Непонятка в схеме подключения реле напряжения , Фото из инструкции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Непонятка в схеме подключения реле напряжения , Фото из инструкции |
8.2.2026, 17:51
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2026 Пользователь №: 64539 |
Уважаемые профессионалы, извиняюсь за может быть глупый вопрос но..
Собираюсь подключить РН напряжения Welrok, по подключению все понятно, кроме одной детали - почему на схеме из инструкции ноль для питания РН и ноль на УЗО подводится от отдельной шины? Почему нельзя оставить все как до установки РН - ноль от вводного напрямую на вход УЗО, а ноль для РН от общей шины?
Сообщение отредактировал Vagovod - 8.2.2026, 18:06 |
|
|
|
|
8.2.2026, 19:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3984 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
8.2.2026, 19:16
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Эта отдельная шина используется только с одной целью: не подключать два проводника в один зажим.
|
|
|
8.2.2026, 19:20
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1081 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Думаю, предлагаемая схема выполнена для исключения подключения 2шт. N проводов от вх. автомата на один из зажимов РН или УЗО, т.к. токи достаточно большие и возможно при некачественном монтаже подгорание этих зажимов.
Или промежуточная N шина сделана для обеспечения питания нагрузок помимо УЗО. Теоретически, если бы РН имело вых N, можно было бы протянуть N проводник: N вх автомат 40А - N вых автомат 40А - N вх РН -N вых РН -N вх УЗО - N вых УЗО - N вых шина нагрузки... |
|
|
|
|
8.2.2026, 20:07
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2026 Пользователь №: 64539 |
Думаю, предлагаемая схема выполнена для исключения подключения 2шт. N проводов от вх. автомата на один из зажимов РН или УЗО, т.к. токи достаточно большие и возможно при некачественном монтаже подгорание этих зажимов. А зачем 2шт N проводов подключать на одну клемму реле? Это реле без транзита нуля, разрывает только фазу. N подключается к нему только для обеспечения питанием электросхемы реле и может быть выполнено проводом, сечением от 0,5 (инструкция). Почему бы этот провод просто не подключить к общей единственной N шине? Сообщение отредактировал Vagovod - 8.2.2026, 20:16 |
|
|
8.2.2026, 20:23
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
А это она и есть. Общая нулевая шина. На схеме она просто пропускает транзитом ноль. На приведенной схеме можно было бы обойтись и без нее, если бы не тот самый ноль 0,5 мм², который надо где-то подключить к магистральному нолю 2,5 мм².
|
|
|
8.2.2026, 20:38
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2026 Пользователь №: 64539 |
А это она и есть. Общая нулевая шина. На схеме она просто пропускает транзитом ноль. На приведенной схеме можно было бы обойтись и без нее, если бы не тот самый ноль 0,5 мм², который надо где-то подключить к магистральному нолю 2,5 мм². Мне кажется это две разные шины. Посмотрите, к одной N приходит от ввода, а ко второй от УЗО. |
|
|
|
|
8.2.2026, 20:46
Сообщение
#8
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Та, левая, к которой подключен N от ввода (и от нее же взят ноль на реле) и есть общая. Ее я и имел в виду.
|
|
|
8.2.2026, 21:08
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2026 Пользователь №: 64539 |
|
|
|
8.2.2026, 21:26
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3446 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Схема правильная. Левая шинка общая N для щита. Правая шинка N для нейтралей нагрузок после УЗО. Буде ещё УЗО, появится ещё одна шинка N. Естественно, если к УЗО подключается одна-две нагрузки, ставить шинку ни к чему.
-------------------- |
|
|
|
|
9.2.2026, 10:27
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2026 Пользователь №: 64539 |
Схема правильная. Левая шинка общая N для щита. Правая шинка N для нейтралей нагрузок после УЗО. Буде ещё УЗО, появится ещё одна шинка N. Естественно, если к УЗО подключается одна-две нагрузки, ставить шинку ни к чему. Ни в коем случае не ставил под сомнение схему производителя РН ) Теоретически хотелось узнать зачем так сделано. Я так понимаю чтобы ограничить нагрузку на УЗО? У меня к УЗО подключены все розетки в квартире, поэтому буду делать как на схеме. Левая шина будет короткая на 3-4 провода (ввод, к УЗО на вход и на РН), правая выход с УЗО + все потребители. Спасибо! Сообщение отредактировал Vagovod - 9.2.2026, 10:30 |
|
|
9.2.2026, 12:55
Сообщение
#12
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3446 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если к узо необходимо подключить много (больше 2) кабелей, можно воспользоваться вместо правой шинки N клеммным распределительным блоком, сразу и N и L:
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 9.2.2026, 12:56 -------------------- |
|
|
||
9.2.2026, 14:47
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2026 Пользователь №: 64539 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|