Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

меняю щиток и не работают узо...

alcash
сообщение 25.2.2026, 17:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.2.2026
Пользователь №: 64655



Здравствуйте
Пожалуйста подскажите, пытаюсь разобраться в электрике старого дома и заменить пробки на что-то посовременнее
щиток был прикручен прямо к обоям лет так 60 назад, постоянно вносились какие -то изменения, сейчас все выглядит как спагетти из проводов, поэтому я хотел поменять схему

Электричество 3ф, заземления нет
на этаж подходят две фазы и ноль (третий провод замотан изолентой, но в нем фазы нет, он не используется)

у меня есть трехполюсный узо Шнайдер, новый
Пытаюсь реализовать схему 1
При подключении все работает, но кнопка тест не отщелкивает тумблер на узо (то есть узо не работает?)

пытаюсь реализовать схему2 с двухполюсными узо
При подключении нагрузки, вышибает то один, то другой узо.

Во всех случаях автоматы не вышибает

Если выкинуть УЗО из обоих схем, все работает нормально

В общем, ни одна из схем не работает, мне нужно понять причину, что я делаю не так или что изменить...



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 25.2.2026, 22:14
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 492
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



в схеме 1 попробуйте перебросить фазу например с L2 на L3
в схеме 2 попробуйте проверьте объединены ли N проводники должны быть изолированы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 26.2.2026, 0:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3446
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



По первой схеме. На корпусе УЗО должна быть схема подключения с кнопкой Тест. Посмотрите используется ли фаза к которой подключена эта кнопка.
В общем. Установка УЗО взамен пробок не полноценна. До УЗО должен быть установлен автоматический выключатель на фазы и нейтраль.
Если спагетти проводке по дому тоже 60 лет, возможно утечки в ней давно сопоставимы с уставками УЗО, поэтому и срабатывают.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alcash
сообщение 26.2.2026, 11:26
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.2.2026
Пользователь №: 64655



Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.2.2026, 0:29) *
По первой схеме. На корпусе УЗО должна быть схема подключения с кнопкой Тест. Посмотрите используется ли фаза к которой подключена эта кнопка.
В общем. Установка УЗО взамен пробок не полноценна. До УЗО должен быть установлен автоматический выключатель на фазы и нейтраль.
Если спагетти проводке по дому тоже 60 лет, возможно утечки в ней давно сопоставимы с уставками УЗО, поэтому и срабатывают.


Разумеется, узо, это всего лишь узо, в системе есть АВ, я показал лишь ту часть схемы, которую я хотел внедрить.
четырехполюсный узо Schneider 23378 подключен по схемке, которая на нем начертана, сейчас перепроверил.
нашел вчера вечером, что на некоторых узо если его сразу включают в цепь с утечкой, то кнопка тест не будет работать, может быть это тот случай.

В общем, да, хороший совет был выше от Sist проверить нейтрали в схеме 2 и искать утечки.
Проводка кое-где хрупкая как стекло, осыпается, если тыкнуть отверткой, я такого никогда не видел, возможно где-то пробивает.
Проверю меггером, отпишусь.



Сообщение отредактировал alcash - 26.2.2026, 11:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 19:06
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены