[Наверно уже поднимали эту тему, есть еще проводка алюминевая в жилых домах а вот в магазинах розетки с зажимами где винт стальной, шайба стальная и бронзовая или латунная пластина(честно не знаю надеюсь бронзовая, не магнитит). Т.е при креплении провода он будет косатся этой пластины медного сплава. Вопрос: допустим монтаж таких розетки с алюминевой проводкой? Если нет то какие розетки посоветуете для алюминия (марка, модель) .
|
|
|
|
|
| Гость_сочувственный_* |
10.10.2025, 9:27
Сообщение
#2
|
|
Гости |
|
|
|
10.10.2025, 10:23
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Алюминий и его сплавы в проводке ни кто не отменял. Основная масса установочных изделий предназначена для подключения как медными, так и алюминиевыми проводами. (указывается "Cu","Al", "Cu,Al") В паспорте и часто на самом изделии и даже на упаковке указывается материал проводов, максимальное сечение и подготовка провода к установке (необходимость снятия изоляции, длина неизолированной части, необходимость оконцевания многожильного провода)
-------------------- |
|
|
10.10.2025, 18:44
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Задайте этот вопрос производителю, он ответит всяко достовернее, чем форум. не поверите, позвонил производителю розетки , и внятного ответа не получил, тпа узнайте у электриков сказали. Алюминий и его сплавы в проводке ни кто не отменял. Основная масса установочных изделий предназначена для подключения как медными, так и алюминиевыми проводами. (указывается "Cu","Al", "Cu,Al") В паспорте и часто на самом изделии и даже на упаковке указывается материал проводов, максимальное сечение и подготовка провода к установке (необходимость снятия изоляции, длина неизолированной части, необходимость оконцевания многожильного провода) На упаковке не видел, интересно конечно, но по той розетке конкретно что звонил производителю, там на упаковке нет данных по допустимому материалу подсоединяемых проводов |
|
|
|
|
12.10.2025, 20:10
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Марка?
Модель? Производитель? На упаковке не видел, ... там на упаковке нет данных по допустимому материалу подсоединяемых проводов А на самой розетке?-------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
13.10.2025, 16:20
Сообщение
#6
|
|
Гости |
... Вопрос: допустим монтаж таких розетки с алюминевой проводкой? Если нет то какие розетки посоветуете для алюминия (марка, модель) . Для повышения своих знаний по этой теме, рекомендую ознакомиться с "ГОСТ 30988.1 —2020 (IEC 60884-1:2013) СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Приложение ДА (обязательное)". |
|
|
17.10.2025, 1:13
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
|
|
|
|
|
17.10.2025, 8:56
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Короче, и ГОСТ, выше названный, и ТУ по которому делает эти розетки производитель гласят следующее: тип(материал) присоединяемого проводника указывается либо на самой розетке со стороны контактных зажимов (возможно нужна лупа), либо в инструкции, либо на упаковке, если инструкции нет, о чём выше писал. Для меня самого новое (дочитал ГОСТ до приложений, Таблица ДА.1), что если материал присоединяемых проводников ни где не указан, считать Только медный
По результатам "расследования": - сайт производителя - гавно; - подержал их изделия в руках - дешёвка; - осмотрев винтовой зажим - винт и прижимная квадратная шайба стальные оцинкованные, контактная площадка латунная. Если розетка не будет эксплуатироваться в предельных режимах (длительно, и на токах не выше 10 А), я бы со спокойной совестью установил данную розетку под алюминиевую проводку, так сказать "на безрыбье...", лет на 10 её хватит. Не забыть спустя недельку, а потом через пару лет после монтажа протянуть винтовые зажимы. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 17.10.2025, 8:57 -------------------- |
|
|
18.10.2025, 10:06
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Сертификат соответствия
Дата регистрации сертификата 20.09.2023 Дата окончания действия сертификата 19.09.2028 На стр.3 есть указявка: "Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 10.2022" Получается, более ранняя продукция может и не соответствовать ? Хорошо бы уточнить у подписавшей сертификат, Петровой Е.Н. "ГОСТ 30988.1 —2020 ... Приложение ДА (обязательное)". В сертификате соответствия (с 2023 по 19.09.2028) указано об изготовлении по ТУ. А ниже упомянуты только ГОСТ 30988.2.2-2012 и ГОСТ IEC 60884-1-2013 И ни слова про ГОСТ 30988.1 —2020 .. ![]() Хотя ссылка на ГОСТ 30988.1 в ГОСТ 30988.2.2-2012 есть.. Вот только год там не указан, но он и не мог быть 2020-м )) |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
18.10.2025, 13:36
Сообщение
#10
|
|
Гости |
"Сертификат соответствия распространяется на продукцию, ... О сертификатах соответствия. В своё время, до пенсии, попадался мне сертификат соответствия на китайские патроны с цоколем Е 27. Сертификат, сам по себе, в полном порядке, НО! Сами по себе эти патроны - полное дерьмо! Основная проблема у них - соединение клеммы подключения провода и пружинящими контактами для цоколя лампы. Выполнены они какой-то тонюсенько трубочкой из неведомого металла. И контакт этот даже не расклёпан, а просто развальцован. Т. е. надёжность этого контакта - нулевая. Перед установкой светильников с такими патронами приходилось их элементарно пропаивать! Вот и встал вопрос - как они прошли сертификацию? |
|
|
|
|
18.10.2025, 16:32
Сообщение
#11
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
контакт этот даже не расклёпан, а просто развальцован.. Вообще-то при клёпке считается более прочное соединение, а при вальцовке более точное. Конечно, "дьявол в деталях" и на хреново вальцованные керамические патроны я тоже насмотрелся. Но вот последняя чисто китайская люстрочка меня радует. Правда на патронах указано не более 40W и я честно соблюдаю, со светодиодными (15-18) это легко.Сообщение отредактировал Олега - 18.10.2025, 16:49 |
|
|
||
22.10.2025, 21:46
Сообщение
#12
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Короче, и ГОСТ, выше названный, и ТУ по которому делает эти розетки производитель гласят следующее: тип(материал) присоединяемого проводника указывается либо на самой розетке со стороны контактных зажимов (возможно нужна лупа), либо в инструкции, либо на упаковке, если инструкции нет, о чём выше писал. Для меня самого новое (дочитал ГОСТ до приложений, Таблица ДА.1), что если материал присоединяемых проводников ни где не указан, считать Только медный По результатам "расследования": - сайт производителя - гавно; - подержал их изделия в руках - дешёвка; - осмотрев винтовой зажим - винт и прижимная квадратная шайба стальные оцинкованные, контактная площадка латунная. Если розетка не будет эксплуатироваться в предельных режимах (длительно, и на токах не выше 10 А), я бы со спокойной совестью установил данную розетку под алюминиевую проводку, так сказать "на безрыбье...", лет на 10 её хватит. Не забыть спустя недельку, а потом через пару лет после монтажа протянуть винтовые зажимы. Самое интересное звонил им, и там чел не смог ответить на этот конкретный вопрос, сказал что он манагер а технолога в штате нет, только технический директор которого не было не месте во время звонка. разочаровался..., хотел наше родное взять) но мне не на суровые условия конечно но все же. Хотя видел видео ролик ,у них свои формы штампы, инструментальный цех даже свой, эррозия, пятиосевые .... Всем спасибо, и за номер госта. Сообщение отредактировал Jexon - 22.10.2025, 21:50 |
|
|
23.10.2025, 10:12
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Самое интересное звонил им, и там чел не смог ответить на этот конкретный вопрос, сказал что он манагер а технолога в штате нет Манагеры сейчас везде. -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|