Влияние на стабилизатор солнечного инвертора, , Подключенного параллельно нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Влияние на стабилизатор солнечного инвертора, , Подключенного параллельно нагрузке |
3.7.2026, 16:34
Сообщение
#41
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
|
|
3.7.2026, 17:50
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8112 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Пройдитесь по дорожке тестером.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.7.2026, 18:56
Сообщение
#43
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
3.7.2026, 19:04
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8112 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Когда напряжение меньше 260 В.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
4.7.2026, 3:52
Сообщение
#45
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
4.7.2026, 7:40
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8112 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Предлагаю просто измерить напряжения в разных точках щеточной дорожки тестером относительно нуля. Если они меньше 260 В, значит сервопривод работает неправильно, т.е. при получении сигнала на уменьшение напряжения, он его наоборот повышает. Тогда необходимо сделать, чтобы серводвигатель крутился в правильном направлении.
Сообщение отредактировал gomed12 - 4.7.2026, 7:41 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
5.7.2026, 6:14
Сообщение
#47
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Предлагаю просто измерить напряжения в разных точках щеточной дорожки тестером относительно нуля. Если они меньше 260 В, значит сервопривод работает неправильно, т.е. при получении сигнала на уменьшение напряжения, он его наоборот повышает. Тогда необходимо сделать, чтобы серводвигатель крутился в правильном направлении. Вы полагаете,на части дорожки могут оказаться витки на другое напряжение?это рабочая версия, но это было бы видео при проверке по диапазону, да и щётка, замыкая витки с разницей в десятки вольт, как минимум оставила бы следы или прогар. Серво двигается правильно, какие могут быть сомнения? Но я проверю. |
|
|
|
|
5.7.2026, 13:34
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8112 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Вы полагаете,на части дорожки могут оказаться витки на другое напряжение? Безусловно. Вы измерьте напряжение в разных точках дорожки, ткните щупом тестера при включенном стабе и скажите. И еще в схеме #38 кто дорисовал зелененькие цепи? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
5.7.2026, 14:40
Сообщение
#49
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Безусловно. Вы измерьте напряжение в разных точках дорожки, ткните щупом тестера при включенном стабе и скажите. И еще в схеме #38 кто дорисовал зелененькие цепи? Я уверен, что это сделать можно только нарочно и что при проверке это неминуемо бы вышло, но идея хорошая) На днях ещё там буду. Дорисовал я, сделали - китаянцы, они там ещё и первичку со вторичкой попутали) |
|
|
5.7.2026, 22:06
Сообщение
#50
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8112 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Не идея, нормальная проверка правильности работы цепей обратной связи и управления направления регулирования.
Все же замерьте напряжения в разных точках дорожки. Что касается схемы, по-моему, имеются косяки. Трансформатор ТС является развязывающим и использовать сетевой N после него нельзя, необходимо сформировать свой рабочий ноль. Ниже привожу как должна выглядеть схема. И еще необходимо понимать, при этом нельзя АП переключать на байпас, тогда необходимо на нагрузке использовать сетевой N. Выйти из положения можно, если одновременно с фазой переключать и N. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
||
|
|
6.7.2026, 9:14
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8112 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата ТС является развязывающим Трансформатор, конечно, разделительный. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
6.7.2026, 11:55
Сообщение
#52
|
||
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Не идея, нормальная проверка правильности работы цепей обратной связи и управления направления регулирования. Вы считаете, что прогон ЛАТРом - недостаточно полная проверка? Цитата Все же замерьте напряжения в разных точках дорожки. Что касается схемы, по-моему, имеются косяки. Трансформатор ТС является развязывающим и использовать сетевой N после него нельзя, необходимо сформировать свой рабочий ноль. Ниже привожу как должна выглядеть схема. И еще необходимо понимать, при этом нельзя АП переключать на байпас, тогда необходимо на нагрузке использовать сетевой N. Выйти из положения можно, если одновременно с фазой переключать и N. Как я написал - при возможности замерю, объект далеко. Схема правильна, СТ - это усилитель тока щётки (с к-том 1,2..3), развязка в стабилизаторах не нужна от слова совсем. Сообщение отредактировал zoog - 6.7.2026, 11:56 |
|
|
||
6.7.2026, 12:44
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8112 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Схема правильна, СТ - это усилитель тока щётки (с к-том 1,2..3), развязка в стабилизаторах не нужна от слова совсем. Переубедить не хочу, но в то же время, если трансформатор по мощности сопоставим с мощностью автотрансформатора, то он разделительный тр-р и предназначен для полной развязки выходных силовых цепей стабилизатора от влияния питающих сетевых помех. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
7.7.2026, 5:13
Сообщение
#54
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Переубедить не хочу, но в то же время, если трансформатор по мощности сопоставим с мощностью автотрансформатора, то он разделительный тр-р и предназначен для полной развязки выходных силовых цепей стабилизатора от влияния питающих сетевых помех. Таких стабилизаторов не бывает. Этот элемент усиливает ток щётки, уменьшая нагрев этого критичного узла в 2..10 раз. Сообщение отредактировал zoog - 7.7.2026, 6:08 |
|
|
7.7.2026, 23:37
Сообщение
#55
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8112 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Бывают, даже сервоприводные, особенно там, где необходима гальваническая развязка от сети, например, в медицине.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
8.7.2026, 7:57
Сообщение
#56
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Бывают, даже сервоприводные, особенно там, где необходима гальваническая развязка от сети, например, в медицине. Ок, бывают какие угодно, но не в быту и не за $15..20/кВт. Если я нахожу ошибки педер... проектирования и исправляю их, то, наверное, могу определить назначение элементов, тем более и схемы этих устройств вполне доступны. Да, они примитивны, но Вы ошибаетесь в незнакомой области. |
|
|
11.7.2026, 22:59
Сообщение
#57
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8112 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Этот элемент усиливает ток щётки, уменьшая нагрев этого критичного узла в 2..10 раз. Наверное, ослабляет ток. А может выполняет и другую функцию? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Вчера, 7:04
Сообщение
#58
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 9:26 |
|
|
|
|