Автомат сработает при протекании достаточного токе для срабатывания в землю, т.е. для вводного автомата 16А, ток срабатывания в районе 160 А.
Такой ток будет при сопротивлении ЗУ 160/220 = 0,72 Ом. Здесь не обязательно, чтобы сработал вводной автомат, а должно сработать УЗО, на что делается упор в ТТ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
|
27.10.2025, 16:00
Сообщение
#42
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18385 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ответь сначала ты на мои вопросы из 23 сообщения. Хотябы - да/нет/незнаю. В 23 сообщении:1. Есть ли у кого опыт по этой теме? Ответ к вопр.1: Есть опыт проектирования и контроля строящихся объектов. Есть опыт общения (здесь) Твоя очередь. Как тебе видится система уравнивания (о ней уже говорил gomed12) в бетонном (ж/бетон, металл) гаражном кооперативе с системой ТТ лишь в одном из боксов ? Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2025, 16:07 |
|
|
27.10.2025, 16:11
Сообщение
#43
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2024 Пользователь №: 63047 |
Концептуально я прав в выводах сообщения №40?
Олега Получить простой ответ - да, можно делать или не вздумай так делать! Чернягу - бери, омеднённый штырь - развод на бабло. Прибор - можно брать / не бери такой прибор, бери такой Олега Твоя очередь 2. Значение сопротивления, которое будет после монтажа штырей (4 Ома, 30 Ом, 100 Ом, 500 Ом) (логика подсказывает, что чем меньше сопротивление, тем лучше. Т.е. 4 лучше, чем 30. А 30 лучше, чем 500 На "пальцах", "простыми словами" расскажите, что произойдёт при нештатной ситуации - пробое, при заземлении в 4 Ома, 30 Ом, 100 и 500 Ом. например, в землю напряжение/ток будет проходить больше/меньше или кабель греться будет, или например при 122 Омах червяки из земли вылезают. Простыми словами расскажите разницу между 4 Ома, 30 Ом, 100 и 500 Ом) |
|
|
27.10.2025, 16:14
Сообщение
#44
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18385 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
|
27.10.2025, 16:17
Сообщение
#45
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2024 Пользователь №: 63047 |
Ты ответил на мой вопрос.
Я ответил на твой вопрос. Я задал новый вопрос тебе. Жду на него ответ. ... и теперь ты говоришь, что я не ответил... не понял... |
|
|
27.10.2025, 16:20
Сообщение
#46
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18385 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Чернягу - бери Да, можно делать. Возьми потолще.Ты ответил на мой вопрос. Нифига ты не ответил. Ещё раз (из п.#42) :Я ответил на твой вопрос. Как тебе видится система уравнивания (о ней уже говорил gomed12) в бетонном (ж/бетон, металл) гаражном кооперативе с системой ТТ лишь в одном из боксов ? Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2025, 16:21 |
|
|
27.10.2025, 16:22
Сообщение
#47
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2024 Пользователь №: 63047 |
Причём здесь черняга???
Ты помнишь о своём вопросе из 36 сообщения? Вот на него я и ответил - Получить простой ответ. Остальной текст - это примеры, как можно простыми словами дать ответы. Олега всё ещё жду ответа по 43 сообщению Сообщение отредактировал ASW-001 - 27.10.2025, 16:29 |
|
|
|
|
27.10.2025, 16:30
Сообщение
#48
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18385 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
27.10.2025, 16:32
Сообщение
#49
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2024 Пользователь №: 63047 |
Ты с темы не съезжай. Твоя очередь ответить. См. 43 пост.
|
|
|
27.10.2025, 16:36
Сообщение
#50
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18385 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
всё ещё жду ответа по 43 сообщению А я всё ещё по #42 не получил :Как тебе видится система уравнивания (о ней уже говорил gomed12) в бетонном (ж/бетон, металл) гаражном кооперативе с системой ТТ лишь в одном из боксов ? Возможно, у тебя отпадут лишние вопросы после попытки ответить на #42. Ты с темы не съезжай. Твоя очередь ответить. См. 43 пост. Я не съезжаю, не надейся. Отвечай в порядке поступления. 42-й поступил раньше 43-го.
Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2025, 16:37 |
|
|
|
|
27.10.2025, 16:38
Сообщение
#51
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2024 Пользователь №: 63047 |
В 42 посте, ты отвечаешь на мой первый вопрос в теме. И задаешь свой второй вопрос, касаемо системы выравнивания.
Я, в посте 43, отвечаю на твой первый вопрос из 36 поста и задаю свой второй вопрос. Ты делаешь вид что я не ответил на твой вопрос из 36 поста... Или ты забыл, что задавал его? И более он (тебе не интересен?) Сообщение отредактировал ASW-001 - 27.10.2025, 16:40 |
|
|
27.10.2025, 16:46
Сообщение
#52
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18385 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я, в посте 43, отвечаю на твой первый вопрос из 36 поста.. "Тока.. нахрен нужно было сюда лезть ?" Это был риторический вопрос (если не понял). Так что не считай. ))Твоя очередь ответить. Детский сад.. Желание по-флудить мешает включить голову ?Ты в блочном МКД тоже возьмешься стряпать себе в квартиру персональный заземлитель для ТТ ? Или что-то тебя остановит ? Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2025, 17:03 |
|
|
27.10.2025, 17:51
Сообщение
#53
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2024 Пользователь №: 63047 |
Цитата Это был риторический вопрос что же ты после 38 поста об этом не сказал? Нет. Я на него ответил. Так что давай его считать. Цитата Детский сад Так ты же сам первый так написал в 42 посте. Или это тоже не считается? Ты на вопрос то не ответил, а а уже новых мне накидал... Напоминаю: 2. Значение сопротивления, которое будет после монтажа штырей (4 Ома, 30 Ом, 100 Ом, 500 Ом) (логика подсказывает, что чем меньше сопротивление, тем лучше. Т.е. 4 лучше, чем 30. А 30 лучше, чем 500 На "пальцах", "простыми словами" расскажите, что произойдёт при нештатной ситуации - пробое, при заземлении в 4 Ома, 30 Ом, 100 и 500 Ом. например, в землю напряжение/ток будет проходить больше/меньше или кабель греться будет, или например при 122 Омах червяки из земли вылезают. Простыми словами расскажите разницу между 4 Ома, 30 Ом, 100 и 500 Ом) И всё-таки, я попытаюсь получить простые ответы, на свои вопросы (но как же с вами, с электриками сложно). Если я правильно понял, то хорошее заземление (4-30 Ом) делается для того, чтобы автомат смог отключится по сверхтоку? Ответе да/нет. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
27.10.2025, 17:55
Сообщение
#54
|
|
Гости |
... На "пальцах", "простыми словами" расскажите, что произойдёт при нештатной ситуации - пробое, при заземлении в 4 Ома, 30 Ом, 100 и 500 Ом. ... Можете представить ситуацию - отгорел "ноль" на вводе в Ваш кооператив, куда потекут токи КЗ? Выдержит проводка до Вашего заземления? |
|
|
27.10.2025, 18:00
Сообщение
#55
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2024 Пользователь №: 63047 |
Я предположу,
- ток останется на проводе фазы. Тока не будет на проводе Земля - я не знаю, выдержит ли проводка... Я не понимаю, при чём здесь мой провод земли, в этой ситуации? |
|
|
27.10.2025, 18:36
Сообщение
#56
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18385 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Простыми словами расскажите разницу между 4 Ома, 30 Ом, 100 и 500 Ом) Простыми - проще простого : 4<30<100<500, добавишь сопротивление ЗУ у источника.А тут уж сам сообразишь, где больше ток. И исходя из этого - сработает ли твой аппарат. Итак: Как тебе видится система уравнивания (о ней уже говорил gomed12) в бетонном (ж/бетон, металл) гаражном кооперативе с системой ТТ лишь в одном из боксов ? Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2025, 18:37 |
|
|
27.10.2025, 18:38
Сообщение
#57
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2024 Пользователь №: 63047 |
Т.е. всё-таки заземление делается для того, чтобы автомат смог отключится по сверхтоку?
(ну т.е. хорошее заземление отличается от плохого тем, что при хорошем, автомат отключится по сверхтоку) Я правильно понял твой ответ? Сообщение отредактировал ASW-001 - 27.10.2025, 18:53 |
|
|
27.10.2025, 18:59
Сообщение
#58
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18385 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Т.е. всё-таки заземление делается для того, чтобы автомат смог отключится по сверхтоку? Заземление, хоть и увеличивает чутка ток КЗ, не является определяющим. АВ срабатывает в основном по току в РЕ(PEN)-проводнике питающей линии. Заземление делают для уравнивания потенциалов открытых проводящих частей и сторонних проводящих частей с поверхностью земли . Т.е потенциал земли подтягивают к потенциалу ОПЧ ЭУ (не наоборот).Я правильно понял твой ответ? Я не понял, где твой ответ ? Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2025, 19:03 |
|
|
27.10.2025, 19:10
Сообщение
#59
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И допустим. Соорудили мы у себя кошерное типа сферическое в вакууме TN-C-S. Фкалатили себе (в подвале, да) личную землю аж на 4 Ома (лаборатория сертификат показала с квадратный метр величиной). Разделили мы (тот, синий) провод на два проводника. Один нарекли N, Второй - PE - и нарекли "землёй".
И где-то там выше, в щите, одном на все три ряда гаражей, отгорает ноль. Редко, но бывает. Щит грунтовыми водами залило. Собака помочилась. Мало ли. Короче, на оба два ваших входящих проводника приходят две фазы: одна - напрямую, со жучилами на 200 ампер, вторая - с той фазы, что более нагружена. Что делается с вашими приборами - вестимо. А заземлённый проводник изо всех сил старается спасти перекос напряжений. 220 вольт, 4 ома - 55 ампер. Ему всё теплее и теплее... Битва омов и амперов обычно чем кончается? Это сказка перед сном. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
27.10.2025, 19:11
Сообщение
#60
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2024 Пользователь №: 63047 |
Я обязательно отвечу на твой вопрос. Причём, не просто для галочки, а нормально отвечу.
Но прежде, давай с моим до конца разберёмся. Ок? Т.е. вопрос был чем плохое заземление (100-500 Ом) отличается от хорошего (4-30)? Если я правильно понял, то моё предположение в 57 посте неверно... Но я не понимаю из 58 поста, чем отличается плохое от хорошего заземления. Т.е. что происходит при хорошем заземлении, а чего не происходит при плохом? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|