электроснабжение пищеблока , нормативы по подбору щитов(оболочек) и кабеленесущих конструкций

gomed12
сообщение 19.4.2026, 17:56
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



П.1.7.83 касаются требований для всех ЭУ, а п. 7.1.88 требования ужесточены и касаются конкретных ЭУ, где возможно массовое пребывание простых людей. Для жилья в этом ряду возможны перемещения электроприемников 1 класса защиты в пределах помещений, поэтому убрана "одновременность" между ПЧ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 4.5.2026, 17:23
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(gomed12 @ 17.4.2026, 13:52) *
Не обязательно прокладывать для ДСУП отдельный РЕ от питающего шкафа. Просто достаточно объединения всех ОПЧ технологического оборудования и СПЧ в одну единую взаимосвязанную конструкцию.

И где Вы предлагаете соединять всё это с PE-контактами розеток? Через ОПЧ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.5.2026, 19:15
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8055
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Изучите внимательно картинку из ГОСТ Р 50571.5.54-2024
https://iimg.su/i/gIUZmS



Сообщение отредактировал gomed12 - 6.5.2026, 19:16


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.5.2026, 15:31
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 17.4.2026, 17:01) *
Делает так кто-то или нет, не знаю...
Каждый проектировщик - себе хозяин-барин. Я на участке под оборудованием (8,9,10,11) просто поднимал полосу (с болтами) ДСУП над уровнем пола (плитки) и прикручивал к ней проводники от корпусов оборудования. На стенах из-под плитки выходили только болты (приваренные к полосе), для гигиены.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 7.5.2026, 15:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 8.5.2026, 23:49
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(gomed12 @ 6.5.2026, 19:15) *
Изучите внимательно картинку из ГОСТ Р 50571.5.54-2024

Да, я посмотрел. Единственно, на ней не очень понятно - проводник ДСУП (3) соединяется с ОПЧ оборудования или с PE-контактом розетки, к которой подключено оборудование? (хотя, это практически одно и то же).

Цитата(Олега @ 7.5.2026, 15:31) *
Я на участке под оборудованием ... просто поднимал полосу ...

Да, спасибо. Решение вполне рациональное. Но здесь соединение полосы с защитными контактами розеток через PE-шину щита, получается? Хотя, ПУЭ чётко и не регламентирует, где конкретно должны соединяться перечисленные там элементы. Я-то привык всё соединять непосредственно на отдельной шинке.

Сообщение отредактировал альпиец - 8.5.2026, 23:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2026, 11:43
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Защитные контакты розеток подключены к РЕ-шине щита штатным РЕ-проводником трехжильного группового провода. Шина ДСУП создаёт дополнительные (с меньшим сопротивлением) пути токам КЗ. В случае повреждения РЕ группового провода защита остаётся. Кроме этого ДСУП охватывает металлические рабочие столы, короба вентиляции, ещё что-то..
Соединение ОПЧ непосредственно от шины ДСУП надёжнее, чем через защитный контакт розетки, имх.. При вынутой вилке ОПЧ оборудования останется в системе уравнивания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 10.5.2026, 13:51
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Вообще, конечно, чем больше путей соединений ОПЧ и СПЧ с PE-шинами и между собой, тем ниже напряжение прикосновения при пробое на корпус. По этой логике желательно устроить этакую паутину из проводников ДСУП между оборудованием и шинами заземления. Чисто моё мнение, конечно (возможно, излишний перфекционизм)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.5.2026, 14:18
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не стоит увлекаться до бесконечности, а то и до шапочки из фольги докатитесь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 10.5.2026, 21:04
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 10.5.2026, 14:18) *
Не стоит увлекаться до бесконечности, а то и до шапочки из фольги докатитесь

Она всё равно не работает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.5.2026, 8:01
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 10.5.2026, 21:04) *

Она всё равно не работает
Шунт не шунтирует ?
А как же книжки про молниезащиту, ГОСТы на ту же тему... Это всё дурачки написали ?

Сообщение отредактировал Олега - 11.5.2026, 8:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
альпиец
сообщение 11.5.2026, 13:14
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 11.12.2025
Пользователь №: 64095



Цитата(Олега @ 11.5.2026, 8:01) *
Шунт не шунтирует ?
А как же книжки про молниезащиту, ГОСТы на ту же тему... Это всё дурачки написали ?

В этом качестве не проверял. Я имел в виду как барьер от чтения мыслей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.5.2026, 13:42
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(альпиец @ 11.5.2026, 13:14) *
.. как барьер от чтения мыслей.
У каждого своё...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения