Две фазы в удлинителе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Две фазы в удлинителе |
18.1.2026, 23:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.1.2026 Пользователь №: 64454 |
Здравствуйте! Сразу скажу, пролистал ~50 страниц форума, нашёл пару тем про обрыв нуля, пока не помогло.
Есть розетка, электричества в ней нет. Открыл - один из проводов имеет длину 1(один) см, другой примерно 3 (и оба не подключены). Нарастил клеммником, поставил розетку. Проверил индикаторной отвёрткой - всё ок: один контакт светится, другой - нет. Включаю потребителя - не работает. Включаю удлинитель - индикаторная отвёртка светится на обе стороны. Почесал затылок, покурил, поменял розетку. Проверяю розетку индикаторной отвёрткой - фаза и ноль. Включаю удлинитель - две фазы. Всё остальные выключатели и розетки работают норм. Только эта розетка, просто понять не могу, что с ней не так. Я так понимаю, что если бы был обрыв нуля, то две фазы я бы увидел уже в розетке и ещё что-то не работало бы. Если я тупой и чего-то не понимаю, то потыкайте в это носом Сообщение отредактировал jras1 - 18.1.2026, 23:09 |
|
|
|
|
18.1.2026, 23:11
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Линия к розетке потеряла свой нолик. При подключении потребителя фаза "проникает" в нулевой проводник, и значит этот проводник оборван (где-то).
Возможные действия. 1.После осмотра коробки с розеткой вскрыть соединительные коробки и отыскать оборванный (в том числе с заломанной жилкой) проводник. Починить. 2. Вспомнить и отыскать все забитые недавно (да и давно) в стены гвозди, дюбеля и прочее. Возможно перебит провод. Чинить. Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2026, 23:21 |
|
|
18.1.2026, 23:14
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.1.2026 Пользователь №: 64454 |
Линия к розетке потеряла свой нолик. При подключении потребителя фаза "проникает" в нулевой проводник, и раз короткого замыкания не наблюдаете, значит этот проводник оборван (где-то). проблема в том, что потребитель в моём случае - это удлинитель. там два параллельных провода, они не замыкаются, что б фазу передать. до его включёния в розетке всё ок, и сам удлинитель рабочий Сообщение отредактировал jras1 - 18.1.2026, 23:42 |
|
|
18.1.2026, 23:26
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
19.1.2026, 0:13
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3411 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
это удлинитель... до его включёния в розетке всё ок, и сам удлинитель рабочий А что-нибудь, кроме удлинителя в розетку можно вставить? Если всё-таки в розетке не только удлинитель, и а прочие потребители не работают, подтвержу опасения Олега, и дополню, что если ёмкости удлинителя хватает, чтоб подсветить нулевую жилу, обрыв где-то рядом с розеткой, ну по крайней мере в 1/3 - 1/4 длины удлинителя. -------------------- |
|
|
19.1.2026, 0:40
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 773 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
проблема в том, что потребитель в моём случае - это удлинитель. там два параллельных провода, они не замыкаются, что б фазу передать. до его включёния в розетке всё ок, и сам удлинитель рабочий Точно только провода, без фильтров-защит-индикаторов? В принципе, если длинные - то их ёмкость сможет передать ток для включения неонки. А у Вас вообще что за индикатор? Свитлодиодные могут и от нуля гореть. |
|
|
19.1.2026, 1:31
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.1.2026 Пользователь №: 64454 |
так, ну с первого раза через сетевой фильтр потребитель (комп) не запустился, я потом уже подумал и просто удлинитель воткнул. длина его метра полтора. отвёртка не светодиодная, батареек нет.
в любом случае, сейчас сантиметровый фазовый шпынёк отвалился, когда, думая о всяком, попытался термоусадку на него насадить. а то думал, что он может металлического стакана касаться |
|
|
|
|
19.1.2026, 2:23
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18471 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
19.1.2026, 8:19
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 773 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Да, пока что ответы от ТС проясняют только почти полное незнакомство с вопросом.
Далее на свой страх и риск: К проводам из стены подключаем лампу накаливания - она не загорится, то есть тока в них нет. Ищем под потолком (дом же старый?) крышку распред. коробки, вскрываем - скорее всего там половина проводов в труху, а соединено всё скруткой, делаем хорошо. Сообщение отредактировал zoog - 19.1.2026, 8:20 |
|
|
20.1.2026, 6:50
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1057 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
А просто в розетку настольную лампу с лампочкой накаливания? не, не пробовали?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
|
|
28.1.2026, 21:53
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.1.2026 Пользователь №: 64454 |
|
|
|
Вчера, 21:38
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.11.2024 Пользователь №: 62689 |
jras1, для исследования наличия/отсутствия напряжения в розетке лучше всего использовать не индикаторную отвёртку, которая может показать на нулевом контакте наводку, а вольтметр, причём стрелочный, потому, что цифровые вольтметры тоже наводки могут показывать. Но даже цифровой - лучше, чем отвёртка. Я вовсе не хочу сказать, что индикаторная отвёртка инструмент бесполезный. Очень даже полезный. Но в сочетании с вольтметром.
Например, если мне нужно работать на токоведущих частях, после отключения напряжения я использую индикатор только для контроля правильности переключений, а отсутствие напряжения там, куда нужно прикасаться руками, проверяю только вольтметром. Даже двухполюсные индикаторы не люблю. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|