Коллеги, добрый день!
АВР по 0.4 кВ, схемы 2 ввода на общую шину, два ввода один секционный не две сиситемы шин, без ДГУ. Схемы на АВ с морными приводами. Вылетел тут на одном объекте контроллер установленный при монтаже, программы из него не было, и решил я поробовать на ОВЕН ПР200 написать (под два ввода на одну общую шину), просто стало интересно. Ранее приходилось ковыряться в SE Zelio (поправлял косяки), в релейных схемах много раз приходилось искать косяки, вообщем логику работы знаю. И всегда для меня был вопрос, а какие задержки на отключение включение корректны. С одной стороны небольшое "промаргивание", приводящее к срабатыванию схемы точно неправильно, т.к. приводит к двойному переключению, с другой стороны при реальной аварии, держать ее долго тоже не правильно. Понятно, что есть РКФ которые дают залержку срабатывания при определенных видах аварии, понятно что если сверху-снизу схемы есть еще АВР надо их между собой корректно завязать. вообщем кто какие времена использует. И второй вопрос вдогонку, кто какие РКФ использует в таких АВР, производители? Раньше жили дорого-богато ABB, SE, в нынешних условиях достать можно, но ценник... |
|
|
|
|
4.3.2026, 15:35
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 494 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
|
|
|
| Гость_редкий_* |
8.3.2026, 10:10
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Коллеги, добрый день! АВР по 0.4 кВ, схемы 2 ввода на общую шину, два ввода один секционный не две сиситемы шин, без ДГУ. Схемы на АВ с морными приводами. Вылетел тут на одном объекте контроллер установленный при монтаже, программы из него не было, и решил я поробовать на ОВЕН ПР200 написать (под два ввода на одну общую шину), просто стало интересно. Ранее приходилось ковыряться в SE Zelio (поправлял косяки), в релейных схемах много раз приходилось искать косяки, вообщем логику работы знаю. И всегда для меня был вопрос, а какие задержки на отключение включение корректны ... проект электроснабжения найти и посмотреть .. А чо, так можно было ?!? |
|
|
| Гость_Гость_* |
10.3.2026, 13:38
Сообщение
#4
|
|
Гости |
АПВ ВЛ-110кВ - 2сек., АВР главной ПС 110/10кВ-3сек, АВР отходящих подстанций 6кВ - 4 сек, АВР-0,4кВ - 5сек.
|
|
|
|
|
11.3.2026, 9:31
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
проект электроснабжения найти и посмотреть .. А чо, так можно было ?!? Диванный эксперт? Вы видели реальные проекты электроснабжения? В них уже схем АВР то не найдешь в половине, а не то что каких то там времен АПВ ВЛ-110кВ - 2сек., АВР главной ПС 110/10кВ-3сек, АВР отходящих подстанций 6кВ - 4 сек, АВР-0,4кВ - 5сек. Посыл понят. Спасибо. Вот это по делу |
|
|
| Гость_редкий_* |
12.3.2026, 14:07
Сообщение
#6
|
|
Гости |
|
|
|
14.3.2026, 17:48
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7982 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
если сверху-снизу схемы есть еще АВР надо их между собой корректно завязать. вообщем кто какие времена использует. Правильнее наименьшее время срабатывания установить для конечных АВР, самих близких к нагрузке. Цитата И второй вопрос вдогонку, кто какие РКФ использует в таких АВР, производители? Использую EL разных модификаций, для задержек в секундах тип думаю большого значения не имеет, с моторным приводом все равно будет моргание равное длительности работы механизма. Сообщение отредактировал gomed12 - 14.3.2026, 17:49 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»