Электрощит, правильно ли все подобрано? , Электрощит, правильно ли все подобрано?

Антон12345
сообщение 1.12.2025, 17:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.12.2025
Пользователь №: 64073



Всем Здравствуйте!))
Всё ли норм?) вводной автомат на 40А, реле напряжения на 63А, далее 3 Узо на 63А и мастер выключатель на свет.
1) Узо и к нему автоматы:
1. Духовка 20А
2.Посудомойка 16А
3.Кухня розетки 16А
Итого 52*0.8=41.6
2) Узо и к нему автоматы:
1.стиралка +сушилка 16А двойная розетка на 1 автомат
2. Розетки ванна 16А
3. Полотенцесушитель 16А
4. Котёл автономного отопления 16А
Итого 64*0.7= 44.8
3) Узо и к нему автоматы:
1. Освещение комнаты 10А
2. Освещение коридор 10А
3. Освещение кухня 10А
4. Освещение ванна 10А
5. Розетки коридор 16А
6. Розетки комната 16А
Итого 72*0.6= 43.2
Кабель с вводного автомата на реле напряжения и узошки 6мм², на мастер выключатель 2.5мм², духовка 4мм², розетки 2.5мм², освещение 1.5мм².
1 шина заземления
3 шины нуля на каждую группу узо.
Автоматы типа класса В, думаю на посудомойку поставить тип А и на полотенцесушитель тоже поставить тип А или лучше везде поставить В?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.12.2025, 18:36
Сообщение #2





Гости






Цитата(Антон12345 @ 1.12.2025, 17:46) *
...
Всё ли норм?)

А мощность Вам какая выделена? От этого надо плясать, а не от своих "хотелок"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон12345
сообщение 1.12.2025, 18:58
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.12.2025
Пользователь №: 64073



Цитата(Гость сочувствующий @ 1.12.2025, 18:36) *
А мощность Вам какая выделена? От этого надо плясать, а не от своих "хотелок"!


Документации нет. Новостройка. 1комнатная квартира. От застройщика стоит вводной автомат на 40А, соответственно от этого и начал рассуждать! Мои "хотелки" тут не причем))). Если бы стоял на 32, я бы узо не на 63А, а на 40А и группы разделил бы по другому. Всё равно благодарю за ответ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksej333
сообщение 1.12.2025, 21:06
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



автоматы все должны быть с характеристикой С
для мастер выключателя нужен контактор
стиралку и сушилку когда они на одном автомате одновременно включать не получится

не понятно что вы ИТОГО считаете, например 52*0.8=41.6, нагрузки считаются по другому

остальное вроде НОРМ

хотя использование ОДНОГО УЗО на несколько групп это очень не хорошая практика, хотя многие делают. Есть естественные токи утечки которые зависят от мощности оборудования на одном УЗО и суммарной длины кабелей, в результате может сложиться ситуация когда эти естественные токи превысят порог, и УЗО будет выбивать, отключая 1/3 квартиры. Сейчас ДИФы уже не слишком по цене от автоматов отличаются, используйте их

Сообщение отредактировал aleksej333 - 1.12.2025, 21:11


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 2.12.2025, 10:31
Сообщение #5





Гости






Цитата(aleksej333 @ 1.12.2025, 21:06) *
автоматы все должны быть с характеристикой С
для мастер выключателя нужен контактор


хотя использование ОДНОГО УЗО на несколько групп это очень не хорошая практика, хотя многие делают.

почему ?
почему ?
почему ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 2.12.2025, 10:36
Сообщение #6





Гости






Цитата(Антон12345 @ 1.12.2025, 17:46) *
3) Узо и к нему автоматы:
1. Освещение комнаты 10А
2. Освещение коридор 10А
3. Освещение кухня 10А
4. Освещение ванна 10А
5. Розетки коридор 16А
6. Розетки комната 16А
Итого 72*0.6= 43.2

1комнатная квартира.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.12.2025, 12:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3384
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Зачем всё пропускать через УЗО? Достаточно ограничится только электрооборудованием помещений повышенной опасности.
Каждое УЗО должно быть защищено АВ на ток равный или ниже. В вашем перечне таковые отсутствуют.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksej333
сообщение 2.12.2025, 12:56
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



Цитата(Гость_незнайка_* @ 2.12.2025, 10:31) *
почему ?
почему ?
почему ?


как бы это сказать, автоматы с характеристикой С соответствуют кабелям с соответствующим номинальным током, он распространённый, т.е. когда вы используете характеристику С то кабель подбирается по номинальному току автомата и в 80% случаев вы угадаете с выбором. Это когда проект никем не проектируется и собирается на коленках или просто хозяином дома, который решил что всё сам сделает, или электриком со словами "нафига мне проект я уже 100....500 домов сам сделал и всё работает"
если же вы берёте другую характеристику автомата, то тут могут появиться проблемы, если возьмёте более чувствительную характеристику, автомат может ложно срабатывать, изза тех же скачков в драйверах LED светильников, если более грубую характеристику, то нужно дополнительно проверять кабель.

что касается мастер-выключателя через контактор, то тут всё проще, контакты любого клавишного выключателя рассчитаны на ток 10А, отсюда ограничение на все осветительные сети использовать автомат не более 10А !! а без контактора вам придётся 4 автомата по 10А пустить через клавишный выключатель, т.е. через него может потечь ток значительно превышающий 10А ну и как следствие выгорание контактов. Поэтому мастер выключателем мы можем коммутировать только контактор, который в свою очередь уже коммутирует освещение.

про УЗО я же написал, что это кривая схема, потому что не исключены ложные срабатывания из-за большой нагрузки и больших длин кабелей на одном УЗО, ну и как следствие больших естественных токов утечки. Или же!! даже в случае когда узо отключается из за какой то неисправности в кабеле у вас обесточивается 1/2 или 1/3 или 1/4 дома, в зависимости от схемы, и пока вы будете искать поломку, будете сидеть без света. Пример из личного опыта, у знакомой на ОДНОМ дифе сидела стиральная машина, и диф постоянно выбивало, она мучалась с этим с пол года, и всё это время запитывала стиралку через удлинитель. В её случае выбивало ВСЕГО одну розетку, а всё остальное работало, в вашем случае вы будете сидеть без 1/3 всех потребителей.

И ещё один момент, при такой схеме просто отключение какого либо автомата после узо, для отключения повреждённого участка сети, не поможет! нужно отключать и фазу и ноль, т.е. тупо лезть в щит, отсоединять жилы кабеля, чтобы временно устранить проблему..

Сообщение отредактировал aleksej333 - 2.12.2025, 13:22


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 2.12.2025, 13:23
Сообщение #9





Гости






Цитата(aleksej333 @ 2.12.2025, 12:56) *
что касается мастер-выключателя через контактор, то тут всё проще, контакты любого клавишного выключателя рассчитаны на ток 10А, отсюда ограничение на все осветительные сети использовать автомат не более 10А !! а без контактора вам придётся 4 автомата по 10А пустить через клавишный выключатель, т.е. через него может потечь ток значительно превышающий 10А ну и как следствие выгорание контактов. Поэтому мастер выключателем мы можем коммутировать только контактор, который в свою очередь уже коммутирует освещение.

KARAT Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1P 100А IEK
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksej333
сообщение 2.12.2025, 13:26
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



Цитата(Гость_незнайка_* @ 2.12.2025, 13:23) *
KARAT Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1P 100А IEK


когда речь идёт о мастер-выключателе то всегда предполагается что это клавишный выключатель возле входной двери. И хозяину не нужно при каждом выходе из дома или приходе домой лезть в щит чтобы щёлкнуть выключателем нагрузки.
а так да, можно использовать такой рубильник без контактора, вопросов нет


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 2.12.2025, 13:26
Сообщение #11





Гости






Цитата(Антон12345 @ 1.12.2025, 17:46) *
2. Розетки ванна 16А

Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 16А 10мА IEK
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.12.2025, 13:32
Сообщение #12





Гости






Цитата(Антон12345 @ 1.12.2025, 17:46) *
3. Полотенцесушитель 16А
4. Котёл автономного отопления 16А

квартира с газом . Зачем электрический полотенцесушитель ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 2.12.2025, 13:39
Сообщение #13





Гости






Цитата(Антон12345 @ 1.12.2025, 17:46) *
Всем Здравствуйте!))

думаю на посудомойку поставить тип А и на полотенцесушитель тоже поставить тип А

приведите пример автоматического выключателя с время-токовой характеристикой А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон12345
сообщение 2.12.2025, 21:49
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 1.12.2025
Пользователь №: 64073



Цитата(aleksej333 @ 2.12.2025, 12:56) *
как бы это сказать, автоматы с характеристикой С соответствуют кабелям с соответствующим номинальным током, он распространённый, т.е. когда вы используете характеристику С то кабель подбирается по номинальному току автомата и в 80% случаев вы угадаете с выбором. Это когда проект никем не проектируется и собирается на коленках или просто хозяином дома, который решил что всё сам сделает, или электриком со словами "нафига мне проект я уже 100....500 домов сам сделал и всё работает"
если же вы берёте другую характеристику автомата, то тут могут появиться проблемы, если возьмёте более чувствительную характеристику, автомат может ложно срабатывать, изза тех же скачков в драйверах LED светильников, если более грубую характеристику, то нужно дополнительно проверять кабель.

что касается мастер-выключателя через контактор, то тут всё проще, контакты любого клавишного выключателя рассчитаны на ток 10А, отсюда ограничение на все осветительные сети использовать автомат не более 10А !! а без контактора вам придётся 4 автомата по 10А пустить через клавишный выключатель, т.е. через него может потечь ток значительно превышающий 10А ну и как следствие выгорание контактов. Поэтому мастер выключателем мы можем коммутировать только контактор, который в свою очередь уже коммутирует освещение.

про УЗО я же написал, что это кривая схема, потому что не исключены ложные срабатывания из-за большой нагрузки и больших длин кабелей на одном УЗО, ну и как следствие больших естественных токов утечки. Или же!! даже в случае когда узо отключается из за какой то неисправности в кабеле у вас обесточивается 1/2 или 1/3 или 1/4 дома, в зависимости от схемы, и пока вы будете искать поломку, будете сидеть без света. Пример из личного опыта, у знакомой на ОДНОМ дифе сидела стиральная машина, и диф постоянно выбивало, она мучалась с этим с пол года, и всё это время запитывала стиралку через удлинитель. В её случае выбивало ВСЕГО одну розетку, а всё остальное работало, в вашем случае вы будете сидеть без 1/3 всех потребителей.

И ещё один момент, при такой схеме просто отключение какого либо автомата после узо, для отключения повреждённого участка сети, не поможет! нужно отключать и фазу и ноль, т.е. тупо лезть в щит, отсоединять жилы кабеля, чтобы временно устранить проблему..

Вы делаете на каждый автомат своё узо? и мой вариант полный ноль лучше делать без узо из 6 автоматов однополюсных?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksej333
сообщение 2.12.2025, 23:18
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 17.11.2025
Пользователь №: 64022



Цитата(Антон12345 @ 2.12.2025, 21:49) *
Вы делаете на каждый автомат своё узо? и мой вариант полный ноль лучше делать без узо из 6 автоматов однополюсных?


зачем на каждый автомат доставлять узо, когда всё есть в одном корпусе и называется дифф.автомат)


--------------------

Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2025, 7:42
Сообщение #16





Гости






Цитата(Гость_незнайка_* @ 2.12.2025, 13:23) *
KARAT Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1P 100А IEK

ВН-32 - не является мини рубильником!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 3.12.2025, 8:35
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3384
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.12.2025, 7:42) *
ВН-32 - не является мини рубильником!
Его производитель в своём каталоге так назвал.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2025, 10:40
Сообщение #18





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.12.2025, 8:35) *
Его производитель ... так назвал.

Его не производитель так назвал, а представитель производителя, его величество МЕНЕДЖЕР. Человек, весьма далёкий от производства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.12.2025, 18:39
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18402
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.12.2025, 8:35) *
Его производитель в своём каталоге так назвал.
Каталог Производителя 2025 года (ИЕК), стр. 157

Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2025, 18:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.12.2025, 19:58
Сообщение #20





Гости






Цитата(Олега @ 3.12.2025, 18:39) *
КаталогПроизводителя 2025 года (ИЕК), стр. 157

Вот заголовок стр. 157, указанной Олегом: "ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ВН-32 KARAT". Как думаете, что всё-таки здесь: выключатель-разъединитель (ВР), или выключатель нагрузки (ВН)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 23:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены