31.3.2026, 15:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.3.2026 Пользователь №: 64705 |
Произвели испытания в новой подстанции в ячейке, где сделана шинная перемычка с блока А в блок Б. Показания после испытания сборных шин по мегертесту отличное за Гигаомы, при больших токов утечки от 7 до 11 мА. Пробоев не было. Ток утечки был стабилен во времени. Подача была переменкой 1500В, по рекомендации завода. Подавали прибором АИД-70М.
Заказчик предоставил заводские испытания, где токи утечки 6мА при 1800В подачи переменкой. Заказчик требует разъяснения по испытаниям, где токи утечки намного выше заводских. Подскажите кто сталкивался с токами утечек для ответа заказчику? |
|
|
Валерий Д Испытание сборных шин и шинопроводов 31.3.2026, 15:35
с2н5он заказчика для начала в школу, даже 11 это немного,... 31.3.2026, 16:58
gomed12 Есть факторы, влияющие на величину утечек.
1. Испы... 1.4.2026, 10:32
Валерий Д измерения в каком РУ - 6/10 или 0,4??
РУ-10/0,69 и... 1.4.2026, 13:44
с2н5он кстати, не помню чтобы была норма по току утечки, ... 1.4.2026, 14:18
Валерий Д [quote name='с2н5он' date='1.4.2026, 1... 3.4.2026, 9:32
с2н5он оборудование не российское??? тогда какие могут бы... 3.4.2026, 9:52
Валерий Д Сделали заключение;
Изоляция оборудования находит... 3.4.2026, 12:26![]() ![]() ![]() |
|