Подключение циклического реле времени , Требуется помощь чайнику! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение циклического реле времени , Требуется помощь чайнику! |
18.9.2025, 14:15
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.9.2025 Из: Российская Федерация Пользователь №: 63873 |
Всех присутствующих на форуме, приветствую!!!
Появилась необходимость поставить циклическое реле времени для работы в режиме 2 часа включен, 2 часа выключен, для вытяжного вентилятора в сети 220 вольт. Есть реле Меандр РВЦ-Р-15, не понимаю, как его подключить для работы в этом режиме. Получил ответ от техподдержки: Для вашей задачи это реле действительно подходит. Необходимо использовать диаграмму №8, для этого необходимо ручки установить в зоне В и С в диапазон 1ч. Ручки установки времени выставить: пауза 2, импульс 3 (регулировка плавная). Далее при подаче питания на А1-А2, реле времени будет замыкать контакты 15-18 и 25-28 на 3 часа и размыкать их на 2 часа. К сожалению, я не могу разобраться в подключении контактов к реле... ПРОШУ Вашей помощи, кто сможет дополнить мою наглядную схему, которую я приложил к сообщению!!! Диаграмму прикрепил. Сообщение отредактировал ne.electric:) - 18.9.2025, 15:31 |
|
|
|
|
18.9.2025, 14:49
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если вы не электрик, вам нечего делать в щитке, уж извините. Купите реле времени в розетку, обычное электромеханическое с переставными ламелями.
-------------------- |
|
|
18.9.2025, 15:16
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.9.2025 Из: Российская Федерация Пользователь №: 63873 |
Shura_with_KINEF,
Если вы не электрик, вам нечего делать в щитке, уж извините. Купите реле времени в розетку, обычное электромеханическое с переставными ламелями. Здравствуйте. Если Вы понимаете в данном реле, лучше бы помогли разобраться. Реле я купил правильное, просто не сталкивался с таким типом устройств. А уж безопасно поставить его на дин-рейку и затянуть провода в нужных местах я смогу, не сомневайтесь) Сообщение отредактировал ne.electric:) - 18.9.2025, 15:23 |
|
|
19.9.2025, 0:44
Сообщение
#4
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вместо АВ F2 можно поставить предохранитель на 0,3-0,5 А 220В
Да, и имейте ввиду, что ток контактов и коммутируемая мощность в паспорте указана для активной нагрузки (АС-1, т.е. для лампочки накаливания, ТЭНа), в вашем случае допустимые ток и мощность будут меньше в 5-6 раз. -------------------- |
|
|
||
|
|
19.9.2025, 17:02
Сообщение
#5
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.9.2025 Из: Российская Федерация Пользователь №: 63873 |
Вместо АВ F2 можно поставить предохранитель на 0,3-0,5 А 220В Да, и имейте ввиду, что ток контактов и коммутируемая мощность в паспорте указана для активной нагрузки (АС-1, т.е. для лампочки накаливания, ТЭНа), в вашем случае допустимые ток и мощность будут меньше в 5-6 раз. День добрый, благодарю за Ваш ответ! |
|
|
||
19.9.2025, 21:14
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 11:40 |
|
|
|
|