Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Влияние на стабилизатор солнечного инвертора, , Подключенного параллельно нагрузке

zoog
сообщение 3.7.2026, 16:34
Сообщение #41


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 877
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(gomed12 @ 3.7.2026, 12:50) *
260 В на минимуме все равно странно. По щеточной дорожке на обмотке в сторону повышения тогда должно быть за 300 В.

Думаете, там на самом деле 300, просто индикатор врёт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.7.2026, 17:50
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8112
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Пройдитесь по дорожке тестером.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 3.7.2026, 18:56
Сообщение #43


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 877
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(gomed12 @ 3.7.2026, 18:50) *
Пройдитесь по дорожке тестером.

Когда там всё в норме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 3.7.2026, 19:04
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8112
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Когда напряжение меньше 260 В.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 4.7.2026, 3:52
Сообщение #45


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 877
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(gomed12 @ 3.7.2026, 20:04) *
Когда напряжение меньше 260 В.

Какое? Не понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.7.2026, 7:40
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8112
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Предлагаю просто измерить напряжения в разных точках щеточной дорожки тестером относительно нуля. Если они меньше 260 В, значит сервопривод работает неправильно, т.е. при получении сигнала на уменьшение напряжения, он его наоборот повышает. Тогда необходимо сделать, чтобы серводвигатель крутился в правильном направлении.



Сообщение отредактировал gomed12 - 4.7.2026, 7:41


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 5.7.2026, 6:14
Сообщение #47


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 877
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(gomed12 @ 4.7.2026, 8:40) *
Предлагаю просто измерить напряжения в разных точках щеточной дорожки тестером относительно нуля. Если они меньше 260 В, значит сервопривод работает неправильно, т.е. при получении сигнала на уменьшение напряжения, он его наоборот повышает. Тогда необходимо сделать, чтобы серводвигатель крутился в правильном направлении.

Вы полагаете,на части дорожки могут оказаться витки на другое напряжение?это рабочая версия, но это было бы видео при проверке по диапазону, да и щётка, замыкая витки с разницей в десятки вольт, как минимум оставила бы следы или прогар. Серво двигается правильно, какие могут быть сомнения?

Но я проверю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.7.2026, 13:34
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8112
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Вы полагаете,на части дорожки могут оказаться витки на другое напряжение?

Безусловно. Вы измерьте напряжение в разных точках дорожки, ткните щупом тестера при включенном стабе и скажите.
И еще в схеме #38 кто дорисовал зелененькие цепи?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 5.7.2026, 14:40
Сообщение #49


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 877
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(gomed12 @ 5.7.2026, 14:34) *
Безусловно. Вы измерьте напряжение в разных точках дорожки, ткните щупом тестера при включенном стабе и скажите.
И еще в схеме #38 кто дорисовал зелененькие цепи?

Я уверен, что это сделать можно только нарочно и что при проверке это неминуемо бы вышло, но идея хорошая) На днях ещё там буду.
Дорисовал я, сделали - китаянцы, они там ещё и первичку со вторичкой попутали)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.7.2026, 22:06
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8112
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не идея, нормальная проверка правильности работы цепей обратной связи и управления направления регулирования.
Все же замерьте напряжения в разных точках дорожки.
Что касается схемы, по-моему, имеются косяки.
Трансформатор ТС является развязывающим и использовать сетевой N после него нельзя, необходимо сформировать свой рабочий ноль.
Ниже привожу как должна выглядеть схема.

Прикрепленное изображение


И еще необходимо понимать, при этом нельзя АП переключать на байпас, тогда необходимо на нагрузке использовать сетевой N.
Выйти из положения можно, если одновременно с фазой переключать и N.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.7.2026, 9:14
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8112
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
ТС является развязывающим

Трансформатор, конечно, разделительный.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 6.7.2026, 11:55
Сообщение #52


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 877
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(gomed12 @ 5.7.2026, 23:06) *
Не идея, нормальная проверка правильности работы цепей обратной связи и управления направления регулирования.

Вы считаете, что прогон ЛАТРом - недостаточно полная проверка?

Цитата
Все же замерьте напряжения в разных точках дорожки.
Что касается схемы, по-моему, имеются косяки.
Трансформатор ТС является развязывающим и использовать сетевой N после него нельзя, необходимо сформировать свой рабочий ноль.
Ниже привожу как должна выглядеть схема.

Прикрепленное изображение


И еще необходимо понимать, при этом нельзя АП переключать на байпас, тогда необходимо на нагрузке использовать сетевой N.
Выйти из положения можно, если одновременно с фазой переключать и N.

Как я написал - при возможности замерю, объект далеко.
Схема правильна, СТ - это усилитель тока щётки (с к-том 1,2..3), развязка в стабилизаторах не нужна от слова совсем.

Сообщение отредактировал zoog - 6.7.2026, 11:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.7.2026, 12:44
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8112
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Схема правильна, СТ - это усилитель тока щётки (с к-том 1,2..3), развязка в стабилизаторах не нужна от слова совсем.

Переубедить не хочу, но в то же время, если трансформатор по мощности сопоставим с мощностью автотрансформатора, то он разделительный тр-р и предназначен для полной развязки выходных силовых цепей стабилизатора от влияния питающих сетевых помех.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 7.7.2026, 5:13
Сообщение #54


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 877
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(gomed12 @ 6.7.2026, 13:44) *
Переубедить не хочу, но в то же время, если трансформатор по мощности сопоставим с мощностью автотрансформатора, то он разделительный тр-р и предназначен для полной развязки выходных силовых цепей стабилизатора от влияния питающих сетевых помех.

Таких стабилизаторов не бывает. Этот элемент усиливает ток щётки, уменьшая нагрев этого критичного узла в 2..10 раз.

Сообщение отредактировал zoog - 7.7.2026, 6:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.7.2026, 23:37
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8112
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Бывают, даже сервоприводные, особенно там, где необходима гальваническая развязка от сети, например, в медицине.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 8.7.2026, 7:57
Сообщение #56


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 877
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(gomed12 @ 7.7.2026, 23:37) *
Бывают, даже сервоприводные, особенно там, где необходима гальваническая развязка от сети, например, в медицине.

Ок, бывают какие угодно, но не в быту и не за $15..20/кВт. Если я нахожу ошибки педер... проектирования и исправляю их, то, наверное, могу определить назначение элементов, тем более и схемы этих устройств вполне доступны. Да, они примитивны, но Вы ошибаетесь в незнакомой области.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 11.7.2026, 22:59
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8112
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(zoog @ 7.7.2026, 5:13) *
Этот элемент усиливает ток щётки, уменьшая нагрев этого критичного узла в 2..10 раз.

Наверное, ослабляет ток.
А может выполняет и другую функцию?



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение Вчера, 7:04
Сообщение #58


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 877
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(gomed12 @ 11.7.2026, 22:59) *
Наверное, ослабляет ток.
А может выполняет и другую функцию?

Нет, всё как написано. Вы схему можете проанализировать? Какой по-Вашему смысл ухудшать силовые показатели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 9:26
Rambler's Top100     