Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Перманентная проблема с УЗО

dkdelta
сообщение 18.10.2025, 6:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.10.2025
Пользователь №: 63954



Доброго дня Знатоки!

15 лет назад во время ремонта менял полностью всю проводку в своей квартире.
Все работы выполнял профессиональный электрик.
Он разделил потребители на три цепи: весь свет, нагруженные кухонные розетки (плита, духовка), все остальные розетки.
На каждую цепь установлено свое УЗО.
УЗО и автоматы Legrand.
15 лет всё работало без каких-либо проблем. Но в этом году вдруг стало отключаться УЗО света. Сначала раз в неделю, потом чаще, потом вообще перестало включаться. При отключении других УЗО и автоматов, УЗО света включалось, но при поочередном включении других автоматов оно отключалось, причем отключалось рандомно, т.е. каждый раз при включении случайно выбранного автомата. А иногда могло выключиться не сразу, а спустя пару часов после включения всех цепей. При поиске проблемы я отключал все потребители из розеток, а также выкручивал лампочки из люстр.
В общем где происходила утечка я понять не смог и решил купить новое УЗО.
Купил точно такой же Legrand немного другой модели, но с аналогичными параметрами. Поставил, включил, всё заработало. Но через 3 недели начались снова отключения уже нового УЗО. Поведение и симптомы были точно такими же, как на старом. Тогда я решил купить УЗО российского производителя. Купил, поставил, 3 месяца не было отключений, потом началось всё тоже самое.
Затем я купил новое китайское УЗО. Оно проработало 7 месяцев и вчера снова начались отключения. Поведение ровно такое же как и на предыдущих УЗО: отключаешь все автоматы и УЗО, УЗО света включается, но затем при последовательном включении автоматов может вырубиться рандомно на любом из них, а может вырубиться не сразу, а через несколько часов после включения всех цепей. Опять же при манипуляции с автоматами я отключаю из розеток все потребители и выкручиваю все лампы.
Вопрос: может ли УЗО деградировать (не знаю как правильно это назвается) при наличии проблем с проводкой, из-за чего в итоге оно просто выходит из строя? Или моя проблема связана всё-таки не с УЗО, а с чем другим? Просто поведение не логичное - при новом УЗО всё работает, но через какое-то время проблема возвращается. Что это может быть? Что посоветуете сделать?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.10.2025, 9:14
Сообщение #2





Гости






Ищи хорошего электрика. Надо разбираться на месте, через интернет такой вопрос решить нереально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 18.10.2025, 16:57
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 573
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Допустимый ток утечки какой на УЗО написан?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 18.10.2025, 18:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3313
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(dkdelta @ 18.10.2025, 6:45) *
Вопрос: может ли УЗО деградировать (не знаю как правильно это назвается) при наличии проблем с проводкой, из-за чего в итоге оно просто выходит из строя?

УЗО может "деградировать" и без проблем с проводкой. Срок службы, 15 лет, значительный. Можно поменять и просто так, для порядка. УЗО это устройство защиты, а не выключатель нагрузки. УЗО имеет в десятки, если не в сотни, раз меньший ресурс по количеству выключений под нагрузкой по сравнению с выключателем. А за 15 лет, хоть раз в год проверяли работоспособность установленных УЗО нажатием кнопки TEST?

Цитата(dkdelta @ 18.10.2025, 6:45) *
Или моя проблема связана всё-таки не с УЗО, а с чем другим?
Скорее всего, ведь замена не помогла.
Цитата(dkdelta @ 18.10.2025, 6:45) *
Просто поведение не логичное - при новом УЗО всё работает, но через какое-то время проблема возвращается. Что это может быть? Что посоветуете сделать?
Спасибо.
Почему же? Как была "рандомность" так и осталась. От самых простых действий, замены УЗО, проблема не исчезла, значит надо искать в другом. Это как потерять ключи в поле, а искать под фонарём, потому что под фонарём виднее.

Ваш подход к проблеме характерен для любителя. Я бы начал с проверки сопротивления изоляции мегометром всех проложенных кабелей с установленными светильниками, потом всех установленных бытовых приборов, которые постоянно в розетках.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dkdelta
сообщение 19.10.2025, 19:57
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.10.2025
Пользователь №: 63954



Цитата(slavapril @ 18.10.2025, 16:57) *
Допустимый ток утечки какой на УЗО написан?


0,03А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 21.10.2025, 8:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3966
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(dkdelta @ 18.10.2025, 6:45) *
Что посоветуете сделать?
Спасибо.

Временно поменяй "полярность" подключения проводки на выходе проблемного УЗО и посмотри как оно будет себя вести.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.10.2025, 8:06