uwizard
сообщение 2.7.2025, 19:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.7.2025
Пользователь №: 63628



Здравствуйте.

Недавно установил кондиционер Daikin и стало иногда выбивать УЗО и/или дифф автомат. Первый раз начало выбивать через полтора месяца после установки. Причем выбивает не стабильно, а случайно (выбило, подождал 3 минуты, включил УЗО/Дифф, опять выбило через 10 секунд, опять подождал, включил все - больше не выбивает). Во время выбивания сам кондиционер был запитан, но не работал ни в одном из режимов (в сухую погоду работал и на обогрев и на охлаждение без нареканий, выбиваний не было). Сначала думал что дело в дожде (так как выбивало только во время него). Потом заметил что не при каждом дожде выбивает, а только при сильном и при этом еще есть сильный ветер. Вчера был сильный дождь с градом без ветра - не выбивало, сегодня только сильный ветер - выбило 2 раза.

Схема подключения такая - сначала идет вводное УЗО от застройщика C32 0.030А (за пределами квартиры) дальше идет уже в квартире вводной дифф автомат ABB C40 0.03А через который проходят все электроприборы квартиры (разбитые на группы со своими автоматами и дифф автоматами). Для кондиционера выделен отдельный автомат ABB C16 и от него кабель медный 2.5мм трехжильный идет уже на кондиционер. Кондиционер заземлен. Когда происходило "выбивание" выбивало отдельно и УЗО и дифф, а также одновременно оба. Почему думаю что дело в кондиционере - как-то поймал момент когда стабильно начал вырубаться только внутриквартирный дифф автомат и это вырубание прекратилось только когда отключил автомат на новый кондиционер. Также после установки кондиционера новых электроприборов не появлялось в квартире.

Проводку 8 лет назад делал полностью новую - все провода и автоматы, начиная от вводного автомата. Также 8 лет назад сразу установил 2 Daikin кондиционера (по той же схеме что и новый, каждый со своим отдельным кабелем и автоматом). За 8 лет никаких ложных или необоснованных срабатываний диффа или узо не было (по сути срабатывало из того что помню, только когда чайник перегорел несколько лет назад).

Поставщик кондиционера пока не может решить проблему (сначала на дифф и узо пенял (что неисправны), потом предложил фазу и ноль поменять местами на кондиционере (поменяли - не помогает), дальше пока ничего не предложил).

Выбивает не часто – за июнь, например, ни разу не выбивало.

У кого-нибудь есть идеи в чем может быть дело?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 2.7.2025, 19:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(uwizard @ 2.7.2025, 19:02) *
...У кого-нибудь есть идеи в чем может быть дело?
Основную причину Вы уже указали:
Цитата(uwizard @ 2.7.2025, 19:02) *
...Сначала думал что дело в дожде (так как выбивало только во время него). Потом заметил что не при каждом дожде выбивает, а только при сильном и при этом еще есть сильный ветер. Вчера был сильный дождь с градом без ветра - не выбивало, сегодня только сильный ветер - выбило 2 раза.
Сильный ветер задувает дождевую воду куда-то в корпус внешнего блока кондиционера - поэтому УЗО и выбивает (оно очень чувствительное и это хорошо).



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uwizard
сообщение 2.7.2025, 19:59
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.7.2025
Пользователь №: 63628



Цитата(Ваня Иванов @ 2.7.2025, 20:48) *
Основную причину Вы уже указали:Сильный ветер задувает дождевую воду куда-то в корпус внешнего блока кондиционера - поэтому УЗО и выбивает (оно очень чувствительное и это хорошо).

То, что сегодня выбивало дважды без дождя опровергает это подозрение. Хотя возможно там была остаточная влага, которую "задуло" (тут уже который день то есть дождь, то нет).

Опять же - не понятно что с этим подозрением делать - просить снимать кондиционер и отправлять в СЦ на диагностику?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 2.7.2025, 20:48
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Сопротивление изоляции не пробовали замерить?
А то, глядишь, и просушишь его мегаомметром.
Момент выбивания УЗО совпадает с моментом включения кондиционера? Хотя это определить сложно.
Если сопротивление изоляции нормальное, можно попробовать посадить кондиционер на отдельный УЗО. Возможно, он со своей линией, будучи вполне исправным, добавляет ток утечки ко всей остальной проводке, особенно в сырую погоду.
УЗО и дифы на 0.03А не любят слишком разветвлённой сети. В такой разветвленной сети возможны даже посторонние наводки.
За пределами квартиры УЗО 0.03А можно поменять на УЗО 0.1А или 0.3А, а в квартире располовинить проводку хотя-бы на два УЗО или дифа.

Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.7.2025, 21:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uwizard
сообщение 2.7.2025, 21:07
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.7.2025
Пользователь №: 63628



Цитата(sasha4312 @ 2.7.2025, 21:48) *
Сопротивление изоляции не пробовали замерить?
А то, глядишь, и просушишь его мегаомметром.
Момент выбивания УЗО совпадает с моментом включения кондиционера? Хотя это определить сложно.
Если сопротивление изоляции нормальное, можно попробовать посадить кондиционер на отдельный УЗО. Возможно, он со своей линией, будучи вполне исправным, добавляет ток утечки ко всей остальной проводке, особенно в сырую погоду.
УЗО и дифы на 0.03А не любят слишком разветвлённой сети. В такой разветвленной сети возможны даже посторонние наводки.
За пределами квартиры УЗО 0.03А можно поменять на УЗО 0.1А или 0.3А, а в квартире располовинить проводку на два УЗО или дифа.


Тоже думал о том, что может просто сумма всех утечек перевалила за порог срабатывания УЗО/Диффавтомата. Это можно как-то проверить ДО модификации электро сети (эту модификацию будет достаточно сложно сделать)? Например если поставить диффавтомат на 0.03А между кондиционером и его отдельным автоматом (те между "моим" кабелем выходящим из стены и кабелем идущим к наружному блоку), то, если эта версия верна, вводные дифф и узо будет выбивать, а этот новый - нет, верно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasha4312
сообщение 2.7.2025, 21:17
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



Ну, да! Временно подвесить линию идущую на кондиционер на отдельный УЗО, и посмотреть что будет с этим УЗО!
Вполне возможный вариант, прежде чем всё переделывать.


Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.7.2025, 21:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.7.2025, 21:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3179
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



uwizard, вам же выше предложили в голове поставить ДИФ на 0,1 А(100мА) тип S, а вот на одну группу кондиционера вполне возможно ДИФ или УЗО на 0,03 А и хватит. И селективность по дифференциальному току появится.

sasha4312, +100500


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_редкий_*
сообщение 3.7.2025, 10:36
Сообщение #8





Гости






1. Сопротивление изоляции
2. Неисправность варистора в фильтре кондиционера
3. Неисправность УЗО

Определяй сам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 3.7.2025, 12:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(редкий @ 3.7.2025, 10:36) *
3. Неисправность УЗО
Отпадает! Общее УЗО и диффавтомат исправны на все 100 %, ибо:
Цитата(uwizard @ 2.7.2025, 19:02) *
...когда стабильно начал вырубаться только внутриквартирный дифф автомат и это вырубание прекратилось только когда отключил автомат на новый кондиционер...





--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uwizard
сообщение 4.7.2025, 17:29
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.7.2025
Пользователь №: 63628



Еще предлагают отключить землю от кондиционера, но в интернете пишут что это уменьшает срок службы кондиционера. Имеет ли смысл это делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 4.7.2025, 20:12
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3981
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(uwizard @ 4.7.2025, 17:29) *
Еще предлагают отключить землю от кондиционера, но в интернете пишут что это уменьшает срок службы кондиционера...
Врут как обычно. Это уменьшает срок службы владельца кондиционера!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения