Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Не могу разобраться с плавкими вставками рубильника

Александр Свирид...
сообщение 29.12.2025, 10:54
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2025
Из: Москва
Пользователь №: 64284



Цитата(traveller @ 29.12.2025, 9:57) *
с сечением отходящего кабеля

ВВГнг 4х70, 160 метров
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.12.2025, 11:48
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(traveller @ 29.12.2025, 9:57) *
Категорически не соглашусь. На арматуре указаны диапазоны.

Мне нравится категоричность. На шильде для данного аппарата указан предохранитель 160 А, иначе никак.
Пользователь точно должен знать не диапазон при замене, а конкретный тип и данные предохранителя.
Да и номиналы авт. выключателей для отходящих линий указывает на то же.
Для конкретизации, без отсутствия паспорта на ДГУ, хотя бы необходимо знать мощность ДГУ и назначение отходящих линий.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Свирид...
сообщение 29.12.2025, 12:17
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2025
Из: Москва
Пользователь №: 64284



Цитата(gomed12 @ 29.12.2025, 11:48) *
Мне нравится категоричность. На шильде для данного аппарата указан предохранитель 160 А, иначе никак.

Ну, теоретически я могу туда поставить любой до 160, если он типоразмера A2, А3, A4. Но, с другой стороны (пришлось использовать VPN, чтобы попасть на сайт Шнайдера), рубильники серии INF были на 32, 40, 63, 100, 125, 160, 200, 250, 400, 630, 800. Т.е. можно было подобрать точно под нужный ток.

Сообщение отредактировал Александр Свиридов - 29.12.2025, 12:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.12.2025, 12:26
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Зачем устанавливать 160 А рубильник, а в него впихивать предохранитель на 125 А?
Дешевле будет и рубильник и предохранитель брать на 125 А.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 29.12.2025, 13:29
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Цитата(gomed12 @ 29.12.2025, 11:48) *
Мне нравится категоричность.
Мне тоже. Уж извините.
По большому счету мне все равно.
Я бы заменил на то, что я указал в посте выше. Случись что - убегаешься, пока вставки найдешь... А этих в любом электрохозяйстве вагон и маленькая тележка.


Цитата(Александр Свиридов @ 29.12.2025, 10:54) *
ВВГнг 4х70
Тогда, конечно, 160 ампер. icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Свирид...
сообщение 29.12.2025, 13:36
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2025
Из: Москва
Пользователь №: 64284



Цитата(gomed12 @ 29.12.2025, 12:26) *
Дешевле будет

Тут главное наверное в том, что, при дальнейшей эксплуатации, это будет не очень хорошо. Хорошо, когда номинал прописан на корпусе, и это будет как "защита от дурака".
Прикрепленное изображение



Цитата(traveller @ 29.12.2025, 13:29) *
Случись что - убегаешься, пока вставки найдешь...

Оно 15 лет не работало, и работать никогда не будет (я уверен). Вспомнили из-за угроз Украины устроить блэкаут в Москве.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 29.12.2025, 13:41
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Цитата(Александр Свиридов @ 29.12.2025, 13:36) *
Оно 15 лет не работало, и работать никогда не будет (я уверен).
Тогда калиброванная проволока диаметром 1,6 мм. Дешево и сердито. И не упрет никто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Свирид...
сообщение 29.12.2025, 13:49
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 24.12.2025
Из: Москва
Пользователь №: 64284



Цитата(traveller @ 29.12.2025, 13:41) *
Тогда калиброванная проволока диаметром 1,6 мм. Дешево и сердито. И не упрет никто.

Увидят недоброжелатели, потом не оправдаешься icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 29.12.2025, 14:05
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



В качестве временной меры и в связи с недостатком средств.
Лучше, конечно, установить вставки. Даже и не спорю.
Но если вдруг блэкаут, то приготовьте калиброванную проволоку 1,6 мм.
И чтобы она не понадобилась...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.12.2025, 18:27
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7892
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Установите ВА-88-35, он нормально встанет.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы