электроснабжение пищеблока , нормативы по подбору щитов(оболочек) и кабеленесущих конструкций |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
электроснабжение пищеблока , нормативы по подбору щитов(оболочек) и кабеленесущих конструкций |
22.1.2015, 9:14
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
площади приличные, весь пищеблок примерно 300 м2. + столовая
|
|
|
|
|
9.4.2026, 16:37
Сообщение
#22
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Здравствуйте, уважаемые читатели и эксперты. Тоже вопрос по пищеблоку возник. Есть ли требования к трубам, в которых кабель идёт в стяжке пола, к примеру, в горячем цехе? С учётом специфики помещения должна ли она быть не поддерживающей горение или нет? Например, есть те же гофрированные тяжёлые ПНД, но они горючие. Есть и полипропиленовые, которые надёжнее в этом отношении.
|
|
|
10.4.2026, 13:03
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
есть условия применения труб по температуре, Gigant Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая красная D110 с зондом 50м 801110GI Температура эксплуатации:от -55 до +90 °С
причём здесь гоючесть? в пищеблоке шашлыки в мангале делают? или на костре уху варят? тем более идёт в стяжке -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.4.2026, 17:03
Сообщение
#24
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
|
|
|
|
|
10.4.2026, 23:17
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8047 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
когда делают вывод жёсткой трубой из пола в середине цеха, применяют именно полипропиленовую, а не ПНД. В полу любые кабеленесущие системы не защищают от горючести. Если выводятся кабели в местах, где в нормальном или аварийном режимах могут быть термические воздействия на кабель необходимо выбирать соответствующий условиям эксплуатации тип проводников, например, провод РКГМ или другие. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.4.2026, 13:45
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
И ещё немаловажный момент. Так как отдельная группа оборудования будет находиться прямо в центре помещения цеха, проводник ДСУП для них тоже нужно подводить в полу. В теории всё гладко, а на практике... В уме решение - напольная коробка с медной шинкой (КУП). Так вот вопрос: есть ли такие специальные напольные КУП с шинкой или же достаточно какой-нибудь стандартной напольной коробки, куда уже потом монтируют шинку? Есть ли какие-то практические решения на этот счёт? Буду благодарен за совет.
|
|
|
15.4.2026, 15:23
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а подводиться будет к пустому месту?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
15.4.2026, 15:26
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
|
|
|
15.4.2026, 16:38
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в смысле шинку куда пехнуть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.4.2026, 17:08
Сообщение
#30
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
|
|
|
|
|
16.4.2026, 9:19
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а коробку в туда где что то будет стоять рядом, вобщем как в сказке)) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.4.2026, 9:43
Сообщение
#32
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
|
|
|
16.4.2026, 15:11
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как пускать это уже ваше виденье по месту, я про шинку куда пехнуть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.4.2026, 21:59
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8047 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мудрить тут нечего, к каждому электроприемнику в составе питающего кабеля должен быть РЕ проводник, который заземляет автономно каждый электроприемник. В этом случае достаточно уравнивать корпуса, соединив их между собой металлической полосой.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.4.2026, 9:51
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну жеж объёмы нужны, планов громадьё)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.4.2026, 10:39
Сообщение
#36
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
к каждому электроприемнику в составе питающего кабеля должен быть РЕ проводник, который заземляет автономно каждый электроприемник Это ОСУП. Её недостаточно достаточно уравнивать корпуса, соединив их между собой металлической полосой. Дело в том, что имеется оборудование, стоящее у стен, и группа оборудования, размещённая в центре помещения (не говоря уже про всякие сторонние проводящие части, PE-контакты розеток и т. п.). И по логике ДСУП всё это нужно объединить. И сделать это нужно не на ГЗШ, а как можно ближе - лучше всего в самом помещении. |
|
|
17.4.2026, 13:52
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8047 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Это ОСУП. Не ОСУП, конечно. ОСУП объединяет внешние сети с ГЗШ. Цитата Дело в том, что имеется оборудование, стоящее у стен, и группа оборудования, размещённая в центре помещения (не говоря уже про всякие сторонние проводящие части, PE-контакты розеток и т. п.). И по логике ДСУП всё это нужно объединить. Не обязательно прокладывать для ДСУП отдельный РЕ от питающего шкафа. Просто достаточно объединения всех ОПЧ технологического оборудования и СПЧ в одну единую взаимосвязанную конструкцию. При этом, при выводе из работы или демонтаже любого оборудования, необходимо сохранить СУП для оставшегося оборудования. Обычно прокладывают магистральную часть, от нее отводами уравнивают ПЧ. Как и чем осуществить необходимо определиться на месте. Если для питания оборудования использованы металлические трубопроводы в полу, то их можно использовать дополнительно, с одной стороны для усиления ДСУП, с другой для условного выравнивания потенциалов сырых и проводящих полов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.4.2026, 17:01
Сообщение
#38
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 11.12.2025 Пользователь №: 64095 |
Просто достаточно объединения всех ОПЧ технологического оборудования и СПЧ в одну единую взаимосвязанную конструкцию. Вопрос как раз в том, как подобраться к оборудованию в центре помещения. Думал подвести проводник в полу в трубе к центру, и там придумать какую-нибудь коробку - напольную, либо открытого монтажа. И к ней уже подключать ОПЧ. Делает так кто-то или нет, не знаю... |
|
|
17.4.2026, 23:37
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8047 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Всякие разборные контактные соединения, где повышенная влажность, мокрая уборка, химические в-ва от жира и температура только ухудшают надежность всей конструкции. Поэтому правильнее все соединения выполнять неразборными, одной конструкцией, лучше на сварке. Считаю надежно стальной полосой, в проходах скрытно, в остальных местах как удобно.
Нарисуйте эскиз расположения всего оборудования, включая СПЧ, удаленно конкретные предложения давать затруднительно. Сообщение отредактировал gomed12 - 17.4.2026, 23:38 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.4.2026, 14:56
Сообщение
#40
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 6.2.2025 Пользователь №: 63176 |
Верно ли что ДСУП для СПЧ делается только в случае возможности одновременного прикосновения к ОПЧ электрооборудования и к самой СПЧ. ПУЭ 1.7.83 Если расстояние позволяет можно не делать?
Или в жилых и общественнх зданиях ДСУП для СПЧ делается в любом случае в не зависимости от требования одновременности прикосновения? ПУЭ 7.1.88 Сообщение отредактировал мрЭЛ - 19.4.2026, 15:01 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|