![]() Выбивает вводной автомат , В частном доме выбивает вводной автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает вводной автомат , В частном доме выбивает вводной автомат |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.7.2025 Пользователь №: 63638 ![]() |
Здравствуйте, прошу помочь устранить неполадку.
В доме в деревне периодически выбивает вводной автомат. То есть, например, сегодня выбило - включил, работает, не выбивает. Через некоторое время выбивает снова. Последний раз выбило вводной автомат С32, вводное УЗО, автомат на стабилизаторе С25 и групповой автомат В16, идущий на холодильник 1. В это время все остальные потребители, кроме групп холодильник 2 + котел и уличное освещение, были выключены рубильником. Проводка идет кабелем ВВГ-нг 3х2.5. В щитке разводка жилой 6 кв. мм. На "Профи.РУ" пока ничем не помогли. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18074 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Самому-то картинку на форуме видно ? А до нас ещё неблизкое расстояние..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.7.2025 Пользователь №: 63638 ![]() |
Прошу прощения, конечно, если что не так. Я кликаю на картинку -увеличивается .
|
![]() |
|
Гость_W_* |
![]() ![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Кто Вам схему разработал? Сразу видно, что лохи!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Здравствуйте, прошу помочь устранить неполадку. В доме в деревне периодически выбивает вводной автомат. То есть, например, сегодня выбило - включил, работает, не выбивает. Через некоторое время выбивает снова. Последний раз выбило вводной автомат С32, вводное УЗО, автомат на стабилизаторе С25 и групповой автомат В16, идущий на холодильник 1. В это время все остальные потребители, кроме групп холодильник 2 + котел и уличное освещение, были выключены рубильником. Проводка идет кабелем ВВГ-нг 3х2.5. В щитке разводка жилой 6 кв. мм. На "Профи.РУ" пока ничем не помогли. На схеме ничего не видно. У Вас что, электроплита через стабилизатор работает? Временно убери стабилизатор и посмотри будет ли отключаться автомат. Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.7.2025, 23:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вместо стабилизатора поставьте реле напряжения с задержкой на включение.
Реле напряжения Стабилизатор - единственное вредное изделие в вашей схеме. А так, ни кто не даст вам готовое решение вашей проблемы. Все эти "то работает то нет", "отключилось, включил, работает". Можно искать долго, с диагностическим оборудованием, с записью событий. Это как суточный мониторинг давления с прибором на боку. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.7.2025 Пользователь №: 63638 ![]() |
Спасибо всем.
Я допускаю, что готового решения мне не предложат, но надеюсь, что основываясь на опыте и знаниях, которых мне немного не хватает, поскольку другой институт заканчивал, подскажут возможную причину и способы поиска неисправности. Поскольку мастера с ПРОФИ.РУ за задачу не берутся. Приходится самому. Схему и электрощит делал сам. Электроплитой сейчас не пользуемся, есть газ. Про вредность стабилизатора не знал. хотя он спасал от 300 вольт на входе. Поставлю реле напряжения. Эта схема исправно работала 7 лет. Сообщение отредактировал BSab - 8.7.2025, 20:11 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Если стаб ушёл в блок, в холодильнике всё или почти(кроме водки, коньяка) идёт в мусоропровод, а реле напряжения отключит при выходе напряжения сети за допуск, и само восстановит питание, когда "возмущение" пройдёт.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.7.2025 Пользователь №: 63638 ![]() |
Спасибо.
Реле ставить после вводного автомата или до? И какого производителя брать. Для щита брал АВВ. Сообщение отредактировал BSab - 9.7.2025, 22:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Не думаю, что здесь много блогеров-тестировщиков. Могу сказать, что реле в центре картинки по ссылке стоят в щите около года по одному на каждую фазу. На Озоне можно найти с хорошей скидкой. Легко программируются.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.7.2025 Пользователь №: 63638 ![]() |
Спасибо
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.7.2025 Пользователь №: 63638 ![]() |
Автомат новый АВВ С32, установлен 10.06.2025
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18074 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.7.2025 Пользователь №: 63638 ![]() |
Новый то новый, но его никто не прогружал. Истинная время-токовая характеристика не известна. Это одно, второе - и среди новых автоматов любой фирмы попадаются дефектные. Конечно и такое возможно, на два подряд? оба АВВ покупались в специализированном магазине. Не на авито. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Конечно и такое возможно, на два подряд? оба АВВ покупались в специализированном магазине. Не на авито. А вы задумайтесь, как АВВ попали в магазин, в наше санкционное время. ИМХО, сейчас ИЭК и СКФ как то спокойней покупать.-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Проблема может быть в подгоревших контактах водного автомата. Нагар, грязь на контактах - они греются, что и вызывает срабатывание. Вы вполне серьёзно считаете, что при этом сработали бы все нижестоящие аппараты защиты?...Последний раз выбило вводной автомат С32, вводное УЗО, автомат на стабилизаторе С25 и групповой автомат В16, идущий на холодильник 1. В это время все остальные потребители, кроме групп холодильник 2 + котел и уличное освещение, были выключены рубильником... Ранее я был более высокого мнения о специалистах Костромской ГРЭС, но теперь стал очень сильно сомневаться.Непонятно, почему все докопались к вводному автомату С32, если сработали все нижестоящие защитные аппараты, включая групповой автомат В16, идущий на холодильник №1. ![]() Логику улавливаете? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.7.2025, 21:06 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18074 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.7.2025 Пользователь №: 63638 ![]() |
Так точно, сначала выбивало только вводной.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |