допуск РТН в эксплуатацию электроустановки, норма , требуется ли |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
допуск РТН в эксплуатацию электроустановки, норма , требуется ли |
21.10.2025, 8:25
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
коллеги, смотрю в книгу..
Постановление от 27_12_2004 N 861 Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по... Постановление от 30_01_2021 N 85 Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию..._ у меня две электроустановки 3,6 мВ 10кВ и распред 0,4 к ней в ТУ сетевой на присодинение не написоно что нужно получать допуск в РТН всегда считал что это нужно делать, один из подрядчиков настаивает что нет с точки зрения НПА, нужно или нет, подскажите кто что знает? прочитал эти документы выше, не могу найти подтвержение что нужно |
|
|
|
|
21.10.2025, 13:01
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13, 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, которые используются физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) настоящих Правил не требуется;
под эти категории не попадаете, требуется -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
21.10.2025, 14:36
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
спасибо за комментарий
у нас временное технологическое присоединение, по III кат, судя по всему не требуется |
|
|
21.10.2025, 15:13
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
жизнь заиграла новыми красками! 3,6 мега временное? прелесть...
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
21.10.2025, 16:09
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
для стройки же
|
|
|
21.10.2025, 21:26
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7710 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ПП РФ 861
ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ VII. Особенности временного технологического присоединения РТН предъявите после окончания строительства, когда будет постоянная схема. Сообщение отредактировал gomed12 - 21.10.2025, 21:38 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
22.10.2025, 9:04
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 |
ПП РФ 861 ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ VII. Особенности временного технологического присоединения РТН предъявите после окончания строительства, когда будет постоянная схема. да, это будет другая история, по другим ТУ, другое присоединение, другая категория, другой проект и т.п.... Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 22.10.2025, 11:00 |
|
|
|
|
23.10.2025, 8:46
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для стройки же ага, 1000 джамшутов на постоянной подзарядке-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_sotmail@mail.ru_*_* |
Сегодня, 7:56
Сообщение
#9
|
|
Гости |
здесь написано что нужно :
..ttp://dvost.gosnadzor.ru/news/67/14391/ Второй вопрос: Требуется ли получение разрешения на допуск в эксплуатацию от органов Ростехнадзора на электроустановку временного электроснабжения на уровне напряжения 6 кВ мощностью 740кВт или достаточно уведомительного порядка? Ответ: ..На основании требований подп. «г» п. 7 Правил технологического присоединения энергопринимающая установка с мощностью более 670 кВт должна быть допущена в эксплуатацию. и сам пункт 7, г 861 постановления: г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12_1, 13, 13_2-13_5 и 14 настоящих Правил, энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, которые используются физическими лицами для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" с учетом положений пунктов 18_1-18_4 настоящих Правил не требуется; наше временное подключение это п.13 по тексту можно прочитать по тексту так, что для него относится максимальная мощность которых составляет до 150кВт включительно на сайте ленэнерго просто сказано, что временные не требуют допуска... постановление 861 это документ выходит что требуется допуск к вопросу из шапки.. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 13:14 |
|
|
|
|