело в деньгах. Хоть каждый день переделывать))) Любой каприз... Если денежки нет, то забыть хотелки. |
|
|
13.7.2026, 12:51
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2026 Пользователь №: 64876 |
так мой вопрос в том как правильно это будет делать? гильзовка? пайка? лазерная пайка? такое страшное количество гильзовок никак не повлияет на качество?
|
|
|
13.7.2026, 15:51
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23350 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
фото как это выглядит я никак добавить не смог. с сайта не грузит, а ссылок оставлять не дает ссылку без шттп участок длинный? целиком не поменять? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
13.7.2026, 16:37
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8121 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Проем двери в другое место, никак?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
14.7.2026, 10:17
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23350 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или по горизонтали 2,3
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.7.2026, 21:54
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2026 Пользователь №: 64876 |
ссылку без шттп участок длинный? целиком не поменять? участок достаточно длинный. каким образом вам добавить фото когда сайт не позволяет загрузить фото размером 200 кб? Проем двери в другое место, никак? это физически невозможно. говорю же, что там 6 дверей таких |
|
|
|
|
17.7.2026, 9:32
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23350 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
rambler.ru/ так или rambler. ru/
а так - пайка+термоусадочная трубка -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
17.7.2026, 9:55
Сообщение
#9
|
|
Гости |
так мой вопрос в том как правильно это будет делать? гильзовка? пайка? лазерная пайка? такое страшное количество гильзовок никак не повлияет на качество? Нормативный документ: Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), "2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке." - выбирать Вам, но самое надёжное соединение - сварка угольным (графитовым) электродом. |
|
|
18.7.2026, 10:42
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18535 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
18.7.2026, 21:19
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.7.2026 Пользователь №: 64876 |
rambler.ru/ так или rambler. ru/ а так - пайка+термоусадочная трубка можно объяснить почему пайка, а не гильзовка? allwebs.ru/image/IMG20251028144630.YEDh6Y allwebs.ru/image/IMG20251028144638.YEDdcs фото вот, примерно чтобы было понятно Нормативный документ: Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), "2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке." - выбирать Вам, но самое надёжное соединение - сварка угольным (графитовым) электродом. всё, примерно этого я и ждал из ответов но всё же хочется знать, что лучше : пайка или гильзовка? Два соединения (для перемычки) - это "страшное количество" ? Вы о чём, товарищ ? Опрессуйте путёво и забудьте. )) Такие соединения не подлежат осмотрам. там не будет осмотров. посмотрите, пожалуйста, на то количество проводов что мне нужно опрессовывать (ссылки на фото выше) и скажите мне, мало ли у меня там "перемычек" |
|
|
19.7.2026, 5:43
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9367 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
там не будет осмотров. посмотрите, пожалуйста, на то количество проводов что мне нужно опрессовывать (ссылки на фото выше) и скажите мне, мало ли у меня там "перемычек" А кто вас заставил сделать такое количество кабелей? Кто вас заставляет увеличить дверной проём? Нечего стонать. Либо делайте либо откажитесь от идеи увеличения проёма -------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
19.7.2026, 9:03
Сообщение
#13
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_случайный_* |
19.7.2026, 9:10
Сообщение
#14
|
|
Гости |
|
|
|
19.7.2026, 10:51
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9367 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
но всё же хочется знать, что лучше : пайка или гильзовка? Сварка, пайка и опрессовка гильзами - одинаковые по надежности способы соединения. Какой ВАМ больше подходит - нам не известно. Решать вам На симъ прѣдлагаю тѣму закрыть во избѣжанiя холивара, въ простонародье называемаго срачемъ. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
19.7.2026, 13:47
Сообщение
#16
|
|
Гости |
|
|
|
19.7.2026, 20:41
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18535 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. ни одно сварное соединение меня не подвело, до сих пор исправно служат, хотя я уже 14 лет на пенсии. А что, на случай неисправности бирочки с телефоном подвешивали ? Иль сами прозваниваете жильцов, справляетесь ?Нечего стонать. Либо делайте либо откажитесь от идеи увеличения проёма Сообщение отредактировал Олега - 19.7.2026, 20:42 |
|
|
19.7.2026, 21:53
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8121 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
barbarianz, словами описать никак?
Материал перегородок, подъем - спуск проводов, их количество над каждым проемом и другие существенные моменты. Обычно со стороннего ресурса у всех проходит https://iimg.su/?ysclid=mhp7h17x20339662527 barbarianz, словами описать никак? Материал перегородок, подъем - спуск проводов, их количество над каждым проемом и другие существенные моменты. Обычно со стороннего ресурса у всех проходит https://iimg.su/?ysclid=mhp7h17x20339662527 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
Вчера, 8:43
Сообщение
#19
|
|
Гости |
А что, на случай неисправности бирочки с телефоном подвешивали ? Иль сами прозваниваете жильцов, справляетесь ? ... Да нет, уважаемый Олега! Большинство моих сварных соединений находится не у жильцов, а на Рефтинской ГРЭС и Белоярской АЭС. Там в эксплуатации есть ещё знакомые коллеги - нет от них нареканий к качеству моей работы. |
|
|
Вчера, 13:53
Сообщение
#20
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18535 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 5:13 |
|
|
|
|