Салют.
Знакомый электрик суёт 1 щуп на заземление (которое сам же и делает), 2й - на ноль и т.о. что-то измеряет. Клещи такие: https://zoyi.co.uk/42-zoyi-zt-qb1-true-rms-...meter-600a.html - это умный авто-режимный измеритель, если есть напряжение - показывает его, нет - измеряет сопротивление. По моим представлениям между землёй и нулём всегда будет хоть небольшой, но потенциал, если весь районе не обесточен. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Переменный ток (АC): 4 A / 600 A Постоянное напряжение (DC): от 4В до 600В Переменное напряжение (АC): от 4В до 600В Сопротивление: от 4 кОм до 40 МОм Частота: от 4 Гц до 100 кГц Получается, что напряжение там меньше 4В, а прибор измеряет "сопротивление розетки" - на постоянном токе это не проблема... Получается, это в принципе-то рабочий метод? Если не считать сопротивление земли до подстанции, качество её заземления и самого нуля. Поправка: не 4, а 0,8В 1. The minimum voltage of this product is 0.8V. When the measured voltage is higher than 0.8V, the product will display the reading; и Do not input voltage at the Resistance Mode. |
|
|
|
|
7.7.2026, 16:07
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 528 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
"- на постоянном токе это не проблема."? там переменный.
|
|
|
| Гость_редкий_* |
7.7.2026, 16:37
Сообщение
#3
|
|
Гости |
...Знакомый электрик суёт 1 щуп на заземление (которое сам же и делает), 2й - на ноль и т.о. что-то измеряет. Знакомый вам электрик - шарлатан. К сожалению, таких нынче немало. Касаемо вас - вам религия не позволяет задать вопрос гуглу - "измерение сопротивления заземления" ? |
|
|
7.7.2026, 18:47
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
"- на постоянном токе это не проблема."? там переменный. Измерение ведётся на постоянном. Знакомый вам электрик - шарлатан. К сожалению, таких нынче немало. Касаемо вас - вам религия не позволяет задать вопрос гуглу - "измерение сопротивления заземления" ? Ну, грамотный электрик или врач - это как честный политик... встречается редко. Как измерять правильно - я знаю. Вопрос в том, как такое вообще возможно - это скорее к пользователям современных смарт-приборов. И если возможно - то результат аолучится |
|
|
|
|
7.7.2026, 19:49
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 528 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
7.7.2026, 23:47
Сообщение
#6
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8113 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Вопрос в том, как такое вообще возможно Метод называется двух клещевым методом измерения, одни клещи служат в качестве генератора, а вторые как измерительные. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
||
8.7.2026, 3:58
Сообщение
#7
|
||
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
но переменный ток на N проводе относительно земли там будет присутствовать, ещё будут влиять сопротивления других повторных заземлений. Вот это меня и удивляет, что он не мешает измерению. А что за повторные заземления? это которые дальше подстанции? Метод называется двух клещевым методом измерения, одни клещи служат в качестве генератора, а вторые как измерительные. Методов разных и правильных много, я именно про вольтметр, "клещи" в заголовке - это просто общее название прибора. |
|
|
||
|
|
| Гость_редкий_* |
8.7.2026, 4:55
Сообщение
#8
|
|
Гости |
|
|
|
8.7.2026, 7:52
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
8.7.2026, 7:54
Сообщение
#10
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 528 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Вот это меня и удивляет, что он не мешает измерению. А что за повторные заземления? это которые дальше подстанции? Я бы понял если "Знакомый электрик" подавал напряжение через мощное низкоомное сопротивление (ст. утюг) и измерял клещами ток. "— это суммарное сопротивление всех заземлителей в цепи: самого устройства у нейтрали источника питания, а также всех повторных заземлений на линии электропередачи и на вводе в здание. Как это работает: Сопротивление каждого отдельного повторного заземления (например, на опорах ВЛ или на вводе в дом) нормируется отдельно (для 380 В — не более 30 Ом). Но все эти заземлители работают параллельно с основным устройством у нейтрали. В результате их суммарное сопротивление сильно снижается." |
|
|
|
|
8.7.2026, 8:02
Сообщение
#11
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Я бы понял если "Знакомый электрик" подавал напряжение через мощное низкоомное сопротивление (ст. утюг) и измерял клещами ток. Ну, я так делал) Цитата "— это суммарное сопротивление всех заземлителей в цепи: самого устройства у нейтрали источника питания, а также всех повторных заземлений на линии электропередачи и на вводе в здание. 1) какое заземление устройства у нейтрали?? 2) Линия передачи далеко - дальше подстанции, на вводе ничто никогда не заземляется на практике - иначе не приходилось бы своё ставить. И разве заземление в подстанции не практически идеальное? По крайней мере на порядок лучше своего, так что условно можно считать его еклевым? |
|
|
8.7.2026, 9:46
Сообщение
#12
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 528 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
1) какое заземление устройства у нейтрали?? 10 Ом с учётом повторных 4 2) Линия передачи далеко - дальше подстанции, на вводе ничто никогда не заземляется на практике - иначе не приходилось бы своё ставить. А ТП кроме вас не кого не питает и линии передачи наверное имеются И разве заземление в подстанции не практически идеальное? По крайней мере на порядок лучше своего, так что условно можно считать его еклевым? Не идеальное недавно на форуме приводили пример загорания возле подстанции когда не сработала защита. |
|
|
| Гость_редкий_* |
8.7.2026, 11:25
Сообщение
#13
|
|
Гости |
|
|
|
8.7.2026, 13:53
Сообщение
#14
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
1) какое заземление устройства у нейтрали?? 10 Ом с учётом повторных 4 Пардон, я не сварщик) Что это вообще за заземление такое? Я видел только 2 вида - самодельное и РЕ с подстанции (в 98% случаев и его нет) Цитата 2) Линия передачи далеко - дальше подстанции, на вводе ничто никогда не заземляется на практике - иначе не приходилось бы своё ставить. А ТП кроме вас не кого не питает и линии передачи наверное имеются Питает, но без РЕ же. А если б и было - то остальные потребители только ухудшат качество земли. Что за линии передачи, 0,4кВ или какие? Цитата Не идеальное недавно на форуме приводили пример загорания возле подстанции когда не сработала защита. ОК, ну в теории-то всё равно на порядок лучше самопального? флудобред Нет, ты) |
|
|
8.7.2026, 16:41
Сообщение
#15
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 528 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
PEN проводник тоже заземляют и где газовые котлы, молниеотводы, грозозащита, кто питается от 380 в.
|
|
|
8.7.2026, 19:02
Сообщение
#16
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
PEN проводник тоже заземляют и где газовые котлы, молниеотводы, грозозащита, кто питается от 380 в. Ох, это на какой из моих вопросов ответ?) Молниезащиты на практике нет, газовые котлы тоже ни разу не заземляюися в наших краях. Сообщение отредактировал zoog - 8.7.2026, 19:03 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|