Электрощит, правильно ли все подобрано? , Электрощит, правильно ли все подобрано? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Электрощит, правильно ли все подобрано? , Электрощит, правильно ли все подобрано? |
3.12.2025, 21:36
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
По своему предназначению, рубильник ВН-32 входит в группу коммутационного оборудования, без наличия дугогасительной камеры. В данном устройстве конструктивно не предусмотрено наличие механизмов защитного отключения. Таким образом, можно констатировать, что выключатель нагрузки ВН-32 представляет собой стандартный рубильник модульного исполнения.
Выключатели нагрузки ВН-32 Выключатели нагрузки ВН-32 являются коммутационными аппаратами без функции защиты. Функционально ВН-32 представляют собой рубильники с двойным разрывом контактов, что исключает возникновение утечки даже при повышенной влажности окружающей среды. В исполнениях выключателей на 100 А предусмотрены два параллельно работающих контактных мостика для повышения надежности контактов и ограничения тепловых потерь на контактных переходах. В выключателях не предусмотрены элементы дугогашения и его нельзя использовать для включения и отключения емкостных и индуктивных нагрузок. ( каталог ИЭК) https://elr-systems.ru/upload/shop_1/1/3/3/...133259_2660.pdf Сообщение отредактировал moshkarow - 3.12.2025, 21:37 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
3.12.2025, 21:51
Сообщение
#22
|
|
Гости |
... рубильник ВН-32 ... Не является ВН-32 рубильником! Рубильником называется коммутационный аппарат с контактами рубящего (врубного) действия, когда подвижный контакт (нож) врубается между неподвижными губками. При этом происходит очищение контактов от грязи и окислов, обеспечивая надёжный контакт. Кроме этого рубильники, как правило, оснащаются дугогасительными камерами. Рубильник - один из самых первых (а, возможно, и первый коммутационный аппарат). |
|
|
3.12.2025, 22:05
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Кроме этого рубильники, как правило, оснащаются дугогасительными камерами. . Тогда это выключатель нагрузки. Функционально ВН-32 представляют собой рубильники с двойным разрывом контактов, ч https://elr-systems.ru/upload/shop_1/1/3/3/...133259_2660.pdf Рубильником называется коммутационный аппарат с контактами рубящего (врубного) действия, когда подвижный контакт (нож) врубается между неподвижными губками. Тогда, как правильно назвать ВН-32 ? выключатель-прислонитель ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
3.12.2025, 23:07
Сообщение
#24
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18404 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Гость сочувствующий:
Кроме этого рубильники, как правило, оснащаются дугогасительными камерами. Тогда это выключатель нагрузки. Есть мнение: "Рубильники с дугогасительной камерой применяются для включения узлов, находящихся под нагрузкой. Рубильники без дугогасительной камеры предназначены для включения и отключения сети без нагрузки."Тогда, как правильно назвать ВН-32 ? ВН - выключатель нажимного действия. Не только прислонить, но и нажать ещё !выключатель-прислонитель ? |
|
|
|
|
4.12.2025, 6:57
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Есть мнение: "Рубильники с дугогасительной камерой применяются для включения узлов, находящихся под нагрузкой. "Рубильники с дугогасительной камерой применяются для включения и ОТКЛЮЧЕНИЯ узлов, находящихся под нагрузкой. Это выключатель нагрузки -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
4.12.2025, 11:16
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
))) схватка титанов)))
-------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
4.12.2025, 12:44
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
А как же разъединители? Они только холостой ход трансформаторов могут переварить при коммутации. Ну и емкость протяженных КЛ.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
4.12.2025, 12:53
Сообщение
#28
|
|
Гости |
Все оборудование делится на до 1000в и выше 1000в.
автоматический выключатель предназначен для автоматического отключения токов КЗ выключатель нагрузки предназначен для отключения оборудования при номинальном токе разъединитель предназначен для создания видимого разрыва и отключения обесточенной электроустановки. |
|
|
4.12.2025, 13:13
Сообщение
#29
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18404 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Рубильники с дугогасительной камерой применяются для включения и ОТКЛЮЧЕНИЯ узлов, находящихся под нагрузкой. .. с контактами рубящего (врубного) действия.Это выключатель нагрузки Нельзя констатировать, что выключатель (нагрузки -?) ВН-32 представляет собой стандартный рубильник модульного исполнения. |
|
|
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
4.12.2025, 17:27
Сообщение
#30
|
|
Гости |
Включающая способность — это пиковый ток, который автоматический выключатель может безопасно включить при коротком замыкании. Это значение выше отключающей способности, поскольку при замыкании выключателя происходит скачок тока короткого замыкания.
Отключающая способность — это максимальный ток короткого замыкания, который автоматический выключатель может безопасно отключить. у ВН-32 он равен 3. См паспорт ВН-32 Значит им можно включать и отключать нагрузку |
|
|
|
|
4.12.2025, 17:37
Сообщение
#31
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2025 Пользователь №: 64077 |
Антон12345,
Щит у тебя в целом норм, ничего критичного не вижу Суммировать автоматы под УЗО не надо, это вообще не критерий, главное что УЗО по току выше вводного. Автоматы ставь С, а УЗО на технику лучше тип А. В остальном всё рабочее, до ума довести и поедет |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.12.2025, 10:58
Сообщение
#32
|
|
Гости |
... Отключающая способность — это максимальный ток короткого замыкания, который автоматический выключатель может безопасно отключить. у ВН-32 он равен 3. См паспорт ВН-32 ... А это ничего, что ВН-32 не является автоматическим выключателем? Даже дугогасительной камеры не имеет! |
|
|
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
5.12.2025, 12:50
Сообщение
#33
|
|
Гости |
А это ничего, что ВН-32 не является автоматическим выключателем? Даже дугогасительной камеры не имеет! Дяденька проснись . ни кто ни говорит , что что ВН-32 -это автоматический выключатель. выключатель нагрузки предназначен для РУЧНОГО отключения оборудования при номинальном токе ( или его превышения в 3 раза) |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.12.2025, 13:33
Сообщение
#34
|
|
Гости |
Дяденька проснись . ни кто ни говорит , что что ВН-32 -это автоматический выключатель. выключатель нагрузки предназначен для РУЧНОГО отключения оборудования при номинальном токе ( или его превышения в 3 раза) А это кто пишет: "Отключающая способность — это максимальный ток короткого замыкания, который автоматический выключатель может безопасно отключить. у ВН-32 он равен 3. См паспорт ВН-32"? Кто приплетает ВН-32 к автоматическому выключателю? Сравниваете несравнимое - автоматический выключатель с выключателем нагрузки! Очень правильный ник Вы себе подобрали ... |
|
|
5.12.2025, 13:57
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18404 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
5.12.2025, 14:31
Сообщение
#36
|
|
Гости |
А это кто пишет: "Отключающая способность — это максимальный ток короткого замыкания, который автоматический выключатель может безопасно отключить. у ВН-32 он равен 3. См паспорт ВН-32"? Кто приплетает ВН-32 к автоматическому выключателю? Сравниваете несравнимое - автоматический выключатель с выключателем нагрузки! Очень правильный ник Вы себе подобрали ... Дяденька ,вы читать умеете ? Во первых, пишу ни я , я производитель. Во вторых , выключатель нагрузки предназначен для РУЧНОГО отключения оборудования путем воздействия на рычаг( для модульного ВН) или на кнопку ОТК ( для ВН 6-10кВ) Можно отк в ручную в момент КЗ. По-читай: координация оборудования тип 1 и тип 2 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.12.2025, 15:35
Сообщение
#37
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
5.12.2025, 16:11
Сообщение
#38
|
|
Гости |
Только одна грамматическая ошибка .
Это -твердая четыре . Я буду изучать грамматику, а ты - электротехнику . Договорились? |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.12.2025, 16:37
Сообщение
#39
|
|
Гости |
Только одна грамматическая ошибка . Это -твердая четыре . Я буду изучать грамматику, а ты - электротехнику . Договорились? Не "ты", а "Вы"! Во-первых, мы с Вами незнакомы, во-вторых я старше Вас - мне 72 года, и электротехнику я изучил раньше Вас. И изучал её я у Советских преподавателей! |
|
|
5.12.2025, 19:45
Сообщение
#40
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18404 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Только одна грамматическая ошибка . А это какие ?Во первых, пишу нИ я , Я производитель. "Я-не я", блин.. Типичный двоечник ! ![]() Во первых, Во вторых А эти пишутся через дефис.. В итоге - твёрдая "пара".Можно отк в ручную в момент КЗ. "Вручную" здесь наречие, пишется слитно.. И уже "Кол", однозначно !
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 14:29 |
|
|
|
|