Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V  « < 2 3 4  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вопрос профессионального чайника

gomed12
сообщение 31.1.2026, 13:28
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7996
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(thrashed @ 29.12.2025, 23:38) *
3 фазы завели в трёхполюсный автомат, причём на 32А, и рядом поставили однополюсный автомат такого же номинала, куда завели рабочий ноль.

Эта ситуация является опасной при отключении или ухудшении контакта рабочего нуля.
В щите подрядчиков на нулевой шине все присоединенные однофазные потребители образуют звезду нагрузок.
При обрыве раб. нуля и использовании однофазного оборудования токи обратной последовательности текут не по нулевому проводу, а используют соседнюю фазу.
Опасность здесь в появлении высокого напряжения до 380 В при работающем оборудовании на наименее нагруженной фазе, т.е. с наибольшим сопротивлением нагрузки, а на сравнительно нагруженной фазе напряжение упадет до 50 В.
Эта ситуация приведет в одном случае выходу оборудования из строя, в другом просто не будет работать.
При выходе оборудования из строя могут возникнуть пожары.
Поэтому, ваша задача, на которого работодателем возложена ответственность за надлежащее эксплуатацию оборудования здания, немедленное отключение подрядчиков, извещение арендатора о причинах и доведение своего руководителя о причине принятого решения.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
thrashed
сообщение 1.2.2026, 19:46
Сообщение #62


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.11.2024
Пользователь №: 62689



gomed12, да, именно опасность выхода оборудования из строя и пожара при отключении рабочего ноля, это я понимаю. А вот сработало бы в этой ситуации УЗО - вопрос. Однофазное - сработало бы. А трёхфазное - не знаю...
Но за прошедшее время я заставил-таки этих специалистов подключить ноль через клемму на дин-рейке, а не через автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.2.2026, 11:51
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7996
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Ни одно УЗО не поймает обрыв нуля.
Для этого необходим УЗИП.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.2.2026, 12:39
Сообщение #64





Гости






Цитата(gomed12 @ 2.2.2026, 11:51) *
Ни одно УЗО не поймает обрыв нуля.
Для этого необходим УЗИП.

А что, РКН для этого не подойдёт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.2.2026, 12:41
Сообщение #65





Гости






Цитата(gomed12 @ 2.2.2026, 11:51) *
Ни одно УЗО не поймает обрыв нуля.
...

Даже электромеханическое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.2.2026, 12:52
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7996
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость сочувствующий @ 2.2.2026, 12:39) *
А что, РКН для этого не подойдёт?

Подойдет, скорее всего так и надо делать, УЗИП может не шелохнуться.
Цитата
Даже электромеханическое?

Утечка отсутствует, от чего ему срабатывать?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.2.2026, 13:15
Сообщение #67





Гости






Цитата(gomed12 @ 2.2.2026, 12:52) *
...
Утечка отсутствует, от чего ему срабатывать?

Да вот, Алиса отвечает: "Да, электромеханическое устройство защитного отключения (УЗО) продолжает работу при обрыве нуля. systeme.ru
Это связано с принципом работы: срабатывание электромеханического УЗО происходит за счёт энергии дифференциального тока, и устройство не требует питания для своей работы."

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.2.2026, 15:45
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7996
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Алиса может и права в смысле после обрыва нуля продолжит выполнять функции защиты от утечек.
Вы же другое спросили.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы