Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 ![]() |
коллеги, добрый день!
поделителсь мнением, есть вариант проложить кабель из сшитого полиэтилена 20 кВ на улице в пластиковом закрытом коробе на консолях по ограждению, вместо металлического короба есть у кого-нибудь комментарии, может есть опыт эксплуатации..? Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 6.8.2025, 15:41 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если вы профессионал (судя по разделу), то могли бы сразу вспомнить, про низкие (растрескивание) и высокие температуры (прогиб, ибо ток нагрузки + солнце), про ультрафиолет, про пожароопасность кабельных трасс... Если проектировщик указал металлический короб, то замена на пластиковый должна допускаться проектом (д.б. прописан такой вариант), либо отдельным согласованием. Уж никак не на форуме.
Сообщение отредактировал Олега - 6.8.2025, 16:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 ![]() |
проектировщик предлагает это сделать в проекте, просит меня согласовать от эксплуатирующей организации
про температуру и ультрафиолет думаю он прочитал в описании к лотку, раз предлагает значит можно меня интересует может у кого есть опыт эксплуатации, у меня нет Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 6.8.2025, 16:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
стыковка коробов как будет или длина маленькая?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. просит меня согласовать ... думаю он прочитал.. Так пусть потрудится, найдёт документацию, обоснует нормами предлагаемый вариант, и вам представит для согласования (вместе со всеми находками). А то как-то задом наперёд.. Вы соглашаетесь на какую-то неведомую вам хрень, без всякого обоснования. А потом он скажет это вы ему так велели в ТЗ.проектировщик предлагает это сделать в проекте, просит меня согласовать Ну, какое нафиг согласование с обывателями, который не обязан знать эту науку ? Обоснованность решений - забота специалиста, Проектировщика. Пусть приезжает к вам с обоснованием отступлений от проекта. Кстати, спросите его, чем ему металлические короба не приглянулись.Пусть не забудет учесть ветровые, снеговые и "сосульковые" нагрузки, с учетом климатического района. стыковка коробов как будет.. То же не маловажный вопрос.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Техническое решение прокладки кабеля с креплением кабеленесущих конструкций к забору вызывают сомнения в правильности такого проекта.
2. Замена защиты от механических повреждений кабеля еще одним слоем пластика вряд ли обеспечит на высоте менее 2 м эту саму защиту кабеля. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 ![]() |
1. Техническое решение прокладки кабеля с креплением кабеленесущих конструкций к забору вызывают сомнения в правильности такого проекта. 2. Замена защиты от механических повреждений кабеля еще одним слоем пластика вряд ли обеспечит на высоте менее 2 м эту саму защиту кабеля. 1. сомнения звучит волнующе. есть что-то более вещественное? я не нашёл. 2. тоже самое. например в сертификате на лоток указан гост 52868-2021, значит можно. только судя по всему низковольные, для 20кВ не пойдут. в DKC есть G5 Combitech стеклопластиковые. только я пока не понял, они подходят для 20 кВ или нет стыковка коробов как будет или длина маленькая? длина большая 800м, стыковка штатными пластинами какими-то Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 7.8.2025, 10:10 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. сомнения звучит волнующе. есть что-то более вещественное? я не нашёл. Тут искать и не нужно: - сопоставьте сроки службы ограждения и кабеля - возможность догрузки несущих конструкций ограды доп. мехнагрузками - надежность, устойчивость подземной части ограды, всякие смещения не допустимы. Цитата 2. тоже самое. например в сертификате на лоток указан гост 52868-2021, значит можно. только судя по всему низковольные, для 20кВ не пойдут. в DKC есть G5 Combitech стеклопластиковые. только я пока не понял, они подходят для 20 кВ или нет Обычно кабеленесущие конструкции типа лотков, кабель-каналов используют для 0,4кВ, для 20 кВ: в земле, коллекторах, туннелях и на высоте более 2 м открыто и по эстакадам. Сообщение отредактировал gomed12 - 7.8.2025, 12:36 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. открыто и по эстакадам. Стены зданий (капитальные) и эстакады (спец.сооружения) - это конечно не некое "ограждение" (типа "плетень"?), задача коего самому не завалиться.Проект проходил Гос.экспертизу ? Если проектант по каким-то причинам желает изменений, пусть снова заходит. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
"проектировщик предлагает это сделать в проекте, просит меня согласовать от эксплуатирующей организации" - интересно стало, какую выгоду он будет иметь?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Пластиковые лотки дешевле металлических, значит и гешефт (при том же %) меньше.
Однако, в реальности - кто ж вам расскажет.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
думается имеет право быть, не вижу больших проблем
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это уже не вопрос про короб
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |