23.3.2026, 8:36
Сообщение
#61
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Это основной камень преткновения в предложенной схеме, поэтому рекомендовать ее и не стал. поэтому и придется запитать кондиционер через свой автомат, который также переподключить на стабильную подачу энергии со стаба вместе с освещением и другими критическими потребителями. Единственный минус стабилизатора - это собственное потребление. P.S. Мой в деревне легко вытягивает бойлеры со 160 вольт. На его собственное потребление я закрыл глаза. Тут никуда не денешься. Если сильно заморачиваться на эту тему, в периоды некритичной просадки в сети можно включать байпас и отключать стабилизатор. Чиво за буллшит, у любого стабилизатора "потребление" - 2..3%. Большинство подымают со 110В, есть на 90 и даже 45В, всего лишь чуток дороже. Включать байпасс на нестабильной сети.. ну разве что стоит ещё реле напряжения с выдержкой в 3..5 минут. |
|
|
|
|
23.3.2026, 8:50
Сообщение
#62
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
в планах 3 фазы Если трехфазных потребителей не будет, то оставить одну фазу со стабилизацией и перевести на нее всю критическую нагрузку. А если и будет вдруг трехфазная нагрузка, то запитать ее до стабилизатора.60 ватт - это полтора киловатт-часа в сутки. И потребляет он их вне зависимости от стабилизируемой мощности. Чаще стабилизатор просто на хх. Поднимает с 90 вольт, но мощность в этом случае заметно падает. Да и стабилизировать такую сеть... так себе затея. Байпас можно включать на ночь, когда в сети в основном порядок. Вот вам и булшит... |
|
|
23.3.2026, 9:22
Сообщение
#63
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18522 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В общем или тратиться опять, но уже на инверторный или покупать щмк96 и пытаться в очередной раз пнуть сетевую, по деньгам равнозначно, насколько знаю. Вы можете до полного угасания электричества бороться с просадками с помощью стабов - в других 20-25 домах на фазе хозяева поди уже понатыкали себе всяких.. и загрузили и "загадили" сеть (а вы последний). Я бы выбрал анализатор (по-бедности - поискал аренду)И тогда.. Тогда "бомби" письменными жалобами сетевиков.. Уже с конкретными показателями.
|
|
|
23.3.2026, 11:47
Сообщение
#64
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Если трехфазных потребителей не будет, то оставить одну фазу со стабилизацией и перевести на нее всю критическую нагрузку. А если и будет вдруг трехфазная нагрузка, то запитать ее до стабилизатора. Булл. Половина где-то просадки - от линии, с 3 фазами просадка уменьшится в 2..3 раза в зависимости от ровности распределения. Цитата 60 ватт - это полтора киловатт-часа в сутки. И потребляет он их вне зависимости от стабилизируемой мощности. Чаще стабилизатор просто на хх. С какого чорта ему потреблять без нагрузки? Нагрев железа 60Вт - это разве что у 20..50-киловаттных, с таким хозяйством ещё копейки считать... Цитата Поднимает с 90 вольт, но мощность в этом случае заметно падает. Да и стабилизировать такую сеть... так себе затея. Мощность падает начиная со 199вольт, и шо теперь, не жить? Цитата Байпас можно включать на ночь, когда в сети в основном порядок. Вот вам и булшит... Чистой воды буллшит. Ночью придёт 380, техника подыхает (про РН Вы не говорили), пожар - и всё мягео, не прерывая сна(с) ради экономии пары баксов в месяц. |
|
|
|
|
23.3.2026, 12:39
Сообщение
#65
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.1.2026 Пользователь №: 64381 |
Булл. Половина где-то просадки - от линии, с 3 фазами просадка уменьшится в 2..3 раза в зависимости от ровности распределения. у меня обе проблемы разом и линия и хреновая ТП(входное без нагрузки вполне может улететь до тех же 150ти), но да, как раз 3 фазы я и хочу из соображений распределить нагрузки между жилой частью, кухней и ванной, это хоть часть проблем решит и бонусом жене не надо будет складывать нагрузки стиралки, посудомойки и духовки (счетчик отрубает напряжение при превышении 5кВт) С какого чорта ему потреблять без нагрузки? Нагрев железа 60Вт - это разве что у 20..50-киловаттных, с таким хозяйством ещё копейки считать... тут не соглашусь, у моего ампера паспортное потребление на холостом ходу 35 Вт, у штиля в их инверторных заявлено 40 Вт, 3 стаба уже 105-120 Вт получим в месяц порядка 80 кВт, может и немного , но это как доплачивать мяснику за гнилое мясо, почему я на этом и сделал акцент |
|
|
23.3.2026, 13:00
Сообщение
#66
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
|
|
|
23.3.2026, 14:10
Сообщение
#67
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
у меня обе проблемы разом и линия и хреновая ТП Подключите известную нагрузку (чайник 1..2кВт, сначала проверив его мощность по счётчику), заметьте, насколько проседает сеть (тоже можно по прибору), напишите сюда. Посчитаем, сколько кВт можно вытянуть с 1й линии. При 3х фазах при идеально сбалансированной нагрузке - просадка уменьшится в 6 раз. Цитата тут не соглашусь, у моего ампера паспортное потребление на холостом ходу 35 Вт, у штиля в их инверторных заявлено 40 Вт, 3 стаба уже 105-120 Вт получим в месяц порядка 80 кВт, может и немного , но это как доплачивать мяснику за гнилое мясо, почему я на этом и сделал акцент В это трудно поверить, скорей всего - верхняя оценка с запасом. У 20-киловаттных стабов ток ХХ 0,15А - причём он по б.ч. реактивный. Тогда дальше разговаривать смысла нет. Адью. Если нет ответа - можно сделать вид, что обиделся на совершенно литературное выражение, даже ни на кого не направленное. ЧСХ на прямые обвинения в чепухонесении - не обижается. |
|
|
|
|
23.3.2026, 14:25
Сообщение
#68
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.1.2026 Пользователь №: 64381 |
Подключите известную нагрузку (чайник 1..2кВт, сначала проверив его мощность по счётчику), заметьте, насколько проседает сеть (тоже можно по прибору), напишите сюда. Посчитаем, сколько кВт можно вытянуть с 1й линии. При 3х фазах при идеально сбалансированной нагрузке - просадка уменьшится в 6 раз. при 220 на входе 2 кВт нагрузки съедает порядка 14 В, при 240 насколько помню около 12 было, при 200 на вводе не вспомню, но естественно потери были выше, сетевикам как раз это 2кВт утюгом показывал когда мне пытались объяснить что линия в порядке и 205 на входе (без нагрузки) это вполне нормально |
|
|
23.3.2026, 16:30
Сообщение
#69
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
при 220 на входе 2 кВт нагрузки съедает порядка 14 В, при 240 насколько помню около 12 было, при 200 на вводе не вспомню, но естественно потери были выше, сетевикам как раз это 2кВт утюгом показывал когда мне пытались объяснить что линия в порядке и 205 на входе (без нагрузки) это вполне нормально Как определили, что утюг 2кВт? При 240, кстати, просадка д.б. больше, а не меньше. 205 на входе - нормально, но под ном. нагрузкой (5к). |
|
|
23.3.2026, 17:14
Сообщение
#70
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.1.2026 Пользователь №: 64381 |
Как определили, что утюг 2кВт? При 240, кстати, просадка д.б. больше, а не меньше. 205 на входе - нормально, но под ном. нагрузкой (5к). розетка с ваттметром, не то чтобы точное измерение, но в целом аналогичное падение идет от стиралки или духовки, и там и там тэн 2кВт просадка д.б. больше, а не меньше. а почему? не силен в этих вещах , но Uном в знаменателе, поэтому дельта будет уменьшаться при повышении входного, при прочих равных - https://photo-screen.ru/i/sHsEsflrL |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
23.3.2026, 17:20
Сообщение
#71
|
|
Гости |
AltaVista, Измерь сопротивление петли фаза-ноль.
Многое станет ясно. |
|
|
23.3.2026, 19:49
Сообщение
#72
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
розетка с ваттметром, не то чтобы точное измерение, но в целом аналогичное падение идет от стиралки или духовки, и там и там тэн 2кВт Норм, главное, что не с этикетки) Сопротивление сети у Вас - 1,3Ома. При 150В@ХХ и 110-вольтовом стабилизаторе мощность до отключения будет лишь 3,3кВт... Цитата а почему? не силен в этих вещах , но Uном в знаменателе, поэтому дельта будет уменьшаться при повышении входного, при прочих равных - https://photo-screen.ru/i/sHsEsflrL Вы ошибочно предположили, что в утюге есть какой-то стабилизатор мощности, но это тупое сопротивление, больше напряга - больше ток. AltaVista, Измерь сопротивление петли фаза-ноль. А я разве не то же самое предложил? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|