Evgen46
сообщение 3.8.2025, 0:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2025
Пользователь №: 63721



Здравствуйте! Подключил к даче электричество, но периодически выключается дифавтомат. Почитав интернет понял, что ноль подключил неправильно. Ещё есть сомнения про соединение заземления и ноля. Помогите пожалуйста! Фото прилагаю)

Сообщение отредактировал Evgen46 - 3.8.2025, 0:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 3.8.2025, 5:20
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Сомнение вызывает подключение УЗИП ( ТДМ ).
Фазу ( коричневый провод ), входящий на дифавтомат ( С32 ) лучше запустить сначала на С25, а уже с него
подать на вход дифавтомата и сюда же подключить ТДМ.
Белый провод выходного кабеля переподключить на выход дифавтомата.
Нулевые провода и заземление соединены правильно, здесь ничего менять не нужно.

Сообщение отредактировал Eugenio59 - 3.8.2025, 5:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen46
сообщение 3.8.2025, 9:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2025
Пользователь №: 63721



А ноль как я понял надо сначала на общую шину, а потом на диф автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 3.8.2025, 10:26
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



С нолем ничего делать не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen46
сообщение 3.8.2025, 11:12
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2025
Пользователь №: 63721



Просто везде читаю, что это ошибка подключать ноль сразу на дифавтомат и из-за этого он как раз может периодически срабатывать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 3.8.2025, 12:07
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Ради интереса, можете подключить ноль как-нибудь по другому.
Тогда получаются два варианта :
1. Дифавтомат будет выбивать сразу при включении.
2..Дифавтомат будет выбивать при включении малейшей нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen46
сообщение 3.8.2025, 13:06
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2025
Пользователь №: 63721



Почему тогда сейчас периодически выбивает дифавтомат? Причём даже без нагрузки? Если я подключу фазу как Вы посоветовали это исправит ситуацию?

Сообщение отредактировал Evgen46 - 3.8.2025, 13:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 3.8.2025, 13:28
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 185
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Если дифавтомат выбивает без нагрузки, то это возможно от импульсов, проходящих через TDM.
Временно отключите зеленый провод от TDM. Если перестанет выбивать то это и есть причина.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.8.2025, 13:42
Сообщение #9





Гости






Вот интересная ссылка на подключение УЗИП: ://schneider-store.ru/oborudovanie-konechnogo-raspredeleniya/SCEZ9L33745/
Полюбопытствуйте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen46
сообщение 3.8.2025, 14:10
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2025
Пользователь №: 63721



Спасибо! На выходных попробую подключить и потестировать)

Сообщение отредактировал Evgen46 - 3.8.2025, 14:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen46
сообщение 20.8.2025, 20:18
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2025
Пользователь №: 63721



Короче всё равно выбивает дифавтомат. Даже без нагрузки. Причем может час нормально работать, не выбивать, а может как только включил сразу выбить(((
Помогите советом, может ещё что попробовать поменять !?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 20.8.2025, 22:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7629
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Переделайте монтажную схему щита


Все же УЗИП установите перед дифавтоматом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.8.2025, 23:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 20.8.2025, 22:40) *
Все же УЗИП установите перед дифавтоматом.
И через отдельный 1р автоматик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen46
сообщение 21.8.2025, 11:35
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2025
Пользователь №: 63721



Я не электрик, что значит 1р автоматик?
Кстати сейчас подключение такое:

http://1file.su/f/h6Rx1

Цитата(gomed12 @ 20.8.2025, 22:40) *
Переделайте монтажную схему щита


Все же УЗИП установите перед дифавтоматом.

Спасибо! Попробую по Вашей схеме. Потом после тестов отпишусь.

Сообщение отредактировал Evgen46 - 21.8.2025, 11:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.8.2025, 12:51
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Evgen46 @ 21.8.2025, 11:35) *
Я не электрик, что значит 1р автоматик?
1р - это однополюсный автомат. На рисунке выглядит так:
Прикрепленное изображение
Кратенько - это для прерывания дуги после перенапряжения и для безопасности при замене ограничителя (по окончании ресурса).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen46
сообщение 21.8.2025, 15:48
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2025
Пользователь №: 63721



Ох, бл...! Подключил называется электричество к даче))) Надо было на входе автомат поставить и всё, не мудрить с дифавтоматом и прочим, всё равно никто не проверял мои тех условия...

Сообщение отредактировал Evgen46 - 21.8.2025, 15:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.8.2025, 17:39
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7629
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Счетчик на опоре?
Судя по сечению отходящего кабеля, нагрузка небольшая, но при этом номиналы аппаратов завышены.
Да и более эстетичнее и нагляднее будет смотреться щит, если расположить аппараты слева направо: вводной автомат-УЗИП-ДА-отходящие автоматы.
Цитата
не мудрить с дифавтоматом и прочим

Они не помешают, в будущем сами поймете правильность их наличия.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.8.2025, 23:34
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Evgen46 @ 21.8.2025, 15:48) *
Надо было... не мудрить с дифавтоматом и прочим..
Не стоит думать, что эти шалабушки заведены от глупости людской. А так-то.. "хозяин - барин".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen46
сообщение 21.8.2025, 23:50
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 3.8.2025
Пользователь №: 63721



Да, счётчик на опоре, кстати и автомат там есть после него, поэтому я при входе в свою распредкоробку не ставил. Нагрузка сейчас вообще никакая. Максимум когда сварку подключаю, но это очень редко. В планах домик построить, тогда и будет какая-то нагрузка. Хотелось всё как положено подключить, поэтому и ставил все эти "шалабушки"))) Подключение электричества по программе за 550 рублей все нервы вымотало, а теперь вот это!)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.8.2025, 11:03
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7629
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Evgen46 @ 21.8.2025, 23:50) *
счётчик на опоре, кстати и автомат там есть после него,

В зависимости от доступа в щит на опоре целесообразнее установить УЗИП там после своего АВ, т.к. все импульсы напряжения в дом поступают из питающей ЛЭП.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы