Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В хрущевках встречал различные групповые щиты на стояк, расположенные исключительно в подвалах. Во всех случаях трубы эл.проводки по подвалу проварены от самого ГРЩ, обычно 2-4 параллельно. В качестве защитного РЕ-проводника можно было бы использовать вполне законно, но трубы приварены к щиткам , а на корпус щитков прикручены нулевые. Значит только PEN. Зато хороший. Достаточно до этого щитка протянуть защитный РЕ из квартиры. Не меняя системы TN-C.
Выравнивания потенциалов на вводе хрущевок не встречал. " Поменяли у нас трубы на пластик, пробросили медный проводник по стояку для заземления ванн, я естественно подключил свою ванну к проводнику и проверил наличие связи по вышеописанному методу- обнаружил полное отсутствие присутствия связи." А что дальше делали? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
" Поменяли у нас трубы на пластик, пробросили медный проводник по стояку для заземления ванн, я естественно подключил свою ванну к проводнику и проверил наличие связи по вышеописанному методу- обнаружил полное отсутствие присутствия связи." А что дальше делали? Олег, я жду когда этот медный провод сечением 10 квадрат подключат куда положено (3-4 года уже) ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата В качестве защитного РЕ-проводника можно было бы использовать вполне законно,а на корпус щитков прикручены нулевые. Значит только PEN. Что мешает от ГРЩ использовать трубы в качестве РЕ, а N как рабочий на изолированный от корпуса клеммник? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Что мешает от ГРЩ использовать трубы в качестве РЕ, а N как рабочий на изолированный от корпуса клеммник? Да вобщем-то почти ничего, возможно придется "отделить" N в других щитках магистрали. Но при таком сечении железа особого смысла не вижу. Да и по ходу прокладки трубы неоднократно приварены к арматуре здания. Хотите сделать разделение по правильному до TN-C-S? Я то просто по минимуму телодвижений. Uran, я спросил потому как интересно: если эту медную десятку прицепят к PEN-шине ВУ, то ДСУП в ванной комнате можно реализовать без тягомотины с протягиванием отдельного РЕ проводника от этажного щита? Прикрутить к десятке шинку и к ней все уравнивающие проводки. Или не так? Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2008, 21:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Uran, я спросил потому как интересно: если эту медную десятку прицепят к PEN-шине ВУ, то ДСУП в ванной комнате можно реализовать без тягомотины с протягиванием отдельного РЕ проводника от этажного щита? Прикрутить к десятке шинку и к ней все уравнивающие проводки. Или не так? Подвал закрытый, ничего не увидишь, что там творится, может эта десятка обрезана и болтается там. А может обрезана на каком -то этаже, чтоб не портила интерьер туалета, поэтому этот вариант по моему не очень удачен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
"чтоб не портила интерьер туалета" или дергалка оборвалась, а веревочки в доме не нашлось. Бывает..
Я где-то уже говорил, что при протягивании защитного РЕ проводника от этажного к примеру щита сечением по фазному проводнику в одну квартиру и при отгорании совмещеного PEN-проводника на стояке или в ГРЩ в результате неравномерности нагрузки через такой РЕ-проводник может протекать ток, на уравненые в ванной трубы, превышающий разумный. От этого м.б. неприятности. СУП только от толстого стояка в пределах ванной комнаты (без подключения РЕ от ЭЩ), а лучше в пределах всей квартиры не так плоха. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |