Вопрос по электросети производственного здания. , Прокладка кабеля и система заземления.

gomed12
сообщение 28.12.2025, 22:18
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7890
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Еще бы непременно добавил:
2.3.39. ... Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Вчера, 1:32
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18399
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вряд ли случай автора для гл.2.3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Вчера, 9:27
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7890
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Гл. 2.3. ПУЭ касается всех КЛ до и выше 1000 В.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Вчера, 11:33
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18399
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Согласен, 2.1 - до 16мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Вчера, 12:01
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7890
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Все равно, требования по соблюдению требований до инженерных коммуникаций остаются.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Вчера, 16:45
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18399
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А не ужесточаются в 2 раза (при сравнении с 2.1.56)?
"2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
- 3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м,..
При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева."

Хотя какая-то нестыковочка с 2.3.39 .. который требует для кабеля защиты до 2м и без наличия трубопровода..

Сообщение отредактировал Олега - Вчера, 17:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение Вчера, 18:18
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7890
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 29.12.2025, 16:45) *
Хотя какая-то нестыковочка с 2.3.39 .. который требует для кабеля защиты до 2м и без наличия трубопровода..

По-моему, все нормально. 2 и более метра -это для незащищенных, но при этом, если по трассе прокладки встречаются другие инженерные коммуникации, то применяются названные требования по расстояниям для мех. защиты, т.к. в этих местах могут иногда копошиться сантехники, вентиляционщики и т.д. своим электрифицированным и кувалдообразным инструментом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение Сегодня, 1:25
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18399
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 29.12.2025, 18:18) *
2 и более метра -это для незащищенных

а) 2 и более метра - это для небронированных нормуль. Но для них же на высоте менее 2м (от пола) уже требуется защита (коробами, угловой сталью, трубами и т. п.). И это даже без трубопроводов !

б) Как объясняется (в п.2.3.134) требование той же защиты кабеля (металлическими трубами, кожухами и т.п.) только при расстоянии менее 0,5 м от трубопровода, а не до 2-х метров от пола ?
Вернуться в начало страницы