Схема подключения автомат / ручное через кулачковый переключатель , Есть подозрения,что схема не верна |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Схема подключения автомат / ручное через кулачковый переключатель , Есть подозрения,что схема не верна |
14.12.2025, 0:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2025 Пользователь №: 64189 |
Помогите разобраться пожалуйста! Не могу сообразить, куда вести второй контакт от кулачкового выключателя для ручного управления. фаза приходит на кулак,с кулака одна жила пошла на контактор,а вторую куда вести для ручки?. в щите есть астрономическое реле для запуска подсветки.Схему не подгрузить,как бы я не старался сюда
Сообщение отредактировал Kroni0 - 14.12.2025, 0:21 |
|
|
|
|
15.12.2025, 7:08
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Сам не могу разобраться: "кулачковый" выключатель, "дойти до ручки".... бред какой-то
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
15.12.2025, 8:25
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Помогите разобраться пожалуйста! Не могу сообразить, куда вести второй контакт от кулачкового выключателя для ручного управления. фаза приходит на кулак,с кулака одна жила пошла на контактор,а вторую куда вести для ручки?. в щите есть астрономическое реле для запуска подсветки.Схему не подгрузить,как бы я не старался сюда ну смотря для чего кулачковый выключатель используется 1. для отключения подсветки 2. для принудительного включения подсветки могу предположить что есть астрономическое реле, которое управляет контактором, который в свою очередь управляет освещением вариант 1. Кулачковый выключатель нужно поставить в разрыв питания катушки контактора вариант 2. Кулачковый выключатель должен быть параллелен контактам астрономического реле Сообщение отредактировал aleksej333 - 15.12.2025, 8:25 -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
| Гость_Гость_* |
15.12.2025, 19:26
Сообщение
#4
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
15.12.2025, 21:23
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7879 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата на контактор Надеюсь на катушку контактора? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.12.2025, 23:10
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2025 Пользователь №: 64189 |
кулачковый выключатель положение 1-ручное включение,положение 0-выкл.положение 2-автоматический запуск. присутсвует астрономическое реле новатек электро 'рэв-225', с жилой на контактор я разобрался,а со второй уходящей нет,тк в моей схеме идет только на контактор. Подскажите куда залить схему,так будет всем проще мыслить)
|
|
|
18.12.2025, 0:10
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Пишите сообщения в тему. Как у Вас будет 5 сообщений, так появится возможность вставлять рисунки и фото.
Приходящих на кулачковый переключатель фазных провода должно быть два. Один непосредственно с фазы, другой - с той-же фазы, которая сначала подается на нормально разомкнутые контакты астрономического реле (которое в нужный момент включается и выключается). В положении Р на контактор должна быть подана фаза с первого провода, в положении А - со второго (который с контакта реле). В положении О на контактор не подается ничего. На второй контакт катушки контактора подается постоянный ноль. |
|
|
|
|
18.12.2025, 9:16
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
-------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
18.12.2025, 10:46
Сообщение
#9
|
|
Гости |
|
|
|
18.12.2025, 13:19
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.12.2025 Пользователь №: 64189 |
А зачем нужно астрономическое реле? Что включает? Освещение фасада жк. Сам щит стоит в грщ на -1 этаже,а кулачковые выключатели 2шт в диспетчерской на 1 этаже. К кулачковым переключателям от щита щахп идут 2 кабельные линии 3х2,5 Вторую на ноль. И зачем нам кз устраивать?) |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
18.12.2025, 13:24
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
18.12.2025, 13:53
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.12.2025, 14:25
Сообщение
#13
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
18.12.2025, 14:28
Сообщение
#14
|
|
Гости |
|
|
|
18.12.2025, 14:57
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Как их можно сравнивать?
Работа фотореле зависит от множества факторов (чистота датчика, целостность проводки датчика, паразитная засветка датчика, вновь устанавливаемые источники света, деградирование самого фотодиода и т.д.) Астрономическое реле точно знает время заката и рассвета на текущую дату в текущем месте. Точность внутренних часов очень высокая, возможна подстройка точности их хода (до нескольких секунд в год). Применять фотореле для управления архитектурной подсветкой фешенебельной многоэтажки - так себе идея, если честно. |
|
|
| Гость_Гость_* |
18.12.2025, 15:30
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Вы не с аудиофилов? Не?
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
18.12.2025, 15:32
Сообщение
#17
|
|
Гости |
... Астрономическое реле точно знает время заката и рассвета на текущую дату в текущем месте. Точность внутренних часов очень высокая, возможна подстройка точности их хода (до нескольких секунд в год). Применять фотореле для управления архитектурной подсветкой фешенебельной многоэтажки - так себе идея, если честно. Для управления уличным освещением и декоративной подсветкой важнее фактор освещённости, а не астрономическое время. Особенно это касается уличного освещения. Сейчас не знаю, а раньше существовал ГОСТ, регламентирующий уровень освещённости проезжей части и уровень этой освещённости можно было подстроить фотореле. При пасмурной погоде фотореле будет срабатывать при низкой освещённости, а астрономическое реле - нет! Оно будет только время считать ... Даже судебная практика существовала по теме освещённости автодорог в населённой местности - случилось серьёзное ДТП в тёмное время суток проводились экспертизы норм освещённости, находились и наказывались виновные ... |
|
|
18.12.2025, 17:29
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Для управления уличным освещением и декоративной подсветкой важнее фактор освещённости, а не астрономическое время. Особенно это касается уличного освещения. Сейчас не знаю, а раньше существовал ГОСТ, регламентирующий уровень освещённости проезжей части и уровень этой освещённости можно было подстроить фотореле. При пасмурной погоде фотореле будет срабатывать при низкой освещённости, а астрономическое реле - нет! Оно будет только время считать ... Даже судебная практика существовала по теме освещённости автодорог в населённой местности - случилось серьёзное ДТП в тёмное время суток проводились экспертизы норм освещённости, находились и наказывались виновные ... это фасад здания, причём тут дороги? солнце за тучки зашло, и фасад зажёгся, вышло, выключилось так что ли? не разу не видел чтобы при пасмурной погоде освещение дорог включалось, для этого есть ФАРЫ вот в тёмное время и без света, такое может быть, но не наоборот)) Сообщение отредактировал aleksej333 - 18.12.2025, 17:31 -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
18.12.2025, 20:25
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 18:14 |
|
|
|
|