Здравствуйте!
Прошу помощи специалистов. На кухне несколько розеток. Одна из них - тройная, в нее подключены постоянно блендер и чайник. В свое время был куплен тостер и подключен в эту розетку. Стал срабатывать диф автомат, отключает кухню. Неисправность произошла раза 2 при выключенных приборах, после чего я подумала, что неисправен тостер и сдала его. Года 2-3 такого не происходило. Могло на секунду выключиться электричество редко, но тут же включиться (рядом много строек, не знаю, с чем связано). Недавно снова появился тостер. Хорошей фирмы. Подключила в ту же тройную розетку, за 3 недели 2 раза опять вырубило автомат при выключенных всех 3х приборах. (опять только на кухне). Пришел электрик, проверил розетку - все исправно. Сказал подключить тостер в розетку подальше (через 3м от этой), и если проблема будет, то неисправен тостер (маловероятно, думаю, что оба тостера неисправны), а если исчезнет - то проблема в линии до этой второй розетки. Для доступа к линии, нужно разбирать кухню. Если проблема в линии, то придет момент, когда она отключится. И тогда можно сделать проводку над кухней. Поделитесь, пожалуйста, Вашими мнениями. И самое главное - вопрос пожароопасности. Без розетки/тостера я могу обойтись. Сообщение отредактировал Julia84 - 15.4.2026, 15:09 |
|
|
|
|
15.4.2026, 15:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вместо тостера в эту розутку другое пробовали?
дифавтомат проверяли кнопкой? фото автомата и шильдиков (табличек) включаемых приборов где указана мощночть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.4.2026, 15:47
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.4.2026 Пользователь №: 64730 |
вместо тостера в эту розутку другое пробовали? дифавтомат проверяли кнопкой? фото автомата и шильдиков (табличек) включаемых приборов где указана мощночть третьим прибором в эту розетку пока ничего не пробовала. пока тестирую тостер в другой розетке - будет ли отключать. дифавтомат электрик не проверял, сказал, не нужно - если бы причина была в нем, то выбивал бы бесконечно и постоянно. P.S. дом новый. Почему-то не прикладываются фото. Дифавтомат: АВДТ32 C16 230В/50 Гц I дельта n 30мА тостер 830 Вт, чайник 1850-2200 Вт, блендер 800 Вт чайник до этого был другой (1800 Вт), этот поставила одновременно с тостером. Но когда еще с первым тостером выбивало, стоял еще более простой. Достаточно ли этих данных? Сообщение отредактировал Julia84 - 15.4.2026, 15:50 |
|
|
15.4.2026, 16:19
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3482 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
На кухне несколько розеток. Одна из них - тройная, в нее подключены постоянно блендер и чайник. В свое время был куплен тостер и подключен в эту розетку. Стал срабатывать диф автомат, отключает кухню. "Отключает кухню" "На кухне несколько розеток. Одна из них - тройная" Вопрос: - Дифавтомат на все кухонные розетки или только на одну тройную? Надеюсь вы не включали в работу все приборы в одно время? Чайник - очень мокрая тема. Подошва (нагреватель) заземлён, внутри ТЭН. Внутри корпуса вода(конденсат) от пара, которым чайник отключается. В чайнике всегда самое низкое сопротивление изоляции между токоведущими частями (термовыключатели, подсветки, ТЭН) и заземлённой подошвой. Я к чему, чайник скорее будет виновником сработки по диф.току нежели тостер и блендер. Даже заменённый. Я бы начал с замены дифавтомата на новый с теми же параметрами. Тем более, что паспортный срок службы в пределах 5-6 лет. -------------------- |
|
|
|
|
15.4.2026, 16:38
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может ошибаюсь, но 2200+800+1800=4800 Вт./220 В. = 21,8 А что больше 16 А, вот и вышибает не сразу или одновременно не включаете?
ну и пробовать чем то другим эту розетку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.4.2026, 17:25
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.4.2026 Пользователь №: 64730 |
может ошибаюсь, но 2200+800+1800=4800 Вт./220 В. = 21,8 А что больше 16 А, вот и вышибает не сразу или одновременно не включаете? ну и пробовать чем то другим эту розетку выбивает при всех трех приборах выключенных. Не выбивает при работе чайника, но выбивает при выключенном чайнике и тостере "Отключает кухню" "На кухне несколько розеток. Одна из них - тройная" Вопрос: - Дифавтомат на все кухонные розетки или только на одну тройную? Надеюсь вы не включали в работу все приборы в одно время? Чайник - очень мокрая тема. Подошва (нагреватель) заземлён, внутри ТЭН. Внутри корпуса вода(конденсат) от пара, которым чайник отключается. В чайнике всегда самое низкое сопротивление изоляции между токоведущими частями (термовыключатели, подсветки, ТЭН) и заземлённой подошвой. Я к чему, чайник скорее будет виновником сработки по диф.току нежели тостер и блендер. Даже заменённый. Я бы начал с замены дифавтомата на новый с теми же параметрами. Тем более, что паспортный срок службы в пределах 5-6 лет. спасибо за ответы. дифавтомат когда срабатывает, отключаются все электричество на кухне, все розетки единовременно не включала: блендер используется редко. Возможно, что было одновременное включение чайника и тостера. Думаете причина в дифавтомате? Аргумент электрика: его вы выбивало постоянно. А получается, проблема появлялась пару раз 4 года назад от тостера, потом без него все ОК, и сейчас опять с тостером. А в плане пожарной безопасности - безопасно воткнуть тостер в другую розетку? или вообще без него? Или в принципе с такой неисправностью оставаться не стоит? |
|
|
15.4.2026, 19:16
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3482 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Попробуйте не держать выключенный чайник на площадке, а тостер вернуть в тройную розетку.
Если срабатывание отключает все кухонные розетки, значит всё равно в какую включать. А другие электроприборы, постоянно включенные в розетки на кухне, есть же? Холодильник, телевизор и пр.? Я не удивлюсь, что в сумме токи утечки могут достигать пороговых значений по 2ΔI=30 мА, а там уже импульсной помехи на несколько десятков вольт будет достаточно для такой спорадической сработки. -------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Дима_*_* |
15.4.2026, 20:18
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Если срабатывание отключает все кухонные розетки, значит всё равно в какую включать. А другие электроприборы, постоянно включенные в розетки на кухне, есть же? Холодильник, телевизор и пр.?
Тоже склоняюсь к тому, что есть еще какой то "неблагонадежный" потребитель. Холодильник, посудомойка итд. |
|
|
16.4.2026, 4:43
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Может стоит поменять диф на больший номинал?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
16.4.2026, 8:58
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.4.2026 Пользователь №: 64730 |
Попробуйте не держать выключенный чайник на площадке, а тостер вернуть в тройную розетку. Если срабатывание отключает все кухонные розетки, значит всё равно в какую включать. А другие электроприборы, постоянно включенные в розетки на кухне, есть же? Холодильник, телевизор и пр.? Я не удивлюсь, что в сумме токи утечки могут достигать пороговых значений по 2ΔI=30 мА, а там уже импульсной помехи на несколько десятков вольт будет достаточно для такой спорадической сработки. спасибо. попробую. электрик приходил, и его теория - что в другой розетке может быть все ОК, если неисправна линия проводки. Зависит от того, в каком направлении она идет. да, конечно, холодильник, микроволновка, днем заряжается ноутбук. Духовка на своей линии. Может стоит поменять диф на больший номинал? а в нем ли причина? меня беспокоит не неработающая розетка, а последствия, если это какая-то неисправность. |
|
|
|
|
16.4.2026, 9:17
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если несиправность в самой розетке, электрик её бы увидел
что неисправен тостер и сдала его. Года 2-3 такого не происходило... Недавно снова появился тостер. между старым тостером и новым был ли какой то дополнительный прибор, включался? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.4.2026, 10:16
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.4.2026 Пользователь №: 64730 |
если несиправность в самой розетке, электрик её бы увидел между старым тостером и новым был ли какой то дополнительный прибор, включался? вместо тостера была куплена вафельница-бутербродница (750 Вт), которая включалась в другую розетку только при использовании. туда, где происходит проблема с тостерами, включался маленький блендер (но он включался и ранее). Несколько раз заряжала телефон. Сообщение отредактировал Julia84 - 16.4.2026, 10:16 |
|
|
16.4.2026, 12:16
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
выбивает при всех трех приборах выключенных. Не выбивает при работе чайника, но выбивает при выключенном чайнике и тостере Купите простенький удлинитель без контакта заземления. Включите его в розетку, а в удлинитель включите чайник и тостер и следите будет ли выбивать. |
|
|
16.4.2026, 15:09
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или попробуйте заменить дифавтомат на 25 А, если проводка позволяет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.4.2026, 16:42
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.4.2026 Пользователь №: 64730 |
|
|
|
16.4.2026, 16:45
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вывод - неисправность какого то прибора или проводки (плохая изоляция)
любая ситуация может предоставлять опасность, тут только с бубном плясать гадая -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.4.2026, 16:48
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.4.2026 Пользователь №: 64730 |
вывод - неисправность какого то прибора или проводки (плохая изоляция) любая ситуация может предоставлять опасность, тут только с бубном плясать гадая а зачем тогда менять дифавтомат? вряд ли неисправен второй по счету тостер. Проблема где-то в электрике проводка проходит за кухней. Чтобы добраться, надо разобрать кухню, что конечно же нереально. Тесты проведу, как посоветовали. |
|
|
16.4.2026, 16:56
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
возможно автомат на 16 ампер не выдерживает подключенную нагрузку приборов, она больше, отключается он не сразу в силу своих характеристик
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.4.2026, 18:20
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
а зачем тогда менять дифавтомат? вряд ли неисправен второй по счету тостер. Проблема где-то в электрике проводка проходит за кухней. Чтобы добраться, надо разобрать кухню, что конечно же нереально. есть такой прибор - мегаометр называется. Им электрики проверяют качество (сопротивление) изоляции проводки. Если он покажет, что с изоляцией проводки все ok, то ничего разбирать не нужно. Проблема либо в дифавтомате либо в приборах, включенных на кухне. Пробуйте их все включить в удлинитель без заземления и смотрите за поведением. Внутри дифавтомата (в отличие от обычного) есть электроника. Она может сбоить или реагировать на электромагнитные помехи, что может приводить к ложным срабатываниям. Замените на обычный и мозги себе больше не пудрите. Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.4.2026, 18:36 |
|
|
17.4.2026, 8:52
Сообщение
#20
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.4.2026 Пользователь №: 64730 |
есть такой прибор - мегаометр называется. Им электрики проверяют качество (сопротивление) изоляции проводки. Если он покажет, что с изоляцией проводки все ok, то ничего разбирать не нужно. Проблема либо в дифавтомате либо в приборах, включенных на кухне. Пробуйте их все включить в удлинитель без заземления и смотрите за поведением. Внутри дифавтомата (в отличие от обычного) есть электроника. Она может сбоить или реагировать на электромагнитные помехи, что может приводить к ложным срабатываниям. Замените на обычный и мозги себе больше не пудрите. у меня эта проводка за кухней. как ее проверить? смогут? если включаю в такой удлинитель и все в порядке, то вывод - что все в порядке с проводкой? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|