Дали задание установить светодиодный прожектор 300Вт. Установил. В щите установлен дифференциальный автомат от него была запитана розетка внутри шита. Подключил я прожектор к нему. Прожектор загорелся. Через некоторое время подошел, включил выключатель, выбил диф автомат и так периодически. В чем может быть причина? Установил обычный автомат и запитал прожектор от него. Обычный автомат не выбивает. Впрочем сейчас посмотрел проделанные работы других смен и другой электрик на другом участке установил такой же прожектор и у него так же выбивал диф автомат.
|
|
|
|
|
13.3.2026, 16:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23240 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
земля на прожекторе есть?
мегометр есть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.3.2026, 19:07
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2026 Пользователь №: 64680 |
|
|
|
| Гость_редкий_* |
13.3.2026, 20:07
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
14.3.2026, 17:20
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2026 Пользователь №: 64680 |
Вы кто по профессии ? Разницу между мегаомметром и мультиметром понимаете ? Понимаю разницу. Мегаомметр у нас на 1000 В. Побоялся испортить прожектор. По профессии я электрик, начинающий. По этому пришу вопрос в этот раздел. Сообщение отредактировал Niko2025 - 14.3.2026, 17:22 |
|
|
| Гость_редкий_* |
14.3.2026, 17:35
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Понимаю разницу. Мегаомметр у нас на 1000 В. Побоялся испортить прожектор. Понятно. попробуй отсоединить провода максимально близко к прожектору и проверить сопротивление изоляции. Внутри прожектора может быть варистор, который приводит к срабатыванию дифа, такое иногда встречается. Диф на сколько мА ? Напряжение сети измерял ? |
|
|
14.3.2026, 19:06
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7992 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Нажмите на кнопку "тест", если ДА не сработает возможно перепутаны на вводе в ДА с электронным УЗО фаза с нулем.