Не могу разобраться с плавкими вставками рубильника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Не могу разобраться с плавкими вставками рубильника |
29.12.2025, 10:54
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.12.2025 Из: Москва Пользователь №: 64284 |
|
|
|
|
|
29.12.2025, 11:48
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Категорически не соглашусь. На арматуре указаны диапазоны. Мне нравится категоричность. На шильде для данного аппарата указан предохранитель 160 А, иначе никак. Пользователь точно должен знать не диапазон при замене, а конкретный тип и данные предохранителя. Да и номиналы авт. выключателей для отходящих линий указывает на то же. Для конкретизации, без отсутствия паспорта на ДГУ, хотя бы необходимо знать мощность ДГУ и назначение отходящих линий. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.12.2025, 12:17
Сообщение
#23
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.12.2025 Из: Москва Пользователь №: 64284 |
Мне нравится категоричность. На шильде для данного аппарата указан предохранитель 160 А, иначе никак. Ну, теоретически я могу туда поставить любой до 160, если он типоразмера A2, А3, A4. Но, с другой стороны (пришлось использовать VPN, чтобы попасть на сайт Шнайдера), рубильники серии INF были на 32, 40, 63, 100, 125, 160, 200, 250, 400, 630, 800. Т.е. можно было подобрать точно под нужный ток. Сообщение отредактировал Александр Свиридов - 29.12.2025, 12:33 |
|
|
29.12.2025, 12:26
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Зачем устанавливать 160 А рубильник, а в него впихивать предохранитель на 125 А?
Дешевле будет и рубильник и предохранитель брать на 125 А. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
29.12.2025, 13:29
Сообщение
#25
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Мне нравится категоричность. Мне тоже. Уж извините.По большому счету мне все равно. Я бы заменил на то, что я указал в посте выше. Случись что - убегаешься, пока вставки найдешь... А этих в любом электрохозяйстве вагон и маленькая тележка. ВВГнг 4х70 Тогда, конечно, 160 ампер. |
|
|
29.12.2025, 13:36
Сообщение
#26
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.12.2025 Из: Москва Пользователь №: 64284 |
Дешевле будет Тут главное наверное в том, что, при дальнейшей эксплуатации, это будет не очень хорошо. Хорошо, когда номинал прописан на корпусе, и это будет как "защита от дурака". Случись что - убегаешься, пока вставки найдешь... Оно 15 лет не работало, и работать никогда не будет (я уверен). Вспомнили из-за угроз Украины устроить блэкаут в Москве. |
|
|
||
29.12.2025, 13:41
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
|
|
|
|
|
29.12.2025, 13:49
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.12.2025 Из: Москва Пользователь №: 64284 |
|
|
|
29.12.2025, 14:05
Сообщение
#29
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
В качестве временной меры и в связи с недостатком средств.
Лучше, конечно, установить вставки. Даже и не спорю. Но если вдруг блэкаут, то приготовьте калиброванную проволоку 1,6 мм. И чтобы она не понадобилась... |
|
|
29.12.2025, 18:27
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Установите ВА-88-35, он нормально встанет.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|