Вопрос профессионального чайника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос профессионального чайника |
31.1.2026, 13:28
Сообщение
#61
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7996 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
3 фазы завели в трёхполюсный автомат, причём на 32А, и рядом поставили однополюсный автомат такого же номинала, куда завели рабочий ноль. Эта ситуация является опасной при отключении или ухудшении контакта рабочего нуля. В щите подрядчиков на нулевой шине все присоединенные однофазные потребители образуют звезду нагрузок. При обрыве раб. нуля и использовании однофазного оборудования токи обратной последовательности текут не по нулевому проводу, а используют соседнюю фазу. Опасность здесь в появлении высокого напряжения до 380 В при работающем оборудовании на наименее нагруженной фазе, т.е. с наибольшим сопротивлением нагрузки, а на сравнительно нагруженной фазе напряжение упадет до 50 В. Эта ситуация приведет в одном случае выходу оборудования из строя, в другом просто не будет работать. При выходе оборудования из строя могут возникнуть пожары. Поэтому, ваша задача, на которого работодателем возложена ответственность за надлежащее эксплуатацию оборудования здания, немедленное отключение подрядчиков, извещение арендатора о причинах и доведение своего руководителя о причине принятого решения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
1.2.2026, 19:46
Сообщение
#62
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.11.2024 Пользователь №: 62689 |
gomed12, да, именно опасность выхода оборудования из строя и пожара при отключении рабочего ноля, это я понимаю. А вот сработало бы в этой ситуации УЗО - вопрос. Однофазное - сработало бы. А трёхфазное - не знаю...
Но за прошедшее время я заставил-таки этих специалистов подключить ноль через клемму на дин-рейке, а не через автомат. |
|
|
2.2.2026, 11:51
Сообщение
#63
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7996 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ни одно УЗО не поймает обрыв нуля.
Для этого необходим УЗИП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
2.2.2026, 12:39
Сообщение
#64
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
2.2.2026, 12:41
Сообщение
#65
|
|
Гости |
|
|
|
2.2.2026, 12:52
Сообщение
#66
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7996 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А что, РКН для этого не подойдёт? Подойдет, скорее всего так и надо делать, УЗИП может не шелохнуться. Цитата Даже электромеханическое? Утечка отсутствует, от чего ему срабатывать? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
2.2.2026, 13:15
Сообщение
#67
|
|
Гости |
... Утечка отсутствует, от чего ему срабатывать? Да вот, Алиса отвечает: "Да, электромеханическое устройство защитного отключения (УЗО) продолжает работу при обрыве нуля. systeme.ru Это связано с принципом работы: срабатывание электромеханического УЗО происходит за счёт энергии дифференциального тока, и устройство не требует питания для своей работы." |
|
|
|
|
2.2.2026, 15:45
Сообщение
#68
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7996 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Алиса может и права в смысле после обрыва нуля продолжит выполнять функции защиты от утечек.
Вы же другое спросили. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:03 |
|
|
|
|