uhi
сообщение 17.6.2026, 23:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Доброго дня.
Сами собираем щит.
приходит ввг 5х25
3х фазный вводной автомат ВА 47-100(80А)
далее
"Гран-Электро" СС-302-D10U1-AP1TM1-B прямого включения.
далее
два автомата на ВА 47-63N

Приобрели кабель ПуВ 1х25(так как сечение вводного кабеля 25), использовали его для подключения счетчика от вводного автомата и от счетчика к двум автоматам.
В инструкции к счетчику написано: Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более 25 мм2.

ПуВ 1х25 состоит из нескольких толстых жил(не моножила), ну и после сборки этого всего на столе, возник вопрос можно ли этот кабель использовать без наконечников?
Если же данный провод нужно использовать только с наконечниками и для автоматов можно использовать НШП, то в счетчик наконечник не влезет.

В таком случае надо пару метров ввг купить и использовать моножилу из этого кабеля?
или же можно использовать ПуГВ меньшего чем 1х25 сечения (так как 1х25 с наконечником не влазит ни в счетчик ни в маленькие автоматы)?

Сообщение отредактировал uhi - 17.6.2026, 23:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 18.6.2026, 4:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1068
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Если вам нужен ток в 140-150 А, то купите лучше не ВВГ, а ПВ3 25.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhi
сообщение 18.6.2026, 6:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Так изначально и сделали, купили ПуГВ 1х25 но он в наконечниках влазит только в водной автомат ВА 47-100
У нас ток 80 ампер, установленная мощность 47кВт.

Можно ли использовать ПуГВ 1х16?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.6.2026, 8:05
Сообщение #4





Гости






Цитата(uhi @ 17.6.2026, 23:07) *
...
В инструкции к счетчику написано: Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более 25 мм2.
...

Что-то не стыкуется: СЧЕТЧИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ
«ГРАН-ЭЛЕКТРО» СС-302
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИФП 124.00.000 РЭ
...
2.4.3 Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более
35 мм2. Конструкция зажимов счетчика позволяет подключать провода как с медными, так и с алюминиевыми жилами. - взято из интернета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhi
сообщение 18.6.2026, 8:54
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.6.2026, 8:05) *
Что-то не стыкуется: СЧЕТЧИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ
«ГРАН-ЭЛЕКТРО» СС-302
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИФП 124.00.000 РЭ
...
2.4.3 Максимальное сечение подключаемых проводов к токовым цепям не более
35 мм2. Конструкция зажимов счетчика позволяет подключать провода как с медными, так и с алюминиевыми жилами. - взято из интернета.



видимо вы открыли инструкцию от 2024 года, там действительно 35мм2. документ 2025 года:
инструкция сс-302 страница 14

в этой инструкции 25мм2, ну и физически очищенный ПВ-1 на 25мм ооочень плотно влазит в разъем счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.6.2026, 10:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8088
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Кусок от АВ до счетчика достаточно и 10 кв. мм. при его длине в 10 м.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uhi
сообщение 18.6.2026, 10:26
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 12.4.2023
Пользователь №: 61173



Цитата(gomed12 @ 18.6.2026, 10:14) *
Кусок от АВ до счетчика достаточно и 10 кв. мм. при его длине в 10 м.

Выручаете меня во всех темах... спасибо

ПуГВ 10мм подойдет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.6.2026, 10:48
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8088
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



С опрессовкой на гильзе или ПуВ-1*10, чтобы контакт был надежнее.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.6.2026, 11:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23334
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ВА 47-100 зажим контакта не болтовой, можно
счётчик не видно, но скорее всего болт, опрессовка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.6.2026, 9:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8088
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Болты в счетчиках?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.6.2026, 16:39
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23334
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



они самые
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.6.2026, 22:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8088
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Этот метиз не винты?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.6.2026, 8:32
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23334
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



о хосподя...пусть будет винт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 5:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены