Вопрос по электросети производственного здания. , Прокладка кабеля и система заземления.

Митяй_
сообщение 25.12.2025, 10:17
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 314
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Здравствуйте! Прокладываем кабель до нового электрощита, кабель ВВГнг-LS 4х50, ведем его вдоль стены в проволочном лотке. При обходе несущих колонн получились петли (радиус гиба не позволяет более аккуратно проложить).
Вопрос, нужно ли по правилам как то защищать кабель в местах обхода кабеля вокруг колонны или достаточно просто уложить его на крюки?
Прикрепленное изображение


Вопрос второй, какая система заземления должна быть в реконструируемом производственном здании? Изначально там была глухозаземленная нейтраль, четырехпроводка (TN-C), контур заземления отсутствует. Необходимо ли при реконструкции переходить на пятипроводку (TN-C-S) и делать контур заземления?
Здание отдельно стоящее со своим ВРУ (вводной шкаф).


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.12.2025, 10:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так он и в лотке не защищён
по системе, контур делать, что за потребители?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 25.12.2025, 10:59
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 314
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(с2н5он @ 25.12.2025, 10:51) *
так он и в лотке не защищён
по системе, контур делать, что за потребители?


Ну так то да, лоток не считается защитой.

Потребители - металлообрабатывающие станки, ручное переносное электрооборудование, освещение, кранбалка.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.12.2025, 11:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смотрите чего дешевле или 5-и проводка или железо от ГЗШ до корпусов


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.12.2025, 12:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7890
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На высоте более 2.5 м можете проложить кабель простым креплением к стене.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 25.12.2025, 13:23
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 314
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(gomed12 @ 25.12.2025, 12:21) *
На высоте более 2.5 м можете проложить кабель простым креплением к стене.


Да уже кабель прокинули, поторопились...

Цитата(с2н5он @ 25.12.2025, 11:16) *
смотрите чего дешевле или 5-и проводка или железо от ГЗШ до корпусов


Сейчас будет дешевле железо от ГЗШ


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.12.2025, 15:24
Сообщение #7





Гости






Цитата(Митяй_ @ 25.12.2025, 10:17) *
...
Здание отдельно стоящее со своим ВРУ (вводной шкаф).

С электросетями согласовали? Техусловия получили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.12.2025, 15:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7890
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Митяй_ @ 25.12.2025, 10:59) *
Потребители - металлообрабатывающие станки, ручное переносное электрооборудование, освещение, кранбалка.

Питание оставляйте 4-х проводку, выполните разделение PEN на вводе, поищите естественные заземлители среди заглубленных в землю металлоконструкций цеха, замерьте сопротивление растеканию тока, 30 Ом достаточно.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.12.2025, 16:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость сочувствующий @ 25.12.2025, 15:24) *
С электросетями согласовали? Техусловия получили?

если мощность не увеличивается свыше разрешённой, не нужно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.12.2025, 5:50
Сообщение #10





Гости






Цитата(с2н5он @ 25.12.2025, 16:51) *
если мощность не увеличивается свыше разрешённой, не нужно

Я понял что новый потребитель: "Прокладываем кабель до нового электрощита," ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 26.12.2025, 9:49
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 314
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2025, 5:50) *
Я понял что новый потребитель: "Прокладываем кабель до нового электрощита," ...


Нет не новый, электропроводка внутри цеха.

Цитата(gomed12 @ 25.12.2025, 15:44) *
Питание оставляйте 4-х проводку, выполните разделение PEN на вводе, поищите естественные заземлители среди заглубленных в землю металлоконструкций цеха, замерьте сопротивление растеканию тока, 30 Ом достаточно.


Нашли естественный заземлитель, свайный фундамент бывшего подъемника с металлическими закладными. Сейчас закажем замер сопротивления растеканию.
Если все нормально будем прокладывать полосу по стене и на ВРУ соединим с нулем.

А 30 Ом не много? Вроде должно быть 4 Ома повторное на вводе в здание.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.12.2025, 10:04
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7890
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Смотрите 1.7.101 - 4 Ома на подстанции с учетом повторных ЗУ, в принципе у повторных м/б любое.
Меня больше смущает как современная молодежь - руководители прокладывают стационарные кабели как времянку, посмотрел фото - жуть.
Неужели всюду так?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 26.12.2025, 10:14
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 314
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(gomed12 @ 26.12.2025, 10:04) *
Смотрите 1.7.101 - 4 Ома на подстанции с учетом повторных ЗУ, в принципе у повторных м/б любое.
Меня больше смущает как современная молодежь - руководители прокладывают стационарные кабели как времянку, посмотрел фото - жуть.
Неужели всюду так?


Согласен, жуть! Я в начале ремонта весь изнылся, что давайте по стене сверху проложим горизонтальный лоток на кронштейнах но был послан... Теперь вот такая порнография + экономия...
Может быть не всюду но много где.

Спасибо 1.7.101 сейчас перечитаю.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.12.2025, 11:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7890
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Митяй_ @ 26.12.2025, 9:49) *
Если все нормально будем прокладывать полосу по стене и на ВРУ соединим с нулем.

Полосу проложите по всему периметру цеха для выполнения СУП существующего производственного оборудования и использования в будущем.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 26.12.2025, 13:01
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 314
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(gomed12 @ 26.12.2025, 11:55) *
Полосу проложите по всему периметру цеха для выполнения СУП существующего производственного оборудования и использования в будущем.


Полосу проложим полностью по всему периметру, закольцуем, а от нее уже заземлим шкафы и оборудование.

Еще вопрос, допускается ли прокладывать полосу заземления на высоте 15 см от пола? Просто на стенах много чего понавешано и на высоте 400-600 проблематично будет ее прокладывать?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.12.2025, 13:13
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну если только запинаться будут, производственные и душевные травмы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.12.2025, 13:18
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7890
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Полосу рекомендуют прокладывать на высоте не более 0,5 м. По мне, главное для полосы уравнивания потенциалов непрерывность и проводимость, удобство использования, возможность визуального контроля. А расстояние от пола вторично.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 26.12.2025, 13:26
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 314
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(gomed12 @ 26.12.2025, 13:18) *
Полосу рекомендуют прокладывать на высоте не более 0,5 м. По мне, главное для полосы уравнивания потенциалов непрерывность и проводимость, удобство использования, возможность визуального контроля. А расстояние от пола вторично.


Ну так то да, тем более такое расстояние обосновано. Доступ будет, визуально осмотреть можно...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 27.12.2025, 10:10
Сообщение #19





Гости






Цитата(Митяй_ @ 25.12.2025, 10:17) *
Здравствуйте! Прокладываем кабель до нового электрощита, кабель ВВГнг-LS 4х50, ведем его вдоль стены в проволочном лотке. При обходе несущих колонн получились петли (радиус гиба не позволяет более аккуратно проложить).
Вопрос, нужно ли по правилам как то защищать кабель в местах обхода кабеля вокруг колонны или достаточно просто уложить его на крюки?

А что говорит на эту тему документация, по которой выполняется прокладка кабеля ?

Цитата(Митяй_ @ 25.12.2025, 10:17) *
Вопрос второй, какая система заземления должна быть в реконструируемом производственном здании? Изначально там была глухозаземленная нейтраль, четырехпроводка (TN-C), контур заземления отсутствует. Необходимо ли при реконструкции переходить на пятипроводку (TN-C-S) и делать контур заземления?
Здание отдельно стоящее со своим ВРУ (вводной шкаф).

Вы делаете реконструкцию ? Проект, смета имеется ? Такие вопросы должны быть решены в соответствующих документах, но никак не на форуме ... icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.12.2025, 12:49
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18399
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Митяй_ @ 26.12.2025, 10:14) *
давайте по стене СВЕРХУ проложим горизонтальный лоток на кронштейнах но был послан..

Прикрепленное изображение
Это трезвая мысль была, если про "поднять кабло".
"2.1.56...При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода."
"2.1.11...Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей... Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми" (имеется ввиду сплошной лоток без крышки, т.е. не короб)
"2.1.57...Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение."

Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2025, 12:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения