новые розетки и алюминий , алюминий с современными розетками

Jexon
сообщение 10.10.2025, 1:58
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817



[Наверно уже поднимали эту тему, есть еще проводка алюминевая в жилых домах а вот в магазинах розетки с зажимами где винт стальной, шайба стальная и бронзовая или латунная пластина(честно не знаю надеюсь бронзовая, не магнитит). Т.е при креплении провода он будет косатся этой пластины медного сплава. Вопрос: допустим монтаж таких розетки с алюминевой проводкой? Если нет то какие розетки посоветуете для алюминия (марка, модель) .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_сочувственный_*
сообщение 10.10.2025, 9:27
Сообщение #2





Гости






Цитата(Jexon @ 10.10.2025, 1:58) *
Вопрос: допустим монтаж таких розетки с алюминевой проводкой? Если нет то какие розетки посоветуете для алюминия (марка, модель) .
Задайте этот вопрос производителю, он ответит всяко достовернее, чем форум. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.10.2025, 10:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3496
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Алюминий и его сплавы в проводке ни кто не отменял. Основная масса установочных изделий предназначена для подключения как медными, так и алюминиевыми проводами. (указывается "Cu","Al", "Cu,Al") В паспорте и часто на самом изделии и даже на упаковке указывается материал проводов, максимальное сечение и подготовка провода к установке (необходимость снятия изоляции, длина неизолированной части, необходимость оконцевания многожильного провода)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jexon
сообщение 10.10.2025, 18:44
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817



Цитата(сочувственный @ 10.10.2025, 9:27) *
Задайте этот вопрос производителю, он ответит всяко достовернее, чем форум. icon_wink.gif

не поверите, позвонил производителю розетки , и внятного ответа не получил, тпа узнайте у электриков сказали.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.10.2025, 10:23) *
Алюминий и его сплавы в проводке ни кто не отменял. Основная масса установочных изделий предназначена для подключения как медными, так и алюминиевыми проводами. (указывается "Cu","Al", "Cu,Al") В паспорте и часто на самом изделии и даже на упаковке указывается материал проводов, максимальное сечение и подготовка провода к установке (необходимость снятия изоляции, длина неизолированной части, необходимость оконцевания многожильного провода)

На упаковке не видел, интересно конечно, но по той розетке конкретно что звонил производителю, там на упаковке нет данных по допустимому материалу подсоединяемых проводов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.10.2025, 20:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3496
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Марка?
Модель?
Производитель?

Цитата(Jexon @ 10.10.2025, 18:44) *
На упаковке не видел, ... там на упаковке нет данных по допустимому материалу подсоединяемых проводов
А на самой розетке?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.10.2025, 16:20
Сообщение #6





Гости






Цитата(Jexon @ 10.10.2025, 1:58) *
... Вопрос: допустим монтаж таких розетки с алюминевой проводкой? Если нет то какие розетки посоветуете для алюминия (марка, модель) .

Для повышения своих знаний по этой теме, рекомендую ознакомиться с "ГОСТ 30988.1 —2020 (IEC 60884-1:2013)
СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Приложение ДА (обязательное)".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jexon
сообщение 17.10.2025, 1:13
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817



Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.10.2025, 20:10) *
Марка?
Модель?
Производитель?

А на самой розетке?


Розетка 2-м СП Селена РС16-401 16А IP20 с заземл. защ. шторки бел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.10.2025, 8:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3496
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Короче, и ГОСТ, выше названный, и ТУ по которому делает эти розетки производитель гласят следующее: тип(материал) присоединяемого проводника указывается либо на самой розетке со стороны контактных зажимов (возможно нужна лупа), либо в инструкции, либо на упаковке, если инструкции нет, о чём выше писал. Для меня самого новое (дочитал ГОСТ до приложений, Таблица ДА.1), что если материал присоединяемых проводников ни где не указан, считать Только медный
По результатам "расследования":
- сайт производителя - гавно;
- подержал их изделия в руках - дешёвка;
- осмотрев винтовой зажим - винт и прижимная квадратная шайба стальные оцинкованные, контактная площадка латунная. Если розетка не будет эксплуатироваться в предельных режимах (длительно, и на токах не выше 10 А), я бы со спокойной совестью установил данную розетку под алюминиевую проводку, так сказать "на безрыбье...", лет на 10 её хватит. Не забыть спустя недельку, а потом через пару лет после монтажа протянуть винтовые зажимы.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.10.2025, 8:57


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.10.2025, 10:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сертификат соответствия
Дата регистрации сертификата 20.09.2023
Дата окончания действия сертификата 19.09.2028
На стр.3 есть указявка:
"Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 10.2022"
Получается, более ранняя продукция может и не соответствовать ?
Хорошо бы уточнить у подписавшей сертификат, Петровой Е.Н.

Цитата(Гость сочувствующий @ 13.10.2025, 16:20) *
"ГОСТ 30988.1 —2020 ... Приложение ДА (обязательное)".

В сертификате соответствия (с 2023 по 19.09.2028) указано об изготовлении по ТУ.
А ниже упомянуты только ГОСТ 30988.2.2-2012 и ГОСТ IEC 60884-1-2013
И ни слова про ГОСТ 30988.1 —2020 ..

Хотя ссылка на ГОСТ 30988.1 в ГОСТ 30988.2.2-2012 есть.. Вот только год там не указан, но он и не мог быть 2020-м ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.10.2025, 13:36
Сообщение #10





Гости






Цитата(Олега @ 18.10.2025, 10:06) *
"Сертификат соответствия распространяется на продукцию, ...

О сертификатах соответствия. В своё время, до пенсии, попадался мне сертификат соответствия на китайские патроны с цоколем Е 27. Сертификат, сам по себе, в полном порядке, НО! Сами по себе эти патроны - полное дерьмо! Основная проблема у них - соединение клеммы подключения провода и пружинящими контактами для цоколя лампы. Выполнены они какой-то тонюсенько трубочкой из неведомого металла. И контакт этот даже не расклёпан, а просто развальцован. Т. е. надёжность этого контакта - нулевая. Перед установкой светильников с такими патронами приходилось их элементарно пропаивать! Вот и встал вопрос - как они прошли сертификацию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.10.2025, 16:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18517
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.10.2025, 13:36) *
контакт этот даже не расклёпан, а просто развальцован..
Вообще-то при клёпке считается более прочное соединение, а при вальцовке более точное. Конечно, "дьявол в деталях" и на хреново вальцованные керамические патроны я тоже насмотрелся. Но вот последняя чисто китайская люстрочка меня радует. Правда на патронах указано не более 40W и я честно соблюдаю, со светодиодными (15-18) это легко.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Олега - 18.10.2025, 16:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jexon
сообщение 22.10.2025, 21:46
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 18817



Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.10.2025, 8:56) *
Короче, и ГОСТ, выше названный, и ТУ по которому делает эти розетки производитель гласят следующее: тип(материал) присоединяемого проводника указывается либо на самой розетке со стороны контактных зажимов (возможно нужна лупа), либо в инструкции, либо на упаковке, если инструкции нет, о чём выше писал. Для меня самого новое (дочитал ГОСТ до приложений, Таблица ДА.1), что если материал присоединяемых проводников ни где не указан, считать Только медный
По результатам "расследования":
- сайт производителя - гавно;
- подержал их изделия в руках - дешёвка;
- осмотрев винтовой зажим - винт и прижимная квадратная шайба стальные оцинкованные, контактная площадка латунная. Если розетка не будет эксплуатироваться в предельных режимах (длительно, и на токах не выше 10 А), я бы со спокойной совестью установил данную розетку под алюминиевую проводку, так сказать "на безрыбье...", лет на 10 её хватит. Не забыть спустя недельку, а потом через пару лет после монтажа протянуть винтовые зажимы.

Самое интересное звонил им, и там чел не смог ответить на этот конкретный вопрос, сказал что он манагер а технолога в штате нет, только технический директор которого не было не месте во время звонка. разочаровался..., хотел наше родное взять) но мне не на суровые условия конечно но все же. Хотя видел видео ролик ,у них свои формы штампы, инструментальный цех даже свой, эррозия, пятиосевые .... Всем спасибо, и за номер госта.

Сообщение отредактировал Jexon - 22.10.2025, 21:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 23.10.2025, 10:12
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3496
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Jexon @ 22.10.2025, 21:46) *
Самое интересное звонил им, и там чел не смог ответить на этот конкретный вопрос, сказал что он манагер а технолога в штате нет

Манагеры сейчас везде. pain05.gif


--------------------