Испытание сборных шин и шинопроводов , Испытание до и выше 1000В

Валерий Д
сообщение 31.3.2026, 15:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.3.2026
Пользователь №: 64705



Произвели испытания в новой подстанции в ячейке, где сделана шинная перемычка с блока А в блок Б. Показания после испытания сборных шин по мегертесту отличное за Гигаомы, при больших токов утечки от 7 до 11 мА. Пробоев не было. Ток утечки был стабилен во времени. Подача была переменкой 1500В, по рекомендации завода. Подавали прибором АИД-70М.
Заказчик предоставил заводские испытания, где токи утечки 6мА при 1800В подачи переменкой.
Заказчик требует разъяснения по испытаниям, где токи утечки намного выше заводских.
Подскажите кто сталкивался с токами утечек для ответа заказчику?