Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Схема подключения автомат / ручное через кулачковый переключатель , Есть подозрения,что схема не верна

Kroni0
сообщение 14.12.2025, 0:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.12.2025
Пользователь №: 64189



Помогите разобраться пожалуйста! Не могу сообразить, куда вести второй контакт от кулачкового выключателя для ручного управления. фаза приходит на кулак,с кулака одна жила пошла на контактор,а вторую куда вести для ручки?. в щите есть астрономическое реле для запуска подсветки.Схему не подгрузить,как бы я не старался сюда

Сообщение отредактировал Kroni0 - 14.12.2025, 0:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 15.12.2025, 7:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1053
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Сам не могу разобраться: "кулачковый" выключатель, "дойти до ручки".... бред какой-то


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksej333
сообщение 15.12.2025, 8:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



Цитата(Kroni0 @ 14.12.2025, 0:05) *
Помогите разобраться пожалуйста! Не могу сообразить, куда вести второй контакт от кулачкового выключателя для ручного управления. фаза приходит на кулак,с кулака одна жила пошла на контактор,а вторую куда вести для ручки?. в щите есть астрономическое реле для запуска подсветки.Схему не подгрузить,как бы я не старался сюда

ну смотря для чего кулачковый выключатель используется
1. для отключения подсветки
2. для принудительного включения подсветки

могу предположить что есть астрономическое реле, которое управляет контактором, который в свою очередь управляет освещением

вариант 1. Кулачковый выключатель нужно поставить в разрыв питания катушки контактора
вариант 2. Кулачковый выключатель должен быть параллелен контактам астрономического реле

Сообщение отредактировал aleksej333 - 15.12.2025, 8:25


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.12.2025, 19:26
Сообщение #4





Гости






Цитата(Kroni0 @ 14.12.2025, 0:05) *
...фаза приходит на кулак,с кулака одна жила пошла на контактор,а вторую куда вести?
Вторую на ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.12.2025, 21:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7879
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
на контактор

Надеюсь на катушку контактора?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kroni0
сообщение 17.12.2025, 23:10
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.12.2025
Пользователь №: 64189



кулачковый выключатель положение 1-ручное включение,положение 0-выкл.положение 2-автоматический запуск. присутсвует астрономическое реле новатек электро 'рэв-225', с жилой на контактор я разобрался,а со второй уходящей нет,тк в моей схеме идет только на контактор. Подскажите куда залить схему,так будет всем проще мыслить)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 18.12.2025, 0:10
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Пишите сообщения в тему. Как у Вас будет 5 сообщений, так появится возможность вставлять рисунки и фото.

Приходящих на кулачковый переключатель фазных провода должно быть два. Один непосредственно с фазы, другой - с той-же фазы, которая сначала подается на нормально разомкнутые контакты астрономического реле (которое в нужный момент включается и выключается). В положении Р на контактор должна быть подана фаза с первого провода, в положении А - со второго (который с контакта реле). В положении О на контактор не подается ничего. На второй контакт катушки контактора подается постоянный ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksej333
сообщение 18.12.2025, 9:16
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



Прикрепленное изображение


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.12.2025, 10:46
Сообщение #9





Гости






Цитата(Kroni0 @ 14.12.2025, 0:05) *
.. в щите есть астрономическое реле для запуска подсветки. ...

А зачем нужно астрономическое реле? Что включает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kroni0
сообщение 18.12.2025, 13:19
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.12.2025
Пользователь №: 64189



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 10:46) *
А зачем нужно астрономическое реле? Что включает?

Освещение фасада жк.
Сам щит стоит в грщ на -1 этаже,а кулачковые выключатели 2шт в диспетчерской на 1 этаже. К кулачковым переключателям от щита щахп идут 2 кабельные линии 3х2,5


Цитата(Гость @ 15.12.2025, 19:26) *
Вторую на ноль.

И зачем нам кз устраивать?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.12.2025, 13:24
Сообщение #11





Гости






Цитата(Kroni0 @ 18.12.2025, 13:19) *
Освещение фасада жк.
...

А не проще и дешевле включать это освещение с помощью фотореле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 18.12.2025, 13:53
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 13:24) *
А не проще и дешевле включать это освещение с помощью фотореле?
за чистотой и исправностью датчика которого придется следить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.12.2025, 14:25
Сообщение #13





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 13:24) *
А не проще и дешевле включать это освещение с помощью фотореле?

Неааа. У Китайцев с али это Астрономическое...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.12.2025, 14:28
Сообщение #14





Гости






Цитата(traveller @ 18.12.2025, 13:53) *
за чистотой и исправностью датчика которого придется следить...

Как и за Астрономическим реле...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 18.12.2025, 14:57
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Как их можно сравнивать?
Работа фотореле зависит от множества факторов (чистота датчика, целостность проводки датчика, паразитная засветка датчика, вновь устанавливаемые источники света, деградирование самого фотодиода и т.д.)
Астрономическое реле точно знает время заката и рассвета на текущую дату в текущем месте. Точность внутренних часов очень высокая, возможна подстройка точности их хода (до нескольких секунд в год).
Применять фотореле для управления архитектурной подсветкой фешенебельной многоэтажки - так себе идея, если честно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.12.2025, 15:30
Сообщение #16





Гости






Вы не с аудиофилов? Не?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.12.2025, 15:32
Сообщение #17





Гости






Цитата(traveller @ 18.12.2025, 14:57) *
...
Астрономическое реле точно знает время заката и рассвета на текущую дату в текущем месте. Точность внутренних часов очень высокая, возможна подстройка точности их хода (до нескольких секунд в год).
Применять фотореле для управления архитектурной подсветкой фешенебельной многоэтажки - так себе идея, если честно.

Для управления уличным освещением и декоративной подсветкой важнее фактор освещённости, а не астрономическое время. Особенно это касается уличного освещения. Сейчас не знаю, а раньше существовал ГОСТ, регламентирующий уровень освещённости проезжей части и уровень этой освещённости можно было подстроить фотореле. При пасмурной погоде фотореле будет срабатывать при низкой освещённости, а астрономическое реле - нет! Оно будет только время считать ... Даже судебная практика существовала по теме освещённости автодорог в населённой местности - случилось серьёзное ДТП в тёмное время суток проводились экспертизы норм освещённости, находились и наказывались виновные ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksej333
сообщение 18.12.2025, 17:29
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 15:32) *
Для управления уличным освещением и декоративной подсветкой важнее фактор освещённости, а не астрономическое время. Особенно это касается уличного освещения. Сейчас не знаю, а раньше существовал ГОСТ, регламентирующий уровень освещённости проезжей части и уровень этой освещённости можно было подстроить фотореле. При пасмурной погоде фотореле будет срабатывать при низкой освещённости, а астрономическое реле - нет! Оно будет только время считать ... Даже судебная практика существовала по теме освещённости автодорог в населённой местности - случилось серьёзное ДТП в тёмное время суток проводились экспертизы норм освещённости, находились и наказывались виновные ...

это фасад здания, причём тут дороги?
солнце за тучки зашло, и фасад зажёгся, вышло, выключилось
так что ли?

не разу не видел чтобы при пасмурной погоде освещение дорог включалось, для этого есть ФАРЫ
вот в тёмное время и без света, такое может быть, но не наоборот))

Сообщение отредактировал aleksej333 - 18.12.2025, 17:31


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 18.12.2025, 20:25
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.12.2025, 15:32) *
Для управления уличным освещением ...
А расскажите нам про освещение в школьных классах и на рабочих местах. Пожалуйста. Топикстартеру будет очень интересно.


Цитата(aleksej333 @ 18.12.2025, 17:29) *
это фасад здания, причём тут дороги?
Опередили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему