Распределительный щитов в квартире

loneliness
сообщение 16.1.2026, 8:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.1.2026
Пользователь №: 64383



Добрый день!

Решил соорудить распределительный щиток в квартире дома 1973 года постройки. Проводка в плачевном состоянии, где-то пробили, где-то что-то оборвалось и так далее.
В познаниях электрики не особо силён, немного разобраться помогают лишь видео на видеохостингах.

Вопрос в следующем: что в приведённой ниже связке является неверным и как сделать так, чтобы ничего не попортить?

В подъезде стоит общедомовой щиток, там стоит счётчик и на квартиру идут два автоматических выключателя С16 (на свет) и С20 (на розетки).
Решил собрать ЩРП непосредственно к квартире для удобства, ибо решать проблему с пробитой старой алюминиевой проводкой думаю не из лёгких.

ЩРП выглядит следующим образом:
Вводной автоматом на 63А 2 полюсный (1 шт.) → Реле контроля напряжения и тока на 63А (1 шт.) → УЗО на 63А (3 шт.) → АВ на 32А (1 шт.), АВ на 16А (на данный момент около 5 шт.), АВ на 10А (5 шт.)
Для сборки внутри ЩРП будет использоваться провод электрический ПуГВнг(А)-LS 1x6 мм². Провода будут обжиматься с помощью кримпера.

Меня больше настораживает момент с тем, что в подъездном щитке стоят АВ номиналом меньше вводного выключателя, который я планирую поставить в квартирном ЩРП.
Необходимо заменить (вызвав УК) АВ в подъездном щитке с заменой проводки с бОльшим сечением?
Что будет, если оставить всё как есть и подключить или вызвав мастера из УК, он покрутит пальцем у виска посмотрев на то, какой ЩРП я планирую собрать в квартире?

Просьба не закидывать камнями, так как непрофессионал в этой сфере. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 16.1.2026, 8:43
Сообщение #2





Гости






Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 8:38) *
Добрый день!


ЩРП выглядит следующим образом:
Вводной автоматом на 63А 2 полюсный (1 шт.) → Реле контроля напряжения и тока на 63А (1 шт.) → УЗО на 63А (3 шт.) → АВ на 32А (1 шт.), АВ на 16А (на данный момент около 5 шт.), АВ на 10А (5 шт.)
Для сборки внутри ЩРП будет использоваться провод электрический ПуГВнг(А)-LS 1x6 мм². Провода будут обжиматься с помощью кримпера.

он покрутит пальцем у виска посмотрев на то, какой ЩРП я планирую собрать в квартире?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
loneliness
сообщение 16.1.2026, 8:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.1.2026
Пользователь №: 64383



По какой причине? Слишком избыточная мощность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 16.1.2026, 10:34
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 102
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 8:38) *
стоит счётчик и на квартиру идут два автоматических выключателя С16 (на свет) и С20 (на розетки).
Счетчик на сколько ампер? УК позволит его заменить? И позволит ли затем УК заменить автоматические выключатели на Вашу квартиру и перепроложить проводку от этих выключателей в местах общего пользования?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
loneliness
сообщение 16.1.2026, 10:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.1.2026
Пользователь №: 64383



Цитата(traveller @ 16.1.2026, 10:34) *
Счетчик на сколько ампер? УК позволит его заменить? И позволит ли затем УК заменить автоматические выключатели на Вашу квартиру и перепроложить проводку от этих выключателей в местах общего пользования?

Счётчик НАРТИС-100.121RL 230 V 5(60) A 50 Hz, заменять его не планирую, если он подходит под устройство такого щитка.
Насчёт согласуют или нет, мне ещё предстоит узнать.

Цитата(traveller @ 16.1.2026, 10:34) *
Счетчик на сколько ампер? УК позволит его заменить? И позволит ли затем УК заменить автоматические выключатели на Вашу квартиру и перепроложить проводку от этих выключателей в местах общего пользования?

Как я понимаю, вводной выключатель лучше ставить 50А, и там и там (если разрешат), но если стоит ВВ на 50А, а после реле напряжения 63А и УЗО 63А - это тоже считается ошибкой? UPD: нашёл в интернете "Да, это правильно и даже рекомендовано: вводной автомат на 50 А и УЗО на 63 A — это хорошая комбинация, так как номинальный ток УЗО должен быть равен или выше номинального тока защищаемого им автоматического выключателя для правильной работы защиты и предотвращения ложных срабатываний".

Сообщение отредактировал loneliness - 16.1.2026, 11:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 16.1.2026, 11:36
Сообщение #6





Гости






Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 10:57) *
Насчёт согласуют или нет, мне ещё предстоит узнать.

С этого нужно начинать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 16.1.2026, 11:43
Сообщение #7





Гости






Цитата(traveller @ 16.1.2026, 10:34) *
И позволит ли затем УК заменить автоматические выключатели на Вашу квартиру и перепроложить проводку от этих выключателей в местах общего пользования?

сходите и узнаете ?
Cколько у вас комнат ? какие электроприборы установлены в квартире .
В квартире вы тоже планируете менять проводку ?
АВ на 16А (на данный момент около 5 шт.), АВ на 10А (5 шт.) l для чего ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
loneliness
сообщение 16.1.2026, 11:52
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.1.2026
Пользователь №: 64383



Цитата(Гость_незнайка_* @ 16.1.2026, 11:43) *
сходите и узнаете ?
Cколько у вас комнат ? какие электроприборы установлены в квартире .
В квартире вы тоже планируете менять проводку ?
АВ на 16А (на данный момент около 5 шт.), АВ на 10А (5 шт.) l для чего ?

Обязательно, если УК не согласует, значит не согласует и ничего делаться не будет.
В квартире имеются старые электроприборы, но мы ими не пользуемся, так как будут покупаться и ещё докупаться новая техника. Планировал сделать с запасом на будущее. Проводка не в очень хорошем состоянии, поэтому, в планах проложить новую (по возможности без штробления).
2-х комнатная квартира, 44.1 м^2.
16А на розетки в комнаты и для техники, которая будет приобретаться. 10А на свет в каждое помещение (если так можно будет сделать, почему бы и нет).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 16.1.2026, 12:17
Сообщение #9





Гости






в квартире планируется ремонт ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
loneliness
сообщение 16.1.2026, 12:19
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.1.2026
Пользователь №: 64383



Цитата(Гость_незнайка_* @ 16.1.2026, 12:17) *
в квартире планируется ремонт ?

Да.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 16.1.2026, 12:20
Сообщение #11





Гости






Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 11:52) *
в планах проложить новую (по возможности без штробления).

в коробе или за подвесным потолком ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
loneliness
сообщение 16.1.2026, 12:32
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 16.1.2026
Пользователь №: 64383



Цитата(Гость_незнайка_* @ 16.1.2026, 12:20) *
в коробе или за подвесным потолком ?

Думаю, что за натяжным потолком. Провода на розетки пущу по плинтусу, который тоже будет приобретаться и монтироваться. ЩРП не встраиваемый, нужно будешь лишь проштробить небольшой участок, чтобы пустить провода в гофре до потолка. Но это всё пока планы, УК может опустить на землю.

Сообщение отредактировал loneliness - 16.1.2026, 12:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мрЭЛ
сообщение 16.1.2026, 15:40
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Регистрация: 6.2.2025
Пользователь №: 63176



Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 8:38) *
Просьба не закидывать камнями, так как непрофессионал в этой сфере. Спасибо!


а перед счетчиком есть выключатель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 17.1.2026, 11:02
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 762
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



50А - это 10кВт, сама проводка советская в подъезде рассчитана на 2кВт/квартира афаик, при таких аппетитах может прогореть в другом месте. УК - это не авторитет, там сидят мошенники и лентяи (как и везде, впрочем), им проще запретить всё, чем поднять лицо со стула. Поспрашивайте, сколько техники у соседей и насколько падает напряжение летом днём / зимой вечером - это будет реальный ориентир. А так в старых домах на глаз больше 5..7кВт закладывать не стоит. На свет можно С6 поставить, на розетки - С25, РН/УЗО по вкусу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.1.2026, 15:19
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18454
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 17.1.2026, 11:02) *
сама проводка советская в подъезде рассчитана на 2кВт/квартира афаик
Да, афаик..
В 1973 году работали по ПУЭ-4. Минимальный ляминий на квартиру (если общий) 4мм2. Длит.доп.ток 29А. Это не менее 6 кВт
При раздельных вводах (осв. и роз.) мин. ляминь - 2,5мм2, Iдд=21А. Это не менее 4,5 кило.
Не так плохо жилось советским людям !

Цитата(zoog @ 17.1.2026, 11:02) *
.. на розетки - С25
На бытовые розетки 16А ? Откуда дровишки ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 17.1.2026, 16:33
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 762
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 17.1.2026, 15:19) *
Да, афаик..
В 1973 году работали по ПУЭ-4. Минимальный ляминий на квартиру (если общий) 4мм2. Длит.доп.ток 29А. Это не менее 6 кВт
При раздельных вводах (осв. и роз.) мин. ляминь - 2,5мм2, Iдд=21А. Это не менее 4,5 кило.
Не так плохо жилось советским людям !

На бытовые розетки 16А ? Откуда дровишки ?

Ну, во-первых, не более 6кВт) Во-вторых, спасибо за поправку, возможно, спутал с нормой потребления, которая была не более 1..2кВт на хозяйство. Из опыта своего и чужого - в старых домах современный набор техники с потреблением в 5+кВт часто вызывает проблемы, не только просадки до 160В, но и аварии. Разумеется, при обновлённой вн. проводке.

Сообщение отредактировал zoog - 17.1.2026, 16:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.1.2026, 18:22
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18454
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 17.1.2026, 16:33) *
Ну, во-первых, не более 6кВт)
С точки зрения возможности по-пользовать "не менее 6 кВт" тоже удобоваримо.

Цитата(zoog @ 17.1.2026, 11:02) *
на розетки - С25
Повторю: На бытовые розетки 16А ? Откуда дровишки ?

Тут вы забыли пояснить в чем "кокой ужас"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 17.1.2026, 18:36
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3294
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(zoog @ 17.1.2026, 11:02) *
. УК - это не авторитет, там сидят мошенники и лентяи (как и везде, впрочем), им проще запретить всё, чем поднять лицо со стула.

Какие ваши доказательства .
А Так- словесный о-нанизм


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zoog
сообщение 17.1.2026, 19:39
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 762
Регистрация: 21.1.2023
Пользователь №: 60915



Цитата(Олега @ 17.1.2026, 18:22) *
Повторю: На бытовые розетки 16А ? Откуда дровишки ?

На все вместе же, по всей квартире.

Цитата
Тут вы забыли пояснить в чем "кокой ужас"

Форум не присылает уведомления, если специально не попросить( Ответил.


Цитата(moshkarow @ 17.1.2026, 18:36) *
Какие ваши доказательства .
А Так- словесный о-нанизм

О, мосьё живёт в СС, где у детей самые лучшие игрушки? А у нас при возможности сколь-либо грамотному электрику получить 1000+ в месяц на зарплату в 300 баксов устраиваются только истинные энтузиасты. А про управляющих-чиновников-вахтёров местных я даже говорить не буду, потому что нельзя клеветать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.1.2026, 22:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18454
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(zoog @ 17.1.2026, 19:39) *
На все вместе же, по всей квартире.
Шлейфом по всей? И каким проводом ?
Ну так как автомат Iн=25А защитит розетку Iн=16А от перегруза?
Вернуться в начало страницы