Наружное заземление под кабельными ж/б лотками

SlavikProekt
сообщение 20.11.2025, 11:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2025
Пользователь №: 63308



Добрый день, форумчане.
Интересует вопрос о необходимости прокладки полосы заземления под кабельными ж/б лотками для силовых и контрольных кабелей. Возможно есть какие-то нормативы связанные с ЭМС, так как таких нормативов по заземлению не встречал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksej333
сообщение 20.11.2025, 11:59
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



в теории ЖБ конструкция имеет проводимость, т.к. в ПУЭ предлагают ЖБ конструкции здания использовать в качестве заземляющего устройства в !первую очередь!.
а значит, если у Вас идёт кабельная трасса состоящая из проводящих элементов, то отдельные секции должны иметь электрический контакт между собой - система уравнивания потенциалов. Полосу не обязательно снаружи, можно внутри лотков пустить и пристрелять монтажным пистолетом, ну или если есть металлические элементы лотков то привариться к ним.
Я так не делал, но в теории вполне себе разумное требование.


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.11.2025, 19:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7916
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Ознакомьтесь
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1763653...%3D0%26nosw%3D1


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.11.2025, 23:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18466
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(SlavikProekt @ 20.11.2025, 11:05) *
Интересует вопрос о необходимости прокладки полосы заземления под кабельными ж/б лотками для силовых и контрольных кабелей. Возможно есть какие-то нормативы связанные с ЭМС, так как таких нормативов по заземлению не встречал.
Посмотрел в имеющихся, нашел:
1. Указания по проектированию кабельного хозяйства на подстанциях 35-500 кВ альб. II , Лист ЭЛ-II-5
(придется нашлёпать, не вставить рис.) "5. Для заземления кабельных конструкций используется стальная полоса, привариваемая к верхнему ряду закладных деталей.
Крепление стоек кабельных конструкций в канале осуществляется их приваркой сверху к полосе заземления, и снизу - к закладным деталям"

2. альбом А10-93 до 1000В лист А10-93-18, заземл. конструкций в каналах. в принципе так же как и выше.

Я укладывал кабели 0,4 кВ в небольшие бетонные лотки без мет.кабельн.конструкций внутри, без всяких связок полосой или прутком.

Сообщение отредактировал Олега - 21.11.2025, 0:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.12.2025, 14:05
Сообщение #5





Гости






Цитата(SlavikProekt @ 20.11.2025, 11:05) *
...
Интересует вопрос о необходимости прокладки полосы заземления под кабельными ж/б лотками для силовых и контрольных кабелей.
...

А как контролировать состояние этой полосы с откапыванием грунта (раз в 12 лет)? По-моему она там и на хрен не нужна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.12.2025, 22:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7916
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Эта полосы уравнивания потенциалов для кабелей до 1000 В и заземления выше 1000 В для сырых проводящих лотков скорее всего должны быть покрыты гидроизоляцией, соответствующей условиям эксплуатации вместе с лотками.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.12.2025, 18:34
Сообщение #7





Гости






Цитата(SlavikProekt @ 20.11.2025, 11:05) *
...
Интересует вопрос о необходимости прокладки полосы заземления под кабельными ж/б лотками для силовых и контрольных кабелей. Возможно есть какие-то нормативы связанные с ЭМС, так как таких нормативов по заземлению не встречал.

Откуда вопрос-то возник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allek86
сообщение 2.1.2026, 1:20
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.4.2018
Пользователь №: 53967



Приветствую!
Кто сталкивался с наружным заземлением под кабельными железобетонными лотками — какие схемы лучше использовать, и на что обратить внимание, чтобы обеспечить надежную защиту и соблюсти ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.1.2026, 1:57
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18466
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Allek86 @ 2.1.2026, 1:20) *
Кто сталкивался с наружным заземлением под кабельными железобетонными лотками
Вы лично где столкнулись ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 3.1.2026, 14:29
Сообщение #10





Гости






Цитата(Allek86 @ 2.1.2026, 1:20) *
— какие схемы лучше использовать, и на что обратить внимание

Должен быть проект или другой документ, который регламентирует эти вопросы. От него и надо плясать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения