Всех присутствующих на форуме, приветствую!!!
Появилась необходимость поставить циклическое реле времени для работы в режиме 2 часа включен, 2 часа выключен, для вытяжного вентилятора в сети 220 вольт.
Есть реле Меандр РВЦ-Р-15, не понимаю, как его подключить для работы в этом режиме. Получил ответ от техподдержки:
Для вашей задачи это реле действительно подходит.
Необходимо использовать диаграмму №8, для этого необходимо ручки установить в зоне В и С в диапазон 1ч.
Ручки установки времени выставить: пауза 2, импульс 3 (регулировка плавная).
Далее при подаче питания на А1-А2, реле времени будет замыкать контакты 15-18 и 25-28 на 3 часа и размыкать их на 2 часа.
К сожалению, я не могу разобраться в подключении контактов к реле...
ПРОШУ Вашей помощи, кто сможет дополнить мою наглядную схему, которую я приложил к сообщению!!! Диаграмму прикрепил.
pain23.gif


Сообщение отредактировал ne.electric:) - 18.9.2025, 15:31
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 18.9.2025, 14:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3384
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Если вы не электрик, вам нечего делать в щитке, уж извините. Купите реле времени в розетку, обычное электромеханическое с переставными ламелями.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne.electric:)
сообщение 18.9.2025, 15:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.9.2025
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 63873



Shura_with_KINEF,
Цитата(Shura_with_KINEF @ 18.9.2025, 14:49) *
Если вы не электрик, вам нечего делать в щитке, уж извините. Купите реле времени в розетку, обычное электромеханическое с переставными ламелями.

Здравствуйте. Если Вы понимаете в данном реле, лучше бы помогли разобраться. Реле я купил правильное, просто не сталкивался с таким типом устройств.
А уж безопасно поставить его на дин-рейку и затянуть провода в нужных местах я смогу, не сомневайтесь)

Сообщение отредактировал ne.electric:) - 18.9.2025, 15:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 19.9.2025, 0:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3384
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вместо АВ F2 можно поставить предохранитель на 0,3-0,5 А 220В

Прикрепленное изображение

Да, и имейте ввиду, что ток контактов и коммутируемая мощность в паспорте указана для активной нагрузки (АС-1, т.е. для лампочки накаливания, ТЭНа), в вашем случае допустимые ток и мощность будут меньше в 5-6 раз.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne.electric:)
сообщение 19.9.2025, 17:02
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 18.9.2025
Из: Российская Федерация
Пользователь №: 63873



Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.9.2025, 0:44) *
Вместо АВ F2 можно поставить предохранитель на 0,3-0,5 А 220В

Прикрепленное изображение

Да, и имейте ввиду, что ток контактов и коммутируемая мощность в паспорте указана для активной нагрузки (АС-1, т.е. для лампочки накаливания, ТЭНа), в вашем случае допустимые ток и мощность будут меньше в 5-6 раз.

День добрый, благодарю за Ваш ответ! hlop.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 19.9.2025, 21:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3384
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(ne.electric:) @ 19.9.2025, 17:02) *
День добрый, благодарю за Ваш ответ! hlop.gif
Принято beer.gif


--------------------