Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электрощит, правильно ли все подобрано? , Электрощит, правильно ли все подобрано?

moshkarow
сообщение 3.12.2025, 21:36
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3290
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



По своему предназначению, рубильник ВН-32 входит в группу коммутационного оборудования, без наличия дугогасительной камеры. В данном устройстве конструктивно не предусмотрено наличие механизмов защитного отключения. Таким образом, можно констатировать, что выключатель нагрузки ВН-32 представляет собой стандартный рубильник модульного исполнения.

Выключатели нагрузки ВН-32
Выключатели нагрузки ВН-32 являются коммутационными аппаратами без функции защиты.
Функционально ВН-32 представляют собой рубильники с двойным разрывом контактов, что
исключает возникновение утечки даже при повышенной влажности окружающей среды.
В исполнениях выключателей на 100 А предусмотрены два параллельно работающих контактных
мостика для повышения надежности контактов и ограничения тепловых потерь на контактных
переходах.
В выключателях не предусмотрены элементы дугогашения и его нельзя использовать для
включения и отключения емкостных и индуктивных нагрузок.
( каталог ИЭК)





https://elr-systems.ru/upload/shop_1/1/3/3/...133259_2660.pdf

Сообщение отредактировал moshkarow - 3.12.2025, 21:37


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2025, 21:51
Сообщение #22





Гости






Цитата(moshkarow @ 3.12.2025, 21:36) *
... рубильник ВН-32 ...

Не является ВН-32 рубильником! Рубильником называется коммутационный аппарат с контактами рубящего (врубного) действия, когда подвижный контакт (нож) врубается между неподвижными губками. При этом происходит очищение контактов от грязи и окислов, обеспечивая надёжный контакт. Кроме этого рубильники, как правило, оснащаются дугогасительными камерами. Рубильник - один из самых первых (а, возможно, и первый коммутационный аппарат).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.12.2025, 22:05
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3290
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2025, 21:51) *
Кроме этого рубильники, как правило, оснащаются дугогасительными камерами. .

Тогда это выключатель нагрузки.

Цитата(moshkarow @ 3.12.2025, 21:36) *
Функционально ВН-32 представляют собой рубильники с двойным разрывом контактов, ч





https://elr-systems.ru/upload/shop_1/1/3/3/...133259_2660.pdf



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2025, 21:51) *
Рубильником называется коммутационный аппарат с контактами рубящего (врубного) действия, когда подвижный контакт (нож) врубается между неподвижными губками.



Тогда, как правильно назвать ВН-32 ?

выключатель-прислонитель ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.12.2025, 23:07
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18404
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Гость сочувствующий:
Кроме этого рубильники, как правило, оснащаются дугогасительными камерами.

Цитата(moshkarow @ 3.12.2025, 22:05) *
Тогда это выключатель нагрузки.
Есть мнение: "Рубильники с дугогасительной камерой применяются для включения узлов, находящихся под нагрузкой. Рубильники без дугогасительной камеры предназначены для включения и отключения сети без нагрузки."

Цитата(moshkarow @ 3.12.2025, 22:05) *
Тогда, как правильно назвать ВН-32 ?
выключатель-прислонитель ?
ВН - выключатель нажимного действия. Не только прислонить, но и нажать ещё !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.12.2025, 6:57
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3290
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Олега @ 3.12.2025, 23:07) *
Есть мнение: "Рубильники с дугогасительной камерой применяются для включения узлов, находящихся под нагрузкой.

"Рубильники с дугогасительной камерой применяются для включения и ОТКЛЮЧЕНИЯ узлов, находящихся под нагрузкой.
Это выключатель нагрузки


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksej333
сообщение 4.12.2025, 11:16
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



))) схватка титанов)))


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
traveller
сообщение 4.12.2025, 12:44
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 86
Регистрация: 10.11.2023
Пользователь №: 61745



А как же разъединители? Они только холостой ход трансформаторов могут переварить при коммутации. Ну и емкость протяженных КЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 4.12.2025, 12:53
Сообщение #28





Гости






Все оборудование делится на до 1000в и выше 1000в.
автоматический выключатель предназначен для автоматического отключения токов КЗ
выключатель нагрузки предназначен для отключения оборудования при номинальном токе
разъединитель предназначен для создания видимого разрыва и отключения обесточенной электроустановки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.12.2025, 13:13
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18404
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(moshkarow @ 4.12.2025, 6:57) *
"Рубильники с дугогасительной камерой применяются для включения и ОТКЛЮЧЕНИЯ узлов, находящихся под нагрузкой.
Это выключатель нагрузки
.. с контактами рубящего (врубного) действия.

Нельзя констатировать, что выключатель (нагрузки -?) ВН-32 представляет собой стандартный рубильник модульного исполнения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 4.12.2025, 17:27
Сообщение #30





Гости






Включающая способность — это пиковый ток, который автоматический выключатель может безопасно включить при коротком замыкании. Это значение выше отключающей способности, поскольку при замыкании выключателя происходит скачок тока короткого замыкания.

Отключающая способность — это максимальный ток короткого замыкания, который автоматический выключатель может безопасно отключить.
у ВН-32 он равен 3. См паспорт ВН-32

Значит им можно включать и отключать нагрузку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Semenych
сообщение 4.12.2025, 17:37
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 3.12.2025
Пользователь №: 64077



Антон12345,
Щит у тебя в целом норм, ничего критичного не вижу
Суммировать автоматы под УЗО не надо, это вообще не критерий, главное что УЗО по току выше вводного. Автоматы ставь С, а УЗО на технику лучше тип А. В остальном всё рабочее, до ума довести и поедет icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.12.2025, 10:58
Сообщение #32





Гости






Цитата(Гость_незнайка_* @ 4.12.2025, 17:27) *
...
Отключающая способность — это максимальный ток короткого замыкания, который автоматический выключатель может безопасно отключить.
у ВН-32 он равен 3. См паспорт ВН-32
...

А это ничего, что ВН-32 не является автоматическим выключателем? Даже дугогасительной камеры не имеет!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 5.12.2025, 12:50
Сообщение #33





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 5.12.2025, 10:58) *
А это ничего, что ВН-32 не является автоматическим выключателем? Даже дугогасительной камеры не имеет!

Дяденька проснись . ни кто ни говорит , что что ВН-32 -это автоматический выключатель.
выключатель нагрузки предназначен для РУЧНОГО отключения оборудования при номинальном токе ( или его превышения в 3 раза)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.12.2025, 13:33
Сообщение #34





Гости






Цитата(Гость_незнайка_* @ 5.12.2025, 12:50) *
Дяденька проснись . ни кто ни говорит , что что ВН-32 -это автоматический выключатель.
выключатель нагрузки предназначен для РУЧНОГО отключения оборудования при номинальном токе ( или его превышения в 3 раза)

А это кто пишет: "Отключающая способность — это максимальный ток короткого замыкания, который автоматический выключатель может безопасно отключить.
у ВН-32 он равен 3. См паспорт ВН-32"? Кто приплетает ВН-32 к автоматическому выключателю? Сравниваете несравнимое - автоматический выключатель с выключателем нагрузки! Очень правильный ник Вы себе подобрали ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.12.2025, 13:57
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18404
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_незнайка_* @ 5.12.2025, 12:50) *
ни кто ни говорит , что что ВН-32 -это автоматический выключатель.
Не говорит.. а просто пишет icon_wink.gif
Будьте внимательнее при копипасте..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 5.12.2025, 14:31
Сообщение #36





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 5.12.2025, 13:33) *
А это кто пишет: "Отключающая способность — это максимальный ток короткого замыкания, который автоматический выключатель может безопасно отключить.
у ВН-32 он равен 3. См паспорт ВН-32"? Кто приплетает ВН-32 к автоматическому выключателю? Сравниваете несравнимое - автоматический выключатель с выключателем нагрузки! Очень правильный ник Вы себе подобрали ...

Дяденька ,вы читать умеете ?
Во первых, пишу ни я , я производитель.
Во вторых , выключатель нагрузки предназначен для РУЧНОГО отключения оборудования путем воздействия на рычаг( для модульного ВН) или на кнопку ОТК ( для ВН 6-10кВ)
Можно отк в ручную в момент КЗ.
По-читай: координация оборудования тип 1 и тип 2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.12.2025, 15:35
Сообщение #37





Гости






Цитата(Гость_незнайка_* @ 5.12.2025, 14:31) *
...
По-читай: ...

Писать без ошибок научитесь для начала!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 5.12.2025, 16:11
Сообщение #38





Гости






Только одна грамматическая ошибка .
Это -твердая четыре .
Я буду изучать грамматику, а ты - электротехнику .
Договорились?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.12.2025, 16:37
Сообщение #39





Гости






Цитата(Гость_незнайка_* @ 5.12.2025, 16:11) *
Только одна грамматическая ошибка .
Это -твердая четыре .
Я буду изучать грамматику, а ты - электротехнику .
Договорились?

Не "ты", а "Вы"! Во-первых, мы с Вами незнакомы, во-вторых я старше Вас - мне 72 года, и электротехнику я изучил раньше Вас. И изучал её я у Советских преподавателей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.12.2025, 19:45
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18404
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_незнайка_* @ 5.12.2025, 16:11) *
Только одна грамматическая ошибка .
А это какие ?
Цитата(Гость_незнайка_* @ 5.12.2025, 14:31) *
Во первых, пишу нИ я , Я производитель.
"Я-не я", блин.. Типичный двоечник !

Цитата(Гость_незнайка_* @ 5.12.2025, 14:31) *
Во первых, Во вторых
А эти пишутся через дефис.. В итоге - твёрдая "пара".


Цитата(Гость_незнайка_* @ 5.12.2025, 14:31) *
Можно отк в ручную в момент КЗ.
"Вручную" здесь наречие, пишется слитно.. И уже "Кол", однозначно !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 14:29