Олега
сообщение 29.7.2008, 19:46
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В хрущевках встречал различные групповые щиты на стояк, расположенные исключительно в подвалах. Во всех случаях трубы эл.проводки по подвалу проварены от самого ГРЩ, обычно 2-4 параллельно. В качестве защитного РЕ-проводника можно было бы использовать вполне законно, но трубы приварены к щиткам , а на корпус щитков прикручены нулевые. Значит только PEN. Зато хороший. Достаточно до этого щитка протянуть защитный РЕ из квартиры. Не меняя системы TN-C.
Выравнивания потенциалов на вводе хрущевок не встречал.

" Поменяли у нас трубы на пластик, пробросили медный проводник по стояку для заземления ванн, я естественно подключил свою ванну к проводнику и проверил наличие связи по вышеописанному методу- обнаружил полное отсутствие присутствия связи."
А что дальше делали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 29.7.2008, 20:00
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Олега @ 29.7.2008, 20:46) *
" Поменяли у нас трубы на пластик, пробросили медный проводник по стояку для заземления ванн, я естественно подключил свою ванну к проводнику и проверил наличие связи по вышеописанному методу- обнаружил полное отсутствие присутствия связи."
А что дальше делали?

Олег, я жду когда этот медный провод сечением 10 квадрат подключат куда положено (3-4 года уже) icon_sad.gif , или необходимо что то предпринять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.7.2008, 20:14
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7596
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
В качестве защитного РЕ-проводника можно было бы использовать вполне законно,а на корпус щитков прикручены нулевые. Значит только PEN.

Что мешает от ГРЩ использовать трубы в качестве РЕ, а N как рабочий на изолированный от корпуса клеммник?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2008, 20:58
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.7.2008, 21:14) *
Что мешает от ГРЩ использовать трубы в качестве РЕ, а N как рабочий на изолированный от корпуса клеммник?

Да вобщем-то почти ничего, возможно придется "отделить" N в других щитках магистрали. Но при таком сечении железа особого смысла не вижу. Да и по ходу прокладки трубы неоднократно приварены к арматуре здания. Хотите сделать разделение по правильному до TN-C-S? Я то просто по минимуму телодвижений.

Uran, я спросил потому как интересно: если эту медную десятку прицепят к PEN-шине ВУ, то ДСУП в ванной комнате можно реализовать без тягомотины с протягиванием отдельного РЕ проводника от этажного щита? Прикрутить к десятке шинку и к ней все уравнивающие проводки. Или не так?

Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2008, 21:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 29.7.2008, 21:54
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Олега @ 29.7.2008, 21:58) *
Uran, я спросил потому как интересно: если эту медную десятку прицепят к PEN-шине ВУ, то ДСУП в ванной комнате можно реализовать без тягомотины с протягиванием отдельного РЕ проводника от этажного щита? Прикрутить к десятке шинку и к ней все уравнивающие проводки. Или не так?

Подвал закрытый, ничего не увидишь, что там творится, может эта десятка обрезана и болтается там.
А может обрезана на каком -то этаже, чтоб не портила интерьер туалета, поэтому этот вариант по моему не очень удачен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2008, 22:26
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"чтоб не портила интерьер туалета" или дергалка оборвалась, а веревочки в доме не нашлось. Бывает..

Я где-то уже говорил, что при протягивании защитного РЕ проводника от этажного к примеру щита сечением по фазному проводнику в одну квартиру и при отгорании совмещеного PEN-проводника на стояке или в ГРЩ в результате неравномерности нагрузки через такой РЕ-проводник может протекать ток, на уравненые в ванной трубы, превышающий разумный. От этого м.б. неприятности.
СУП только от толстого стояка в пределах ванной комнаты (без подключения РЕ от ЭЩ), а лучше в пределах всей квартиры не так плоха.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 29.7.2008, 22:56
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Олега @ 29.7.2008, 23:26) *
СУП только от толстого стояка в пределах ванной комнаты (без подключения РЕ от ЭЩ), а лучше в пределах всей квартиры не так плоха.


Я с этим согласен в принципе-хороший вариант СУП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения