Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

микротик , потенциал

с2н5он
сообщение 31.5.2026, 11:57
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23315
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



имеется https://www.dns-shop.ru/product/46d0fb813f5...w.google.com%2F
стоит в МЕ шкафу на стене, прередвигая случайно задел болтом земли (не присоединёно) за стойку шкафа, чутка искрануло
дело было попутно вечером, поэтому никого не было, напряжение намерял 11 В. меж болтом и шкафом
посадить на землю и забыть? просто откуда оно? в микротик естессно не полез, стоит он на изолирующих ножках


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_редкий_*
сообщение 31.5.2026, 12:08
Сообщение #2





Гости






Цитата(с2н5он @ 31.5.2026, 11:57) *
напряжение намерял 11 В. меж болтом и шкафом
посадить на землю и забыть? просто откуда оно?

сколько линий к нему подключено ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 31.5.2026, 20:20
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 842
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(с2н5он @ 31.5.2026, 11:57) *
имеется https://www.dns-shop.ru/product/46d0fb813f5...w.google.com%2F
стоит в МЕ шкафу на стене, прередвигая случайно задел болтом земли (не присоединёно) за стойку шкафа, чутка искрануло
дело было попутно вечером, поэтому никого не было, напряжение намерял 11 В. меж болтом и шкафом
посадить на землю и забыть? просто откуда оно? в микротик естессно не полез, стоит он на изолирующих ножках

Вы спрашиваете, откуда напряжение между шкафом и РЕ/корпусом рутера? Щкаф заземлён? Сеть 3-проводная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2026, 8:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23315
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



про линии это про выхода? 8 шт.
да, разделение на землю/ноль в питающей розетке, до неё сеть 2-х проводная, земля приходит отдельно с контура


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.6.2026, 10:59
Сообщение #5





Гости






Подключи тестер для контроля потенциала и по очереди отключай внешние кабели, скорее всего потенциал идет от одного из внешних устройств. В локальных сетях каких только чудес не бывает: - блоки питания "текут", интернетные кабели перехлестывает с "силой" и т.п. Ищущий да обрящет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2026, 13:06
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23315
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



проверю, но как он на этот болт попадет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость гость гость_*
сообщение 1.6.2026, 13:43
Сообщение #7





Гости






Цитата(с2н5он @ 1.6.2026, 13:06) *
как он на этот болт попадет?

Схемотехника некоторых блоков питания (не всех) предусматривает наличие противопомехового конденсатора связи между "высокой" и "низкой" сторонами. Он небольшой емкости (несколько сот пикофарад), высокого напряжения (2 или больше кВ), но случается, изредка, они дают утечку и на низкой стороне девайсов (компьютеров, роутеров, телевизоров) появляется неприятный потенциал. Ещё надо помнить, у витой изернет-пары есть так называемая "средняя точка" линейной цепи, связанная посредством линейного трасформатора с общим проводом конкретного девайса. С помощью этой "средней точки" возможен вынос потенциала в локальную сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 1.6.2026, 18:05
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 842
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Гость гость гость @ 1.6.2026, 13:43) *
Схемотехника некоторых блоков питания (не всех)

И в каких же это "не всех"??

Цитата
они дают утечку и на низкой стороне девайсов (компьютеров, роутеров, телевизоров) появляется неприятный потенциал.

Вам такое попадалось?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.6.2026, 15:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23315
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



короче методом тыка нашёл что приходит от входящего в микротик Ростелекома, интересно, но сначала было 11 В., сейчас около 30 В.
кстати от второго провайдера такого нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 2.6.2026, 21:23
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 842
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(с2н5он @ 2.6.2026, 15:48) *
короче методом тыка нашёл что приходит от входящего в микротик Ростелекома, интересно, но сначала было 11 В., сейчас около 30 В.
кстати от второго провайдера такого нет

То есть всё-таки заземление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.6.2026, 23:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23315
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в смысле?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.6.2026, 23:28
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8062
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Необходимо функциональное заземление. ГОСТ Р 50571.21-2000 и ГОСТ Р 50571.5-54-2024


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 2.6.2026, 23:53
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 842
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(с2н5он @ 2.6.2026, 23:04) *
в смысле?

Это мне? Потенциал пришёл через РЕ/землю utp.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2026, 4:18
Сообщение #14





Гости






с2н5он, ставь в известность провайдера, пусть разбирается во своим оборудованием
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.6.2026, 8:28
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23315
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



айтишникам сказал, эт не моё)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.6.2026, 19:10
Сообщение #16





Гости






Цитата(с2н5он @ 3.6.2026, 8:28) *
айтишникам сказал, эт не моё)

Не, это именно по электрике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение Вчера, 10:06
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23315
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я ВОЛС и всем к нему притыкнутым не занимаюсь, айтишники, тем более это Ростелекома до микротика


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение Вчера, 13:14
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 842
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Там оптика разве?? По оптике лектричество итти не может.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение Вчера, 13:57
Сообщение #19





Гости






Цитата(zoog @ 4.6.2026, 13:14) *
Там оптика разве?? По оптике лектричество итти не может.

У оптических кабелей может быть броня из стальных проволок, может быть тут собака порылась?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение Вчера, 14:16
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23315
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не имел ввиду напряжение, из-за приходящей оптики, вытыкаешь - пропадает


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:42
Rambler's Top100     