Стабилизатор и фликер , мерцание света

zoog
сообщение 23.3.2026, 8:36
Сообщение #61


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(traveller @ 23.3.2026, 8:25) *
Это основной камень преткновения в предложенной схеме, поэтому рекомендовать ее и не стал.
поэтому и придется запитать кондиционер через свой автомат, который также переподключить на стабильную подачу энергии со стаба вместе с освещением и другими критическими потребителями. Единственный минус стабилизатора - это собственное потребление.
P.S. Мой в деревне легко вытягивает бойлеры со 160 вольт. На его собственное потребление я закрыл глаза. Тут никуда не денешься. Если сильно заморачиваться на эту тему, в периоды некритичной просадки в сети можно включать байпас и отключать стабилизатор.

Чиво за буллшит, у любого стабилизатора "потребление" - 2..3%. Большинство подымают со 110В, есть на 90 и даже 45В, всего лишь чуток дороже. Включать байпасс на нестабильной сети.. ну разве что стоит ещё реле напряжения с выдержкой в 3..5 минут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 23.3.2026, 8:50
Сообщение #62


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Цитата(AltaVista @ 22.3.2026, 14:58) *
в планах 3 фазы
Если трехфазных потребителей не будет, то оставить одну фазу со стабилизацией и перевести на нее всю критическую нагрузку. А если и будет вдруг трехфазная нагрузка, то запитать ее до стабилизатора.


60 ватт - это полтора киловатт-часа в сутки. И потребляет он их вне зависимости от стабилизируемой мощности. Чаще стабилизатор просто на хх.
Поднимает с 90 вольт, но мощность в этом случае заметно падает. Да и стабилизировать такую сеть... так себе затея.
Байпас можно включать на ночь, когда в сети в основном порядок.
Вот вам и булшит...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.3.2026, 9:22
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18522
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(AltaVista @ 22.3.2026, 13:34) *
В общем или тратиться опять, но уже на инверторный или покупать щмк96 и пытаться в очередной раз пнуть сетевую, по деньгам равнозначно, насколько знаю.
Вы можете до полного угасания электричества бороться с просадками с помощью стабов - в других 20-25 домах на фазе хозяева поди уже понатыкали себе всяких.. и загрузили и "загадили" сеть (а вы последний). Я бы выбрал анализатор (по-бедности - поискал аренду)

И тогда..
Цитата(в горле кость @ 22.3.2026, 19:36) *
Тогда "бомби" письменными жалобами сетевиков..
Уже с конкретными показателями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 23.3.2026, 11:47
Сообщение #64


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(traveller @ 23.3.2026, 8:50) *
Если трехфазных потребителей не будет, то оставить одну фазу со стабилизацией и перевести на нее всю критическую нагрузку. А если и будет вдруг трехфазная нагрузка, то запитать ее до стабилизатора.

Булл. Половина где-то просадки - от линии, с 3 фазами просадка уменьшится в 2..3 раза в зависимости от ровности распределения.

Цитата
60 ватт - это полтора киловатт-часа в сутки. И потребляет он их вне зависимости от стабилизируемой мощности. Чаще стабилизатор просто на хх.

С какого чорта ему потреблять без нагрузки? Нагрев железа 60Вт - это разве что у 20..50-киловаттных, с таким хозяйством ещё копейки считать...

Цитата
Поднимает с 90 вольт, но мощность в этом случае заметно падает. Да и стабилизировать такую сеть... так себе затея.

Мощность падает начиная со 199вольт, и шо теперь, не жить?

Цитата
Байпас можно включать на ночь, когда в сети в основном порядок.
Вот вам и булшит...

Чистой воды буллшит. Ночью придёт 380, техника подыхает (про РН Вы не говорили), пожар - и всё мягео, не прерывая сна(с) ради экономии пары баксов в месяц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AltaVista
сообщение 23.3.2026, 12:39
Сообщение #65


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 14.1.2026
Пользователь №: 64381



Цитата(zoog @ 23.3.2026, 11:47) *
Булл. Половина где-то просадки - от линии, с 3 фазами просадка уменьшится в 2..3 раза в зависимости от ровности распределения.

у меня обе проблемы разом и линия и хреновая ТП(входное без нагрузки вполне может улететь до тех же 150ти), но да, как раз 3 фазы я и хочу из соображений распределить нагрузки между жилой частью, кухней и ванной, это хоть часть проблем решит и бонусом жене не надо будет складывать нагрузки стиралки, посудомойки и духовки (счетчик отрубает напряжение при превышении 5кВт)
Цитата(zoog @ 23.3.2026, 11:47) *
С какого чорта ему потреблять без нагрузки? Нагрев железа 60Вт - это разве что у 20..50-киловаттных, с таким хозяйством ещё копейки считать...

тут не соглашусь, у моего ампера паспортное потребление на холостом ходу 35 Вт, у штиля в их инверторных заявлено 40 Вт, 3 стаба уже 105-120 Вт получим в месяц порядка 80 кВт, может и немного , но это как доплачивать мяснику за гнилое мясо, почему я на этом и сделал акцент
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 23.3.2026, 13:00
Сообщение #66


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Цитата(zoog @ 23.3.2026, 11:47) *
С какого чорта ему потреблять без нагрузки?
Тогда дальше разговаривать смысла нет. Адью.


Цитата(AltaVista @ 23.3.2026, 12:39) *
у штиля в их инверторных заявлено 40 Вт
У меня в 10-киловаттном 50-55 ватт (при заявленных 65)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 23.3.2026, 14:10
Сообщение #67


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(AltaVista @ 23.3.2026, 12:39) *
у меня обе проблемы разом и линия и хреновая ТП


Подключите известную нагрузку (чайник 1..2кВт, сначала проверив его мощность по счётчику), заметьте, насколько проседает сеть (тоже можно по прибору), напишите сюда. Посчитаем, сколько кВт можно вытянуть с 1й линии. При 3х фазах при идеально сбалансированной нагрузке - просадка уменьшится в 6 раз.

Цитата
тут не соглашусь, у моего ампера паспортное потребление на холостом ходу 35 Вт, у штиля в их инверторных заявлено 40 Вт, 3 стаба уже 105-120 Вт получим в месяц порядка 80 кВт, может и немного , но это как доплачивать мяснику за гнилое мясо, почему я на этом и сделал акцент

В это трудно поверить, скорей всего - верхняя оценка с запасом. У 20-киловаттных стабов ток ХХ 0,15А - причём он по б.ч. реактивный.

Цитата(traveller @ 23.3.2026, 13:00) *
Тогда дальше разговаривать смысла нет. Адью.

Если нет ответа - можно сделать вид, что обиделся на совершенно литературное выражение, даже ни на кого не направленное. ЧСХ на прямые обвинения в чепухонесении - не обижается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AltaVista
сообщение 23.3.2026, 14:25
Сообщение #68


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 14.1.2026
Пользователь №: 64381



Цитата(zoog @ 23.3.2026, 14:10) *
Подключите известную нагрузку (чайник 1..2кВт, сначала проверив его мощность по счётчику), заметьте, насколько проседает сеть (тоже можно по прибору), напишите сюда. Посчитаем, сколько кВт можно вытянуть с 1й линии. При 3х фазах при идеально сбалансированной нагрузке - просадка уменьшится в 6 раз.

при 220 на входе 2 кВт нагрузки съедает порядка 14 В, при 240 насколько помню около 12 было, при 200 на вводе не вспомню, но естественно потери были выше, сетевикам как раз это 2кВт утюгом показывал когда мне пытались объяснить что линия в порядке и 205 на входе (без нагрузки) это вполне нормально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 23.3.2026, 16:30
Сообщение #69


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(AltaVista @ 23.3.2026, 14:25) *
при 220 на входе 2 кВт нагрузки съедает порядка 14 В, при 240 насколько помню около 12 было, при 200 на вводе не вспомню, но естественно потери были выше, сетевикам как раз это 2кВт утюгом показывал когда мне пытались объяснить что линия в порядке и 205 на входе (без нагрузки) это вполне нормально

Как определили, что утюг 2кВт? При 240, кстати, просадка д.б. больше, а не меньше.
205 на входе - нормально, но под ном. нагрузкой (5к).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AltaVista
сообщение 23.3.2026, 17:14
Сообщение #70


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 14.1.2026
Пользователь №: 64381



Цитата(zoog @ 23.3.2026, 16:30) *
Как определили, что утюг 2кВт? При 240, кстати, просадка д.б. больше, а не меньше.
205 на входе - нормально, но под ном. нагрузкой (5к).

розетка с ваттметром, не то чтобы точное измерение, но в целом аналогичное падение идет от стиралки или духовки, и там и там тэн 2кВт

Цитата(zoog @ 23.3.2026, 16:30) *
просадка д.б. больше, а не меньше.

а почему? не силен в этих вещах , но Uном в знаменателе, поэтому дельта будет уменьшаться при повышении входного, при прочих равных - https://photo-screen.ru/i/sHsEsflrL
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.3.2026, 17:20
Сообщение #71





Гости






AltaVista, Измерь сопротивление петли фаза-ноль.
Многое станет ясно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 23.3.2026, 19:49
Сообщение #72


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 834
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(AltaVista @ 23.3.2026, 17:14) *
розетка с ваттметром, не то чтобы точное измерение, но в целом аналогичное падение идет от стиралки или духовки, и там и там тэн 2кВт

Норм, главное, что не с этикетки)
Сопротивление сети у Вас - 1,3Ома. При 150В@ХХ и 110-вольтовом стабилизаторе мощность до отключения будет лишь 3,3кВт...

Цитата
а почему? не силен в этих вещах , но Uном в знаменателе, поэтому дельта будет уменьшаться при повышении входного, при прочих равных - https://photo-screen.ru/i/sHsEsflrL

Вы ошибочно предположили, что в утюге есть какой-то стабилизатор мощности, но это тупое сопротивление, больше напряга - больше ток.

Цитата(Гость @ 23.3.2026, 17:20) *
AltaVista, Измерь сопротивление петли фаза-ноль.

А я разве не то же самое предложил?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения