Помогите разобраться с выбором сечения. , *внутри щита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите разобраться с выбором сечения. , *внутри щита |
4.12.2025, 17:43
Сообщение
#21
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2025 Пользователь №: 64077 |
Morchima,
Разговоры про короткие расстояния - это от лени, а не от правил. Сечение выбирают по току, а не по длине полутора метров внутри щита В щите считаешь не по принципу 1 фаза на 2 розетки, а по реальному току кабеля и номиналу вышестоящего автомата Сообщение отредактировал Semenych - 4.12.2025, 17:44 |
|
|
|
|
4.12.2025, 20:47
Сообщение
#22
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.12.2025 Пользователь №: 64076 |
Shura_with_KINEF и aleksej333
Вы двое мне голову вскипятили. aleksej333 говорит о нарушении селективности(видели бы Вы те однолинейки, которые присылают...), но позволяет "занизить" нулевойпроводник, ссылаясь на криворукость, что имеет место быть. Shura_with_KINEF говорит именно так, как меня когда-то обучали, но по словам людей которые давно "в теме" говорят можно занижать. Как же найти между вами баланс, чтоб "и бабки целы и внуки сыты"(с)?... Morchima, Разговоры про короткие расстояния - это от лени, а не от правил. Сечение выбирают по току, а не по длине полутора метров внутри щита В щите считаешь не по принципу 1 фаза на 2 розетки, а по реальному току кабеля и номиналу вышестоящего автомата однолинейки, которые присылают, не "бьются" по току, пытаюсь как-то "петлять" с тем что есть, от того и такие запросы.... Спасибо Вам за участие. Сообщение отредактировал Morchima - 4.12.2025, 20:42 |
|
|
4.12.2025, 21:27
Сообщение
#23
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Shura_with_KINEF и aleksej333 Вы двое мне голову вскипятили. aleksej333 говорит о нарушении селективности(видели бы Вы те однолинейки, которые присылают...), но позволяет "занизить" нулевойпроводник, ссылаясь на криворукость, что имеет место быть. я не позволял занижать нулевой проводник)) я говорил что он должен быть не меньше фазных проводников про "занижение" я упомянул когда говорил о кабелях, некоторые бывают с заниженным нулём, но такие кабели используют для равномерной нагрузки по фазам. к вашему случаю не подходит -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
4.12.2025, 21:33
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3517 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
-------------------- |
|
|
|
|
4.12.2025, 21:37
Сообщение
#25
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.12.2025 Пользователь №: 64076 |
я не позволял занижать нулевой проводник)) я говорил что он должен быть не меньше фазных проводников про "занижение" я упомянул когда говорил о кабелях, некоторые бывают с заниженным нулём, но такие кабели используют для равномерной нагрузки по фазам. к вашему случаю не подходит спасибо за разъеснение(внатуре голова кипит) |
|
|
4.12.2025, 23:17
Сообщение
#26
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
ну? в фото ничего не смущает?)) на первом фото нейтраль входит в клеммник, причём снизу она не горячая а сверху горячая на предпоследнем фото нейтраль вместо того чтобы посадить на медную шину вешают на корпус щита, шайбочки, гаечки, окислы на корпусе, контакт плохой, возможно даже краску не сняли, вот и греется. Что я не так сказал, рукожопы. И возможно весь проводник нагрелся от места плохого контакта, а не из-за сечения. И это мы не видим сечений проводников и материалов возможно там алюминий с заниженным сечением. И прочитал комментарий чуть выше от фото от ТС по ссылке что вы дали который разобрался со своей проблемой, горячей нейтрали, и в чём проблема?! барабанная дробь... рукожопство, сами почитайте) что касается осцилограммы, автор написал что это ток в нейтрали, 30А/дел, там 4 деления, и того амплитуда полуволны опять-же 60А как и в фазных проводниках, что не так то?)) возможно он подпрыгивал до 70А но т.к. у него одни клещи он не может утверждать что на фазах в этот момент было ровно 60А -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
5.12.2025, 1:34
Сообщение
#27
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
5.12.2025, 5:38
Сообщение
#28
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
В жилье - вряд ли, но в принципе это возможно. См. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Приложение Е. согласен, убедили, "посыпаю голову пеплом" я ещё с ИИ на эту тему пообщался, 3я гармоника зло)) проблема в том что это не возможно посчитать, в характеристиках бытового оборудования вы не увидите процент 3ей гармоники, и до 15% он вообще не учитывается поэтому важность правильной фазировки на первом месте!! чем меньше дисбаланс кабелей, тем меньше разностный ток к которым ещё добавляется 3я гармоника ну и кабель нужно брать с запасом, а не тютелька в тютельку кстати отгорают нейтрали в многоквартирных домах и на старых производствах не столько из-за гармоник, сколько из-за того что ранее часто использовались кабели с заниженной нейтралью ну и рукожопство)) опять же ИИ сказал)) -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
5.12.2025, 14:07
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3517 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
ого, а расскажите, как ток в нейтрали может оказаться больше тока фазы? Вот купят в квартиры инверторные стиральные машины и кондиционеры и увидите в этажном щитке токи в нейтрали больше фазных.а производители кабелей в курсе этого?)) а то выпускают нейтраль или меньше или равную фазным проводникам)) отгорают изза кривых рук и плохого контакта -------------------- |
|
|
6.12.2025, 15:40
Сообщение
#30
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Вот купят в квартиры инверторные стиральные машины и кондиционеры и увидите в этажном щитке токи в нейтрали больше фазных. если бы бытовое оборудование генерировало бы 3ю гармонику в количествах достаточных для выгорания нулевого проводника то в технических характеристиках например стиральной машины, кроме напряжения и мощности была бы информация о проценте этих гармоник. Но её нет!! В ГОСТе упоминается от этом как о самом теоретическим факте что такое может быть при питании специализированного оборудования на каких то производствах. На практике в быту вы такое не встретите. Ну или можете рассказать свою методику расчёта питающего кабеля с учётом "инверторных стиральных машин" )) Сообщение отредактировал aleksej333 - 6.12.2025, 15:41 -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
|
|
6.12.2025, 16:49
Сообщение
#31
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На практике в быту вы такое не встретите. Ну-ну.. Вы видать о майнинговых фермах на дому не слыхивали ![]() "Третья гармоника является главной (после первой) гармоникой в токе потребления компьютера - ее интенсивность может достигать 60%, и именно ей в основном обязан перегрузкой нейтральный провод. (Вот откуда в нейтрали 150 Гц)." (источник) В ГОСТе упоминается от этом как о самом теоретическим.. Так уж почти 15 лет прошло. "По оценкам МТС EnergyTool, в январе 2025 года в России действовало 136,6 тыс. майнинговых ферм, за год их количество выросло на 7%. Наибольший рост майнинга показали Тюменская область (на 49% от года к году), Свердловская область (42%), Ханты-Мансийский автономный округ (36%), Пермский край (30%), Челябинская область (32%)..." Оборудование ферм не дешёвое, и на защиту сети от нелинейных нагрузок никто тратиться не желает. |
|
|
7.12.2025, 11:00
Сообщение
#32
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Ну-ну.. Вы видать о майнинговых фермах на дому не слыхивали ![]() "Третья гармоника является главной (после первой) гармоникой в токе потребления компьютера - ее интенсивность может достигать 60%, и именно ей в основном обязан перегрузкой нейтральный провод. (Вот откуда в нейтрали 150 Гц)." (источник) Так уж почти 15 лет прошло. "По оценкам МТС EnergyTool, в январе 2025 года в России действовало 136,6 тыс. майнинговых ферм, за год их количество выросло на 7%. Наибольший рост майнинга показали Тюменская область (на 49% от года к году), Свердловская область (42%), Ханты-Мансийский автономный округ (36%), Пермский край (30%), Челябинская область (32%)..." Оборудование ферм не дешёвое, и на защиту сети от нелинейных нагрузок никто тратиться не желает. майнинговые фермы не в тему, даже если взять многоквартирный дом, на 100 квартир, из которых на ВСЮ мощность работает майнинговая ферма, в общей нагрузке здания это будет капля в море, и на общую нейтраль особо не отразиться это же написано и в статье по ссылке: "Если компьютеры подключены к электрической сети, в которую включены и другие (и, в основном, линейные) потребители электроэнергии, то отличие формы тока, потребляемого блоком питания компьютера, от синусоиды не оказывает влияния ни на сами компьютеры, ни на другое оборудование, подключенное к той же электрической сети." за ссылку на источник спасибо, решил всё переосмыслить на счёт БП для компьютера ИИ сказал что количество 3ей гармоники в ИБП равно Без PFC - 50–90% от основной гармоники С пассивной PFC - 20–40% С активной PFC - <5–10% потом полез в ситилинк и посмотрел что из 555 БП которые продаются с пассивным PFC всего 40 моделей, без PFC даже не нашёл и немного практики для трёх БП 1кВт и cos=0.65, сидящих на 3х разных фазах, 3х фазный ток потребления составит 7А, с учётом гармоник 50% получаем что расчётный ток будет 7*0.5*3*1=10.5А, это для 3х фаз!!!. Для одной фазы получается 7*0.5*1*1=3.5А + основной ток 7А и снова выходим на 10.5А круть, нужно будет в расчёты включить коэф. гармоник хотя опять же, как его учитывать, если по всем нормам кабель выбирается в первую очередь по расчётному току нагрузки, а если расчётный ток не меняется а ты закладываешь больший кабель, возникают вопросы... не на одной однолинейке, по крайней мере я не видел, чтобы прописывался расчётный ток кабеля +ток нейтрали... придётся суммарный ток нейтрали принимать как расчётный ток, но тогда итоговый ток будет вообще завышен... и фиг где в экспертизе вы это обоснуете... опять же для квартиры и бытового применения это не так актуально, а вот для офисов вполне себе важно из опыта сдавал как то в экспертизу большую больничку, и по привычке заложил сечения кабелей для питания щитов на 1 ступень повыше, да и вводные автоматы в щиты на 1 ступень повыше, в экспертизе это всё похерили, со словами "вот вы посчитали расчётный ток, вот под этот ток должны быть выбраны и кабели и автоматы, никакого завышения" вот интересно чем в экспертизе ОБОСНОВАТЬ все эти завышения с учётом гармоник?!)) особенно когда не на всё оборудование есть коэф. гармоник. С БП для компов мы как-то разобрались, но есть специализированное оборудование в котором даже потребляемую мощность не всегда найдёшь. возвращаясь к майнингу, вот рекомендация из гугла "Для выбора БП для майнинга смотрите на мощность (запас 20-30%), высокий КПД (80+ Gold и выше),..." там считают каждую копейку потраченную на майнинг, и чем выше качество БП тем выше экономия, поэтому майнинг прямо вообще не в тему. Сообщение отредактировал aleksej333 - 7.12.2025, 13:03 -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
7.12.2025, 17:56
Сообщение
#33
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
майнинговые фермы не в тему, даже если взять многоквартирный дом, на 100 квартир, из которых на ВСЮ мощность работает майнинговая ферма, в общей нагрузке здания это будет капля в море, и на общую нейтраль особо не отразиться А чо на 100 та распылили ? Почему не на 250 ? В масштабе района ещё незаметнее будет.. А моя нейтраль, к примеру, ваще на 18 квартир. И я верю в сказанное. по всем нормам кабель выбирается в первую очередь по расчётному току нагрузки, .... я не видел, чтобы прописывался расчётный ток кабеля +ток нейтрали... И я не видел в проектах признаков майнинговых ферм в жилых зданиях. А в жизни они есть...интересно чем в экспертизе ОБОСНОВАТЬ.. У проектировщика нет данных о намерениях владельцев КВАРТИР, он не провидец.
|
|
|
7.12.2025, 19:30
Сообщение
#34
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
А чо на 100 та распылили ? Почему не на 250 ? В масштабе района ещё незаметнее будет.. А моя нейтраль, к примеру, ваще на 18 квартир. И я верю в сказанное. ну я живу в таком доме поэтому и привёл пример. если в вашей нейтрали из 18квартир будет 10-18 квартир майнеров, ну тогда да, это именно для вашей нейтрали применимо а если в доме ещё 3-4 стояка без майнеров, то на общей нейтрали это роли не сыграет и как я писал далее, для майнеров особо критично качество БП поэтому у них БП может быть получше чем у Вас в ПК )) но возможно у вас круче)) -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
7.12.2025, 21:18
Сообщение
#35
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
если в вашей нейтрали из 18квартир будет 10-18 квартир майнеров, ну тогда да Не придумывайте, достаточно одной хорошо укомплектованной.а если в доме ещё 3-4 стояка без майнеров, то на общей нейтрали это роли не сыграет Другие стояки и наружное электроснабжение я не рассматривал, с чего вы про них ? Я говорю за ток в конкретном стояке (хотя у меня он единственный и в линии к ТП ничего не нивелируется).может быть .. но возможно .. Чего тут гадать.. "Нет у вас методов против Кости Сапрыкина". Проектируйте по действующим нормам.
|
|
|
7.12.2025, 22:00
Сообщение
#36
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.11.2025 Пользователь №: 64022 |
Не придумывайте, достаточно одной хорошо укомплектованной. нет конечно, если нейтраль стояка рассчитана на 18квартир, но одна из квартир в нейтраль гонит ток как за 2 квартиры, то 17 остальных прекрасно это уравновесят. не нужно нагонять жути -------------------- Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП |
|
|
8.12.2025, 2:46
Сообщение
#37
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
9.12.2025, 10:39
Сообщение
#38
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.12.2025 Пользователь №: 64085 |
Привет!
Все зависит от нагрузки которая будет у тебя в квартире. Чтобы выбрать сечение вводного кабеля, нужна мощность потребителей Если у тебя заведено уже 6кв, соответственно 0 проводник должен быть такого же сечения Автоматов /узо/диф ты можешь запитать хоть на 180 модулей, лишь бы они не превышали характеристики провода Например "Медный провод сечением 6 мм² способен выдерживать нагрузку до 7,5 кВт и ток до 34 А" Без этих данных тебе никто не поможет, потому что не известно какие у тебя потребители. Цитата на 6 полноценных розеток(чтоб, прям, 3,5 квт можно нагрузить) использую 5 х 6 мм^2 Это суммарная мощность или в каждой розетке будет такой потребитель ? Тоже не понятно. Если общая нагрузка, то хватит провода 2,5кв к каждой розетки от своего автомата с16а Если нагрузка на каждую розетку будет 3,5квт=21квт - хватит сечения и 2,5мм2 для каждой розетки, не знаю что там вы питать конечно будете при такой мощности, но кабель в щитке 6кв сгорит вместе с домом (если не верно подобран номинал) Если обойдетесь отключением автомата Цитата На резонный вопрос: "А как считают?" 1. Общая мощность всех потребителей (Нагрузка / ток) 2. Считаем сечение кабеля на основании мощности 3. Считаем номинал вводного автомата (он защищает провод) 4. Считаем сколько будет групп и какие куда пойдут 5. Считаем потребителей которые работают постоянно (свет, холодильник) 6. Считаем сколько нужно УЗО/ДИФ/Автоматов Учитываем селективность у вас заведено я так понял 6кв 34А 7,5квт На ввод я бы поставил с32а (0 на шину, фаза на группы автоматов) Цитата На резонный вопрос: "А как считают?" Варочная панель 5квт = 5/0,22=22,72 = автомат 25А Если у нас группа автоматов например зал, комната 1, комната 2 = обычные потребители, потребление не больше 3,5квт Автомат ставим 16а Только потом мы ставим УЗО на группу Если автомат стоит С16А, то: Номинальный ток УЗО (In — максимальный ток, который УЗО может выдерживать длительное время, сохраняя при этом свою работоспособность и защитные функции) должен быть больше чем ток автомата) Т.е 25А Второй параметр УЗО - Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn - ток утечки при котором УЗО должно срабатывать. Этот ток определяется по формуле. Рассчитывается приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприёмнике и тока утечки в сети (проводников). I = 0.4хW/U + 0.01xL (проводников). Номинальный диф. ток УЗО должен быть в 3р. больше расчётного тока утечки приёмников и проводников. Для примера: В группе розеток (3 группы), в каждой комнате предполагается включать по обогревателю 1,5кВт, проводов пусть будет 20м. Считаем! Суммарная нагрузка 4,5кВт. I = 0,4х4500/220 + 0,01х20 = 8,19 + 0,2 = 8,39мА х 3 = 25мА Номинальный диф. ток УЗО выбираем 30мА. Принцип такой А вопрос Цитата на 6 полноценных розеток(чтоб, прям, 3,5 квт можно нагрузить) использую 5 х 6 мм^2 Ответ будет: Цитата Да хр*н его знает Без знания потребителей, вашего щитка и что там у Вас Цитата На резонный вопрос: "А как считают?" Делаем вывод 1. Если у Вас заведен провод 6кв, разводим на группы автоматов не более характеристики провода 2. От щитка в доме ведем провод до потребителей, согласно их мощности 3. На основании мощности потребителя и сечения провода, выбираем автомат Сообщение отредактировал Алексадр К73 - 9.12.2025, 10:48 |
|
|
9.12.2025, 12:14
Сообщение
#39
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|