Схема подключения варочной панели, духовки и посудомоечной машины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Схема подключения варочной панели, духовки и посудомоечной машины |
3.7.2026, 20:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2012 Пользователь №: 26679 |
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите, жизнеспособна ли следующая схема подключения на кухне трёх потребителей от одного провода 3 х 3.5 мм. Описание подключения: Автомат вводный 25А С → Кабель 3.5 мм² (замоноличен) → Дифавтомат 25А/30мА тип А (2 модуля) → разветвление: 1) Варочная панель (3х3.5мм2, до 7 КВт) напрямую 2) Автомат 16А → Розетка → Духовка (2.5 КВт) 3) Автомат 16А → Розетка → Посудомойка (2.1КВт) Примечания: не буду включать одновременно три конфорки или более двух потребителей. |
|
|
|
|
3.7.2026, 23:14
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3515 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вместо Автомат вводный 25А С поставить Дифавтомат С25А/30мА тип А (2 модуля) → Кабель 3.5 мм² (замоноличен) → однофазная клеммная сборка (разветвление) с неё:
1) кабелем 3х3.5мм2 Варочная панель (до 7 КВт) 2) кабелем 3х2.5мм2 Розетка → Духовка (2.5 КВт) 3) кабелем 3х2.5мм2 Розетка → Посудомойка (2.1КВт) -------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
4.7.2026, 7:11
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|