Danfoss VLT-5000 , Стал выдавать Warning 1 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Danfoss VLT-5000 , Стал выдавать Warning 1 |
7.10.2025, 5:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
Вывалилась сообщение (Warning 1) "10 Volt LOW". Напряжение на клемме "50" = 10.6 вольта. Подскажите, где и из-за чего возникла данная ситуация. Кондеры как на силовой плате, так и на плате управления, все заменил. Не помогло.
Сообщение отредактировал СергейВР - 7.10.2025, 6:14 |
|
|
|
|
7.10.2025, 9:45
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3299 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Это предупредительная(не аварийная) сигнализация.
Цитата WARNING 1 Ниже 10 Вольт (10 VOLT LOW): Напряжение источника 10 В с вывода 50 на плате управления ниже 10 В. Отключите часть нагрузки от вывода 50, т. к. источник 10 В перегружен. Макс. ток 17 мА/минимальное сопротивление нагрузки 500 Ом. Это может быть перегрузка источника во время работы, может кратковременная. -------------------- |
|
|
7.10.2025, 10:45
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
Это предупредительная(не аварийная) сигнализация. Это может быть перегрузка источника во время работы, может кратковременная. Нет, это сообщение висит постоянно, даже при не подключенном двигателе, без задания на входе. Сообщение отредактировал СергейВР - 14.10.2025, 4:58 |
|
|
7.10.2025, 11:31
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3299 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нет, это сообщение весит постоянно, даже при не подключенном двигателе, без задания на входе. Двигатель не причём. Перегрузка источника 10 В. Это источник питания внешних цепей управления. Цитата минимальное сопротивление нагрузки 500 Ом.
-------------------- |
|
|
|
|
7.10.2025, 11:37
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
|
|
|
7.10.2025, 12:20
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3299 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Понял. Тогда возможно "потёк" источник опорного напряжения для АЦП контроллера, т.е. ошибка мнимая. Без знания принципиальной схемы частотника, сложно что-либо сказать. Мне в своё время с ЧП от Омрон и АББ хорошо помогли ребята с ik555. Они ремонтируют частотники поэлементно. В инете найдёте их сайт.
Ну и повторюсь, с этим сообщением ЧП будет продолжать работать, это предупреждение, а не авария. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.10.2025, 12:22 -------------------- |
|
|
9.10.2025, 5:30
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
Понял. Тогда возможно "потёк" источник опорного напряжения для АЦП контроллера, т.е. ошибка мнимая. Без знания принципиальной схемы частотника, сложно что-либо сказать. Мне в своё время с ЧП от Омрон и АББ хорошо помогли ребята с ik555. Они ремонтируют частотники поэлементно. В инете найдёте их сайт. Ну и повторюсь, с этим сообщением ЧП будет продолжать работать, это предупреждение, а не авария. АЦП стоит ADC10158C, опорные и само питание все в норме. Не смотря на то, что это предупреждение, по токовому управлению он не хочет работать. Если я ему подаю управление по напряжению, то он работает. Но у нас управление токовое. Сообщение отредактировал СергейВР - 9.10.2025, 5:30 |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
9.10.2025, 5:41
Сообщение
#8
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
9.10.2025, 5:43
Сообщение
#9
|
|
Гости |
|
|
|
9.10.2025, 6:29
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
На клемме "50" 10.62 вольта, и там ни чего не весит. Как измеряли вес клеммы? А сообщение весит на экране "10 volt LOW". И сколько грамм весит это сообщение? -------------------- |
|
|
|
|
10.10.2025, 6:02
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
Тебе это не к чему, на обращай внимание, забудь. Вопрос к специалистам.
Как измеряли вес клеммы? И сколько грамм весит это сообщение? Тебе это ни к чему, не обращай внимание, забудь. Вопрос к специалистам. Сообщение отредактировал СергейВР - 10.10.2025, 8:48 |
|
|
11.10.2025, 10:38
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вы считаете что к специалистам можно обращаться безграмотно?
-------------------- |
|
|
15.10.2025, 13:45
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
|
|
|
15.10.2025, 17:44
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вас и на чипмейкере послали и здесь за безграмотность. Если пятый муж бьет по роже, то виноват не муж, а рожа
-------------------- |
|
|
16.10.2025, 7:00
Сообщение
#15
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
Вас и на чипмейкере послали и здесь за безграмотность. Если пятый муж бьет по роже, то виноват не муж, а рожа Больше поговорок и прибауток, дельного совета 0. Меня ни кто ни куда не посылал, там чел решил познаниями в кондерах поделиться, но на мое фото так и не ответил. Что-то дельное есть сказать? Если нет, то прибаутки и кивание на кого-то оставь для своей жены. Сообщение отредактировал СергейВР - 16.10.2025, 8:30 |
|
|
16.10.2025, 19:12
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Посылали. Просто культурно и ты в силу своей невежественности и безграмотности это не заметил
-------------------- |
|
|
17.10.2025, 5:17
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
Посылали. Просто культурно и ты в силу своей невежественности и безграмотности это не заметил Да нет же, твои клише на меня не приклеить. Ты однозначно говоришь о себе, это видно невооруженным взглядом. Тебе регулярно посылают и ты в этой связи владеешь всеми тонкостями распознавания сия действа. Я не буду морочить тебе голову и пошлю тебя прямо - иди ка ты на ХУЙ чувачок с гнильцой. Сообщение отредактировал СергейВР - 17.10.2025, 10:32 |
|
|
17.10.2025, 8:56
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ай какой забавный
-------------------- |
|
|
17.10.2025, 10:30
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63922 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 22:58 |
|
|
|
|