![]() Помогите разобраться с дифавтоматом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите разобраться с дифавтоматом |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.8.2025 Пользователь №: 63721 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Сомнение вызывает подключение УЗИП ( ТДМ ).
Фазу ( коричневый провод ), входящий на дифавтомат ( С32 ) лучше запустить сначала на С25, а уже с него подать на вход дифавтомата и сюда же подключить ТДМ. Белый провод выходного кабеля переподключить на выход дифавтомата. Нулевые провода и заземление соединены правильно, здесь ничего менять не нужно. Сообщение отредактировал Eugenio59 - 3.8.2025, 5:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.8.2025 Пользователь №: 63721 ![]() |
А ноль как я понял надо сначала на общую шину, а потом на диф автомат?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
С нолем ничего делать не надо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.8.2025 Пользователь №: 63721 ![]() |
Просто везде читаю, что это ошибка подключать ноль сразу на дифавтомат и из-за этого он как раз может периодически срабатывать
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Ради интереса, можете подключить ноль как-нибудь по другому.
Тогда получаются два варианта : 1. Дифавтомат будет выбивать сразу при включении. 2..Дифавтомат будет выбивать при включении малейшей нагрузки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.8.2025 Пользователь №: 63721 ![]() |
Почему тогда сейчас периодически выбивает дифавтомат? Причём даже без нагрузки? Если я подключу фазу как Вы посоветовали это исправит ситуацию?
Сообщение отредактировал Evgen46 - 3.8.2025, 13:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 ![]() |
Если дифавтомат выбивает без нагрузки, то это возможно от импульсов, проходящих через TDM.
Временно отключите зеленый провод от TDM. Если перестанет выбивать то это и есть причина. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Вот интересная ссылка на подключение УЗИП: ://schneider-store.ru/oborudovanie-konechnogo-raspredeleniya/SCEZ9L33745/
Полюбопытствуйте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.8.2025 Пользователь №: 63721 ![]() |
Спасибо! На выходных попробую подключить и потестировать)
Сообщение отредактировал Evgen46 - 3.8.2025, 14:20 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.8.2025 Пользователь №: 63721 ![]() |
Короче всё равно выбивает дифавтомат. Даже без нагрузки. Причем может час нормально работать, не выбивать, а может как только включил сразу выбить(((
Помогите советом, может ещё что попробовать поменять !? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.8.2025 Пользователь №: 63721 ![]() |
Я не электрик, что значит 1р автоматик?
Кстати сейчас подключение такое: http://1file.su/f/h6Rx1 Спасибо! Попробую по Вашей схеме. Потом после тестов отпишусь. Сообщение отредактировал Evgen46 - 21.8.2025, 11:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.8.2025 Пользователь №: 63721 ![]() |
Ох, бл...! Подключил называется электричество к даче))) Надо было на входе автомат поставить и всё, не мудрить с дифавтоматом и прочим, всё равно никто не проверял мои тех условия...
Сообщение отредактировал Evgen46 - 21.8.2025, 15:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Счетчик на опоре?
Судя по сечению отходящего кабеля, нагрузка небольшая, но при этом номиналы аппаратов завышены. Да и более эстетичнее и нагляднее будет смотреться щит, если расположить аппараты слева направо: вводной автомат-УЗИП-ДА-отходящие автоматы. Цитата не мудрить с дифавтоматом и прочим Они не помешают, в будущем сами поймете правильность их наличия. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.8.2025 Пользователь №: 63721 ![]() |
Да, счётчик на опоре, кстати и автомат там есть после него, поэтому я при входе в свою распредкоробку не ставил. Нагрузка сейчас вообще никакая. Максимум когда сварку подключаю, но это очень редко. В планах домик построить, тогда и будет какая-то нагрузка. Хотелось всё как положено подключить, поэтому и ставил все эти "шалабушки"))) Подключение электричества по программе за 550 рублей все нервы вымотало, а теперь вот это!)))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7629 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
счётчик на опоре, кстати и автомат там есть после него, В зависимости от доступа в щит на опоре целесообразнее установить УЗИП там после своего АВ, т.к. все импульсы напряжения в дом поступают из питающей ЛЭП. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |